SPECIALiSt 07.12.2010 02:07

Ответ: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 21950)
SPECIALiSt, прежде чем орать, почитай и подумай... и о детях тоже. А они жалуются или им нравится? Какие-то измерения послужили поводом для паники ;)

Держите себя в руках, молодой человек, и выбирайте выражения. На "ты" мы не переходили...



Вы может быть замечательный и суперграмотный светотехник с большим опытом. Вполне возможно, что если бы Вы занимались этим проектом полностью, все было бы выше всяческих похвал...

Если просмотрите всю ветку, мои рекомендации ничуть не противоречат вашим рекомендациям и рекомендациям Самого доброго: у вас было 2 ряда, у Самого доброго 2 над проходами +1 у стены при условии наличия прохода между партой и стеной. Я же добавил еще один ряд у окна. И если бы были диммируемые светильники, то никаких проблем бы сейчас не было...


Не люблю обсуждать кто прав, а кто нет. Пишу только потому, что эту тему читает не только Laa911. Её будут находить в поиске и другие родители, которые захотят улучшить жизнь своим чадам.

И тут надо дать или универсальное решение, которое очень трудно запороть непрофессионалу, или не давать никакого - только заказной проект.

Alexiy 07.12.2010 11:04

Ответ: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Дык, не надо кричать жирным капсом, что детей обижают!
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 21950)
А сколько вам надо? Так и должно быть по нормам с учётом коэффициента запаса.
Надоело по 3-4 раза всё повторять.

То что получилось в реальности - полностью соответствует моим расчётам, а расчёты нормам.

sanek123 25.05.2012 00:08

Ответ: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Не поленился, зачитался темой, потратил часа 2 с тщательным просмотром всех ссылок. А она в итоге сдулась, и ни ответа ни привета:) Laa911 чем закончилась в итоге история?

Олег 28.02.2013 10:14

Re: Ответ: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 21931)
Ну и хорошая проверка освещения в помещении:

5 Вт/м^2 на 100 лк. Если мощность ваших светильников не сильно отличается от числа рассчитанного по этой формуле - все ок.

Из нашей реальной практики - в офисах, небольших открытых магазинах получается 20 Вт/м^2 на 500-700 лк.
Примечание: 20 Вт - это берется общая номинальна мощность 18 Вт Т8 ламп, т.е. 18*4 = 72Вт растр светильник.

Gades 28.02.2013 13:09

Re: Ответ: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от Олег (Сообщение 45227)
Из нашей реальной практики - в офисах, небольших открытых магазинах получается 20 Вт/м^2 на 500-700 лк.
Примечание: 20 Вт - это берется общая номинальна мощность 18 Вт Т8 ламп, т.е. 18*4 = 72Вт растр светильник.

Ну до каких пор люди будут считать, что армстронг 4х18 потребляет 72Вт??? Устал уже от этого... (((

Эдгар 28.02.2013 13:27

Re: Ответ: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 45231)
Ну до каких пор люди будут считать, что армстронг 4х18 потребляет 72Вт??? Устал уже от этого... (((

Есть у Osram таблица, где расписана мощность системы ПРА+лампа, так вот для системы с L18W + QTP4x18/230-240 мощность системы заявлена 73Вт.

Понятное дело что все ПРА разные, но если использовать качественные светильники с качественными ПРА то получается что мощность 73Вт.

Alexiy 28.02.2013 16:47

Re: Ответ: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Видел такую таблицу для люминесцентных ламп Philips - там разброс у разных ЭПРА, конечно, есть, но потребляемая мощность действительно не превышает номинальную на 5-7%. В большинстве случаев - порядка 1-3%. Объяснить это просто - ЭПРА питает лампу номиналом 18 Вт мощностью 15 Вт (за счёт оптимальной чатоты тока 20-40 кГц световой поток получается аналогичный 18 Вт на частоте 50 Гц)

alkrymov 28.02.2013 19:27

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
На сайте пилипса в ТТХ на лампу есть описание сколько она потребляет с ЭПРА и ЭмПРА ;)

Олег 18.03.2013 14:52

Re: Ответ: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 45231)
Ну до каких пор люди будут считать, что армстронг 4х18 потребляет 72Вт??? Устал уже от этого... (((

Не умничайте.
Лучше внимательно прочтите то, что я написал.
Я, ведь, не писал о потребляемой мощности. Я писал о расчетной номинальной..., если, хотите - ламповой (и неважно, ЭПРА, там или ЭМПРА).
Даже пример привел.
Кроме того: такой расчет справедлив только для 18Вт ламп! По-хорошему надо-бы считать через люмины, но где, же их найдет простой электрик, или завхоз!

Gades 18.03.2013 16:17

Re: Ответ: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от Олег (Сообщение 45850)
Не умничайте.
Лучше внимательно прочтите то, что я написал.
Я, ведь, не писал о потребляемой мощности. Я писал о расчетной номинальной..., если, хотите - ламповой (и неважно, ЭПРА, там или ЭМПРА).
Даже пример привел.
Кроме того: такой расчет справедлив только для 18Вт ламп! По-хорошему надо-бы считать через люмины, но где, же их найдет простой электрик, или завхоз!

Гхммм... А каков сакральный смысл такого расчёта, стесняюсь я спросить? Для чего нужен расчёт, который не учитывает реальное энергопотребление прибора вцелом?

avdey 04.06.2013 12:47

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Уважаемые форумчане!
Имеем сейчас такую же проблему с заменой освещения в классе начальной школы (9х6х3), три окна с жалюзи (2.1х2), 3 ряда по 5 парт с проходами между рядами + проход вдоль стены у входа в класс.
Все родители хором говорят, что темно - висят ЛН. Хотим поменять светильники с ЛН на светильники с ЛЛ 2х36 (или 2х58). В бюджете ограничены, поэтому хотим точно подобрать количество светильников. Внимательно прочитал всю тему, но к сожалению не смог найти вложения с расчетами в Dialux.
Помогите с расчетом в Dialux, пожалуйста.

Alexvas 05.06.2013 17:28

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Вложений: 1
Нужно не менее 15 светильников 2x36 Вт. Ставить меньшее число светильников 2x58 Вт не рекомендую из-за того, что потолок относительно низкий и будет большая неравномерность. Вообще, раз речь идет о здоровье детей, лучше купить светильники чуть-чуть подороже, например, Lena Lighting Solaris польского производства (если есть желание приобрести, сообщите в личку, я дам координаты). Причем только с ЭПРА! Приаттачиваю очень прикидочный расчет для этих светильников.

Alexiy 05.06.2013 17:40

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
А почему не Световых технологий, например?
Да и не будет никто поперёк помещения ряды располагать...

avdey 06.06.2013 09:12

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Alexvas, спасибо большое за расчет.
Однако, 15 светильников расположенных поперек окон не наш вариант.
Светильники будем располагать (и отключать) рядами вдоль окон.
С количеством рядов (светильников) пока определиться не можем, поэтому и просим помощи.
Склоняемся к светильникам типа aot.opl 2x36 hf.
Если у кого то есть расчет с данными светильниками - помогите пожалуйста.
В качестве замены у Ардатовского светотехнического завода или другого производителя можно найти достойные аналоги светильника от Световых технологий?

camii dobrii 06.06.2013 09:15

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47816)
А почему не Световых технологий, например?
Да и не будет никто поперёк помещения ряды располагать...

Лех, да впринципе побарабану... Народ в танке!!!

Написано еще 3 года назад:
5Вт на м^2 на 100 лк.

Вот человек посчитал - 20 Вт на 400 лк...

Ну и если по чеснаку - эффективность всех люм светильников примерно одинаковая...

Лена лайтинг это да... Где то уже слышал это славное название, но использовать бы не стал.
Цитата:

Сообщение от avdey (Сообщение 47823)
Alexvas, спасибо большое за расчет.
Однако, 15 светильников расположенных поперек окон не наш вариант.
Светильники будем располагать (и отключать) рядами вдоль окон.
С количеством рядов (светильников) пока определиться не можем, поэтому и просим помощи.
Склоняемся к светильникам типа aot.opl 2x36 hf.
Если у кого то есть расчет с данными светильниками - помогите пожалуйста.
В качестве замены у Ардатовского светотехнического завода или другого производителя можно найти достойные аналоги светильника от Световых технологий?

Количество и тип светильника Вам определили (15+ светильников с лампами 2 на 36) - как их вешать - не сильно важно. Обратитесь в ЭТМ или Русский свет и купите ЛЛ236, обязательно с ЭПРА и лампами 842 или 942 цветности. Лучше "световые технологии" - гарантированное качество по средней цене. Лампы не осрам и не отечественные (можно филипс GE сильвания...)

Не гонитесь за экономией на свете - а то только хуже сделаете.

Средняя цена светильника выйдет 2000 руб. Хороший люм светильник.

Ваш выбор странноват... Если хотите такой использовать + 15% к количеству светильников. В вашем случае +3 светильника (потому что ряда три).

avdey 06.06.2013 09:26

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от camii dobrii (Сообщение 47824)
Ваш выбор странноват... Если хотите такой использовать + 15% к количеству светильников. В вашем случае +3 светильника (потому что ряда три).

Если не затруднит, что странного в нашем выборе. Кпд светильника? Опаловый рассеиватель? Что посоветуете на замену?
Спасибо за участие.

Alexvas 06.06.2013 18:54

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от avdey (Сообщение 47823)
Alexvas, спасибо большое за расчет.
Однако, 15 светильников расположенных поперек окон не наш вариант.
Светильники будем располагать (и отключать) рядами вдоль окон.
С количеством рядов (светильников) пока определиться не можем, поэтому и просим помощи.
Склоняемся к светильникам типа aot.opl 2x36 hf.
Если у кого то есть расчет с данными светильниками - помогите пожалуйста.
В качестве замены у Ардатовского светотехнического завода или другого производителя можно найти достойные аналоги светильника от Световых технологий?

Это очень упрощенный расчет, там даже окна не задействованы. Просто прикинул количество светильников. Эта оценка не очень точная, так как я не знаю ни цвета стен, ни материала пола, ни даже свойств мебели. Повернете светильники в другую сторону, мало что изменится. Дано с некоторым запасом, на самом деле из расчет 500 лк, точнее получилось 492 лк. :) Почему Lena Lighting? Очень просто, я могу вам их продать :) . Поэтому, естественно, у меня был IES-файл наготове. ;) На самом деле, Световые технологии или Ардатов 2x36 Вт тоже подойдут, можно не увеличивать количество светильников. Светильники такого типа похожи друг на друга по своим параметрам, в европейских светильниках может быть, отражатель чуть получше сделан.

Alexvas 06.06.2013 19:21

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Поскольку выбранный Вами светильник с опаловым рассеивателем, то нужно будет установить 18 шт. 2x36 Вт. Но для детей такой рассеиватель комфортнее.

dip^Antonio 06.06.2013 22:26

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от avdey (Сообщение 47823)
Alexvas, спасибо большое за расчет.
Однако, 15 светильников расположенных поперек окон не наш вариант.
Светильники будем располагать (и отключать) рядами вдоль окон.
С количеством рядов (светильников) пока определиться не можем, поэтому и просим помощи.
Склоняемся к светильникам типа aot.opl 2x36 hf.
Если у кого то есть расчет с данными светильниками - помогите пожалуйста.
В качестве замены у Ардатовского светотехнического завода или другого производителя можно найти достойные аналоги светильника от Световых технологий?

Здравствуйте, вот решил Вам помочь на досуге))
Парты расположил примерно, как оно бывает.

avdey 07.06.2013 10:02

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
dip^Antonio, спасибо большое за помощь.
Как раз такую картину и хотелось увидеть.

Alexiy 07.06.2013 10:11

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от dip^Antonio (Сообщение 47863)
Здравствуйте, вот решил Вам помочь на досуге))
Парты расположил примерно, как оно бывает.

Хреновенько получилось. Пересвет в центре и тьма по углам.
необходимо крайние ряды свеильников раздвинуть ближе к стенам.

dip^Antonio 07.06.2013 11:21

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47870)
Хреновенько получилось. Пересвет в центре и тьма по углам.
необходимо крайние ряды свеильников раздвинуть ближе к стенам.

Согласен, подвинул.
avdey, ловите поправленный расчет.

Alexiy 07.06.2013 11:22

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Уже лучше - все парты получили 400 лк минимум.
Если ещё и окна по одной из длинных строн расположить, то вдоль той стены освещённость на 50-150 лк упадёт - тоже необходимо учитывать
Про оптимальное расстояние между рядами светильников я ранее в этой теме объяснял:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

avdey 07.06.2013 11:47

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Спасибо, поймал - стало чуть лучше.
Окна учитывать можно конечно, но на мой непрофессиональный взгляд не принципиально, т.к. на них жалюзи. Открытие последних света от солнышка мало дает,
рядом со школой вымахали березы. Подумываю прийти ночью и спилить парочку...

dip^Antonio 07.06.2013 11:53

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47873)
Уже лучше - все парты получили 400 лк минимум.
Если ещё и окна по одной из длинных строн расположить, то вдоль той стены освещённость на 50-150 лк упадёт - тоже необходимо учитывать
Про оптимальное расстояние между рядами светильников я ранее в этой теме объяснял:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Я в своих расчетах отражение от одной из стенок уменьшил до 10%, чтобы имитацию окна сделать, так что должно быть нормально.
И это, кстати видно в изолиниях, у одной из стенок меньше освещенность.

Alexiy 07.06.2013 12:09

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от dip^Antonio (Сообщение 47876)
Я в своих расчетах отражение от одной из стенок уменьшил до 10%, чтобы имитацию окна сделать

а надо было наоборот - порядка 10% оставить - почти весь падающий свет сквозь окно наружу уходит.
Жалюзи - другой разговор - их можно по коэффициенту отражения к стенам приравнять

dip^Antonio 07.06.2013 12:21

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47879)
а надо было наоборот - порядка 10% оставить - почти весь падающий свет сквозь окно наружу уходит.
Жалюзи - другой разговор - их можно по коэффициенту отражения к стенам приравнять

Так я до 10% и уменьшил, т.е. отражение от одной из стенок 10%.
Учитвая, что обычно на окнах болтаются шторы (закрытые/полузакрытые и т.д.), а в этом случае еще и жалюзи, то это ещё и с запасом.

avdey 07.06.2013 13:47

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Alexiy, спасибо за участие.
Думаю, что я не единственный родитель, которому интересна эта тема.

Lightyear 08.06.2013 12:06

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
Вложений: 3
Возможно, кому то будет интересен такой практический опыт освещения классов начальной школы.

Кол-во светильников на 1 класс: 8 (общее освещение) + 2 (освещение классной доски)
Тип светильников:
2х28 (полузеркальная оптика D6)
1x35 (ассиметричный для освещения классной доски)
UGR менее 19
Лампы: T5 28вт и 35вт
Общая стоимость светильников для 1 класса - 35 000 рублей.

Удельная мощность - 2,18 вт/м2/100лк
Фактическая освещенность после установки светильников - 500-700 лк

Школа находится в Тверской области. Реконструкция освещения была проведена в 2010 г.

Litesvet.ru 09.06.2013 10:58

Re: Помогите! Нормы освещённости в классе начальной школы
 
По второй фотке создается стойкое ощущение, что ряд у окна освещен таким образом, что ученики сидя за тетрадкой, правой рукой будут себе загораживать свет довольно сильно. Если взять вторую смену зимой... картинка не очень приятная....