Gades 03.03.2017 13:08

Re: взрывозащита светильника
 
Цитата:

Сообщение от Vaska-mix (Сообщение 70000)
Мне вот интересно, если нет на входе 220вольт взрывозащищённой коробки с заземлением, то это нормально?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Для светильника, у которого взрывозащита обеспечивается цветом корпуса - нормально! )))

Vaska-mix 03.03.2017 13:09

Re: взрывозащита светильника
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 70002)
Для светильника, у которого взрывозащита обеспечивается цветом корпуса - нормально! )))

Йо! Точно! :-):-)

r13 03.03.2017 13:43

Re: взрывозащита светильника
 
Цитата:

Сообщение от Vaska-mix (Сообщение 70000)
Мне вот интересно, если нет на входе 220вольт взрывозащищённой коробки с заземлением, то это нормально?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

А это задача производителя(коробка), если есть герметично выведенный кабель? Скорее это задача проектировщика и монтажника, как дальше подключить.

Samiy_Zloy 16.03.2017 15:37

Re: взрывозащита светильника
 
Цитата:

Сообщение от Константин 12 (Сообщение 69987)
Посмотрите здесь ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012

Интересно, как решают проблему ремнтопригодности таких светильников если полость в профиле где расположен драйвер залита компаундом?

Константин 12 16.03.2017 15:49

Re: взрывозащита светильника
 
Цитата:

Сообщение от Samiy_Zloy (Сообщение 70123)
Интересно, как решают проблему ремнтопригодности таких светильников если полость в профиле где расположен драйвер залита компаундом?

)))) а вот история умалчивает))) Светодиодные светильнике же не ломаются)))

А если серьезно, то это проблема. Ковырять компаунд, затем все остатки вычистить это трудоемкий процесс.

Samiy_Zloy 05.04.2017 15:10

Re: взрывозащита светильника
 
Ув. коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался со светильниками для АЗС. Там требуется взрывозащита? И на какой нормативный документ можно сослаться?

r13 05.04.2017 21:51

Re: взрывозащита светильника
 
Цитата:

Сообщение от Samiy_Zloy (Сообщение 70123)
Интересно, как решают проблему ремнтопригодности таких светильников если полость в профиле где расположен драйвер залита компаундом?

Так вы же даете гарантию на определенный срок, т.е. потребителю нечего беспокоится - он заменит у вас на новый. Если имеется ввиду постгарантийное обслуживание, то оно по-моему неэффективно будет. Если сгорела плата светодиодов, то трудно будет подобрать аналогичную по параметрам другим платам(производитель другой, или характеристики подсядут и т.п.).
А вот возврат производителю по гарантии и потом трудности даже у него в ремонте, наоборот стимулируют выпуск качественной(проверенной ОТК) продукции.

gortt 10.08.2017 14:04

Re: взрывозащита светильника
 
Цитата:

Сообщение от Константин 12 (Сообщение 70125)
)))) а вот история умалчивает))) Светодиодные светильнике же не ломаются)))

А если серьезно, то это проблема. Ковырять компаунд, затем все остатки вычистить это трудоемкий процесс.

Делается корпус для драйвера заливается компаундом, при порче драйвера просто меняется весь корпус с драйвером и ковырять ничего не нужно.

Samiy_Zloy 14.08.2017 10:43

Re: взрывозащита светильника
 
Цитата:

Сообщение от gortt (Сообщение 71222)
Делается корпус для драйвера заливается компаундом, при порче драйвера просто меняется весь корпус с драйвером и ковырять ничего не нужно.

А как же пространство внутри светильника, ведь по Гостам должно быть не более 100 см кубических?

gortt 14.08.2017 16:09

Re: взрывозащита светильника
 
Цитата:

Сообщение от Samiy_Zloy (Сообщение 71240)
А как же пространство внутри светильника, ведь по Гостам должно быть не более 100 см кубических?

Конкретно пункт можете указать?

Samiy_Zloy 15.08.2017 09:14

Re: взрывозащита светильника
 
Цитата:

Сообщение от gortt (Сообщение 71242)
Конкретно пункт можете указать?

ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012