![]() |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
Но, учитывая стоимость осветительной устанивки на СИД, завышение Кз приведет к сильно завышенной начальной освещенности; а вся ОУ будет экономически нецелесообразной. |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
как я понимаю если использовать пятиполосный люминофор, то падение яркости до 15%, отсюда Кз 0,85 для накала (если не прав поправьте!) Светодиоды эксплуатируются до падения яркости на 30%, т.е. Кз=1,3 относительно требований для ламп накаливания. учитывая, что в таблице приведены для газоразрядных, следовательно это 1,2 от табличных значений. Вообще когда выпустят новый СНиП он прояснит данную картину... вот только когдаж его утвердят? Цитата:
|
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
ЭПРА QT ENDURA 100-150/120-240 S стоит около 6500-7000р лампа ENDURA 100W/ 840 (8000лм) стоит примерно 7500-8000р итого около 14000р (+цена светильника) за 8000лм и мощность более 100вт я не светотехник поэтому предположу что возможны потери светового потока на отражателе светодиодный светильник 6000-7000лм и мощностью 70-90вт стоит примерно 140000-15000р получается тоже на тоже при этом OSRAM указывает цитата "срок службы ЛАМПЫ 60000часов с вероятностью выхода из строя 10%" светодиодные светильники 100 000 конечно с*****, но если на светодиодные светильники дают гарантию 3-5лет, то на лампы гарантии нет |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
Ну и 100 т.ч. Это L50 - что означает 50% спад светового потока... Что тоже очень оригинально... Адекватные производители используют L70/80 |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
|
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
Сравнивайте однозначные вещи... Световые потоки Ledel завышены примерно на 30%. Впрочем как у многих... Световая отдача свыше 70 лм/Вт у Российских производителей нет. |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
|
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
сегодня смотрел прайс лист Индукционных ламп (производителя не помню) там были позиции: лампа 300вт-45000лм лампа 200вт-28000лм лампа 120вт-16000лм другими словами это те самые "честные" 80лм/вт, и если у OSRAMа до 60000 часов 10% отказов, то у этих сколько???? 20-30%???? PS могу ошибаться но вроде у светодиодов через 100 000 часов падения светового потока 30% (CREE,OSRAM) |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
50 000 для светодиодных светильников с падением потока на 30% от первоначального в установившемся режиме, это очень хороший показатель |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
|
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
Напруга 220 ток 0,4 мощность 50Вт... Орингинально... Нобелевка... 220*0,4=88 Вт. 4253/88=48 лм/Вт Я всегда говорил что ЛИСТ как то странно измерения проводит... Обращаю внимание что я не стремлюсь доказать что рекольт сделал плохой светильник... Я стремлюсь объяснить что не надо безоговорочно верить протоколам!!! Я верю только ВНИСИ, и то, только если результаты совпадают с моими ожиданиями... PS Безусловно можно сделать светильник 100 лм/Вт+. Но ценник для России будет неподъемный. Мы сейчас делаем от 60 до 75 - и то народ говорит что дорого... |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
219,6*,4*,983*=*86,34672 Вт (ЛИСТ утверждает, что 51,21 Вт)
219,6*,4*=87,84 ВА (ЛИСТ утверждает, что 52,09 ВА) :confused::cool: |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
|
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Газоразрядные светильники типа ENDURA будут жит и развиваться!
Газовый разряд, это ОДНАКО. Твердотельные ИС (имею в виду СД) и ИС близкие к видимому спуктру - МАЗЕРЫ (за открытие инверссной заселенности господам Прохорову и двум другим (смотреть не хочется - один наш еврей, второй амерериканский, тоже еврей). Талантливые люди . Но потом все, достаточно быстро перешли на газоразрядные лазеры разной конструкции и разного наполнения. Там, народ, ПЛАЗМА, а плазменные ИС пока не успели хорошие сделать. СД-скоро мода пройдет. Надеюсь дожить.:D |
Щит аварийного освещения
Скажите можно ли от щита аварийного освещения запитать что нибудь помиму аварийного освещения. В моем случае клапаны дымоудаления и огнезадерживающие?
перерыл всё ПУЭ и СП не нашёл вроде запрета |
Ответ: Щит аварийного освещения
Цитата:
|
Ответ: Щит аварийного освещения
По мнению фирмы "Белый Свет", которая является законодателем мод в области аварийного освещения в России и сподвижником актуализации СНиП 23-05... аварийное освещение - это не освещение в привычном понимании, а система безопасности.
Можно присоединить несколько систем к одному источнику питания, однако, отказ в работе одной из систем никак не должен повлиять на работу другой! ТО есть, при КЗ в одной сети, другая не должна быть обесточена. Для этого необходимо просчитывать токи КЗ и выяснять селективность всех цепочек защитных аппаратов. То есть, в принципе, можно, однако, есть большие сомнения в целесообразности такого технического решения. Намного грамотнее протянуть самостоятельные распределительные кабели от ВРУ и установить отдельные щитки (с индивидуальным АВР при необходимости) для питания каждой логически обособленной системы. |
Ответ: Щит аварийного освещения
которая является законодателем мод в области аварийного освещения в России
А без рекламы нельзя обойтись? |
Ответ: Щит аварийного освещения
Цитата:
Когда вы будете вносить изменения в общероссийские нормативы, тогда и поговорим. ;) |
Ответ: Щит аварийного освещения
Alexiy
Советую прочитать требования к составлению комментариев и рецензий на Википедии- сочетания слов типа "законодатель мод.." и им подобные там неуместны поскольку абсолютно субъективны, пользователи сами в состоянии разобраться Что бы это понять мне не надо писать нормы-к тому же они сейчас зачастую просто переносятся с европейских |
Ответ: Щит аварийного освещения
Цитата:
Возможно, только для производственных помещений, однако... косвенно ,возможно, применить и для Вашего случая. |
Ответ: Щит аварийного освещения
Цитата:
|
Ответ: Щит аварийного освещения
делал проект, когда прописывал, что роль ВРУ противопожарных устройств выполняют щиты аварийного освещения. на ни пихнул клапана ДУ и сигнализацию.
Экспертизу прошел. |
Ответ: Щит аварийного освещения
Безобразие! :)
|
Ответ: Щит аварийного освещения
Мы рисковать не будем)
СП 31-110-2003 7.13 Распределительные линии сетей рабочего, эвакуационного и освещения безопасности, освещения витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ. Сети эвакуационного освещения и освещения безопасности могут быть общими. и немного ниже 7.14 ....распределительные линии питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха при пожаре, установленные в одной секции, должны быть самостоятельными для каждого вентилятора, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Здравствуйте уважаемые светотехники! Есть ли реальные проекты с безэлектродными лампами. Нужны отзывы.
|
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Как то я не верю в развитие этой темы в нашей стране.
Когда идет такая бешенная пропаганда светодиодной техники а среди производители кто как хочет, так и др...т, не вижу места для безэлектодных ламп. И проблема в том что нет примеров установки, а производитель на это идти не хочет. Хотя в Америке компания производящая данную продукцию показала самый высокий рост капитала (в первой сотне) среди частных компаний. |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
мое мнение уж лучше МГЛ с керамикой мощность/световой поток у них примерно одинаковые, а срок службы безэлектродных ламп под вопросом |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
|
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
Обратитесь к дистрибьюторам, они на email пришлют. |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
У нас в городе реализован проект [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Но серьезно к этому относиться не стал бы. Потому что делали "специалисты"! Одна цитата из репортажа чего стоит :"Сейчас показатель 449 люкс, что превышает нормативное значение рабочего освещения в уровне метра от пола примерно на 100 люкс." Зачем так делать, кто считал?
|
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
Потом где измеряли то??? Как обычно в центре помещения под светильником? А на рабочих плоскостях сколько? В 2 раза ниже? Короче - "Грамотное проектирование может сократить мощность на освещение в 2-3 раза". |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
Керамика (поликор и другие штуки) это хорошо, но в России их ни где не производят!:confused: |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
я так понял то OSRAM делает лампы ENDURA на том же заводе что и LVD. почему лампы OSRAM работают до 60 000 часов выходом из строя 10% ламп а лампы LVD свыше 100 000 часов????? и сколько отработает дроссель???? |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
Интересно бы сравнить внутренности ПРА у OSRAM и у китайского аналога. Особенно на дату изготовления элекролитов |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Лампа ENDURA OSRAM работает не с дросселем, а с ЭПРА.
Проданная нами лампа ENDURA на 150Вт до сих пор работает (в качестве бестеневого света на телевидении). Продавали лет 8 назад. Не меньше. |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
Цитата:
8 лет, даже при 10 часовом рабочем дне (что для TV наверно много), это около 30 000 часов, половина срока службы, что тоже хорошо. интересно а падение светового потока есть??? хотя за 8 лет, если и упал на 10% ни кто и не заметит |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
|
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
LVD - это Китай. Придумщик и разработчик один, наш бывший физик из Москвы. Остальное "боковые ветви производства". Почему ОСРАМ дольше?:D , Делают качественней и сам замкнутый баллон и ИНДУКТОРЫ и схемы управления. Больше всего срок службы зависит от качества "электроники "!:cool: |
Ответ: LVD безэлектродный светильник
Цитата:
Даю ссылку на статью обзорную! Это не "шедевр", но как могли, "наковыряли":confused: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru