Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Показатели ослепленности (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=866)

camii dobrii 22.06.2012 10:05

Ответ: Показатели ослепленности
 
УГР будет нормальным если габаритная яркость светильника будет не более 200 кд/м^2 (вроде) по направлениям 70 80 90.

А добиться этого можно разными способами:

1) Обрезать излучение в этих направлениях (защитный угол)

2) Снизить общую габаритную яркость (стёклышки).

3) ?! может ещё какой есть.

eis 22.06.2012 10:33

Ответ: Показатели ослепленности
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 36183)
УГР будет нормальным если габаритная яркость светильника будет не более 200 кд/м^2 (вроде) по направлениям 70 80 90.

Если УГР примерно надо 19, то габаритная яркость можно и побольше
Для 18 ед УГР у меня прошел светильник с 3500 кд/м2 для 60 град. и более 2000 кд/м2 для 60 град для 70 град. (Значения УГР и габаритной яркости из ДИАЛа)

DmitriyZ 22.06.2012 10:44

Ответ: Показатели ослепленности
 
А что за оценка экранирования по УГР в отчётах к светильникам в ДИАЛе?
Для чего она нужна? Как ей пользоваться?

dip^Antonio 25.09.2012 14:27

Ответ: Показатели ослепленности
 
Всем привет, решил написать свой вопрос сюда.

Требуется оценить, как будут слепить прожектора людей, например на парковке, площади или на подобном освещаемом наружном объекте. Пользуюсь GR-наблюдателем в диалюкс. Какое значение можно считать допустимым и есть ли какие-нибудь отечественные нормы на этот счет, на которые можно ориентироваться.
Из того, что нашёл в интернете - для спортивных объектов допускается не более 50.
Кто чем руководствуется при оценке дискомфорта от прожекторов на улице?

camii dobrii 25.09.2012 15:17

Ответ: Показатели ослепленности
 
Цитата:

Сообщение от dip^Antonio (Сообщение 38901)
Всем привет, решил написать свой вопрос сюда.

Требуется оценить, как будут слепить прожектора людей, например на парковке, площади или на подобном освещаемом наружном объекте. Пользуюсь GR-наблюдателем в диалюкс. Какое значение можно считать допустимым и есть ли какие-нибудь отечественные нормы на этот счет, на которые можно ориентироваться.
Из того, что нашёл в интернете - для спортивных объектов допускается не более 50.
Кто чем руководствуется при оценке дискомфорта от прожекторов на улице?

УГР это как бы европейская штука, в евронормах и ищите ограничения (они там есть).
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

alexwolga 25.09.2012 15:35

Ответ: Показатели ослепленности
 
"потуги наших нормотворцев"

ГОСТ Р 54943-2012 "Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений"

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

dip^Antonio 25.09.2012 16:16

Ответ: Показатели ослепленности
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 38902)
УГР это как бы европейская штука, в евронормах и ищите ограничения (они там есть).
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Спасибо за помощь, товарищи.

Ломая глаза о немецкий документ DIN EN 12464-2, который регламентирует требования к освещению при работах снаружи, выяснил, что требования по GR у них делятся на три допуска - до 45, до 50 и до 55. В зависимости от места/вида/риска и т.п. работ. Например на парковках до GR<55.

Отечественные потуги также будут изучены, но беглый взгляд показал, что "очень похоже на то". Спасибо ещё раз большое!

Fidel 10.02.2013 08:44

Re: Ответ: Показатели ослепленности
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 13020)
Ul - это другой показатель... В наших нормах написано не верно, чтобы понять нужно почитать либо EN либо Айзенберга.

Там пишут что это неравномерность по ОСИ ПОЛОСЫ!

Прошу прощения, но теперь в наших нормах написано верно. :)
СП 52.13330.2011 Приложение Б (обязательное)
Цитата:

равномерность распределения яркости дорожного покрытия продольная Lмин/Lмакс:
Отношение минимального значения яркости дорожного покрытия Lмин к
максимальному его значению Lмакс по оси полосы движения.
Подчеркнуто мной.

camii dobrii 11.02.2013 12:02

Re: Ответ: Показатели ослепленности
 
Цитата:

Сообщение от Fidel (Сообщение 44812)
Прошу прощения, но теперь в наших нормах написано верно. :)
СП 52.13330.2011 Приложение Б (обязательное)

Подчеркнуто мной.

Вы бы смотрели на дату...

Теперь да... А раньше меня периодически заставляли считать всю полосу на 0,6 - то еще приключение...

Более того... мы наконец UGR прописали в нормы.
И освещенность на 1-2 ступени подняли (для освещения дорог).


Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +4.