Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
>А не пробовали так делать (не только спроектировать, но и сделать и сдать объект с гарантийным его сопровождением) на объектах,
Нет, не приходилось. >где например 140-150 МГЛ включаются сразу ??? Наружкой почти не занимаюсь, а внутрянке такой проблемы нет. Все равно все бъется на группы небольшой мощности. >лучше сделать хорошо сразу. Такой подход часто приводит к неоправданному завышению сечений кабеля и неправильному выбору автоматов. Добиться нормированных КЗ и падений напряжения при 140-150 МГЛ проблематично. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
pcmag, согласен с Вами, что неоправданно завышать нельзя. Сильно увеличить сечение кабеля не даст заказчик - это сразу же сильно отражается на стоимости кабеля. И ставить мощные автоматы на слабый кабель - это безумство. Вот и приходится искать всегда "золотую середину". Кстати,на всякий случай для информации (был у нас такой случай, когда именно заказчик сэкономил на сечении кабеля) : внутрянка; магазин со 144шт МГЛ на 70Вт; все по уму разбито на группы; напряжение в щитке в допусках. Каждое утро заказчик общим вводным автоматом включает питание и происходит "блуждающее" включение МГЛ. Сегодня например некоторые (2-3 шт не зажглись) завтра - другие, послезавтра - третьи. Иногда включаются все, иногда нет. Проблема была в просадке напряжения после щитка (в кабеле малого сечения, хоть и разбито по группам) и поэтому не все включались (ЭПРА отключало светильник) и время ОБЩЕГО включения/повышенной нагрузки было РАСТЯНУТО ПО ВРЕМЕНИ.
Решение проблемы: 1-заменить кабель к светильникам или добавить просто еще проводов -заказчик отказался 2-включать освещение не сразу, а по группам - заказчик согласился. Эффект "блуждания включения" исчез. Подобную проблему на форуме обсуждали, только со складом. Там тоже упиралось в проводку. |
Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ 250
В дополнение к статье: снизить полную мощность — вольтамперную, и сделать ее практически равной активной мощности нагрузки — т.е. суммарной мощности ламп, позволит включение компенсирующей емкости на входе установки из расчета 3,7–4 µF на один дроссель. Естественно, емкость не должна быть электролитической
|
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Тоже приглашали к себе этих продавцов, правда, кой-какие измерения зафиксировались: подключали их чемоданчик через счётчик ЭЭ класса 0,5S с минутным профилем. По потреблению активной мощности (усреднённая на интервале) для новой ДРЛ-250 Лисма получилось: без УПРУ (их дроссель) - 270 Вт, косинус фи - 0,59 инд. с УПРУ - 240 Вт, косинус фи - 0,61 ёмк. Эта же лампочка в новом светильнике с дросселем Vossloh Schwabe Q250.528 и ёмкостью - 220 Вт, косинус фи - 0,9. Почему так мало, непонятно. Продавцы УПРУ говорят, типа, такой фиговый дроссель, типа делают у нас, а коробочка из Германии :) По освещённости, к сожалению, не проводил измерения... Кстати, и коэффициент пульсаций, как они уверяют, НОЛЬ % с их УПРУ (хотя вроде на частоте 300 Гц их устройство работает с лампой)... |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Я только чуть-чуть подправлю. с УПРУ 0,61 - это не емкостной косинус фи (я тоже сначала так думал, потом подключил осциллограф и увидел), лямбда!!! В следующий раз обязательно измерьте освещенность и пересчитайте на удельный показатель Лк/Вт (косвенно отражает Лм/Вт при одном светильнике с разной начинкой), все вопросы и отпадут:) УПРУ посвящена отдельная ветка в форуме. Лучше перейти туда. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Привет! Опять про УПРУ! Жду заявок от друзей! :)
|
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Недавно выкладывал информацию по потреблению растрового светильника с лампами 4х18 и ЭмПРА.
Теперь светильник с лампой ДНАТ150, дросель, конденсатор и т.д. Замеры делались с помощью Janitza UMG96L Напряжение в сети 237В Р активная 193Вт Р реактивная 67Вар (емкостная) CoS fi 0,94 (емкостной) Измерения проводились через 30 минут после включения (потребляемая активная мощность возрастала постепенно) |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
При напряжении питания 220 В получим 193/(237/220)^2,2=164 Вт. Надо смотреть за напряжением питания - вот где экономия электроэнергии:) |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
|