КонЛед 20.06.2014 12:40

Освещение арены ледового дворца.
 
Добрый день! В настоящее время освещение арены осуществляется светильниками HBS 400 H лампы osram POWERSTAR HQI-T 400вт - 51 шт.
и НСП 26 -500 -3шт(аварийное освещение) возможна ли альтернативная
замена на светодиодные светильники с увеличением освещенности?
этого количества светильников явно недостаточно!

Alexiy 20.06.2014 13:24

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Возможно всё, а что конкретно вы хотите получить?

Gades 20.06.2014 13:25

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Менять на светодиодку МГЛ 400Вт я бы пока не стал... Лет через пять такой шаг может и станет оправданным, а пока - нет. Если освещённости недостаточно - повесьте ещё МГЛок...

КонЛед 20.06.2014 13:31

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
лампы горят как "фантики" бывает неделя две перегорают!

КонЛед 20.06.2014 13:34

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
хотим получить хорошую освещенность и экономию энергозатрат!или это при таких хотелках несовместимо?

Gades 20.06.2014 13:35

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от КонЛед (Сообщение 55315)
лампы горят как "фантики" бывает неделя две перегорают!

ПРА меняйте ) Дешевле будет. Светодиодка и МГЛ сейчас имеют примерно одинаковую эффективность. Однако, анаголичный по световому потоку светодиодный светильник будет гораздо дороже и намного тяжелее. Сделать и заменить-то можно, но потолок у Вас от нагрузки не обвалится? ;)

КонЛед 20.06.2014 13:42

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
что даст заменаПРА ? светильники не старые 3года

Alexiy 20.06.2014 13:49

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Я бы на вашем месте выяснил, почему лампочки так быстро перегорают и устранил причину. Например, перестал бы говёные лампы брать и/или стабилизатор напряжения поставил. ПРА также могут быть причиной.

Аварийное освещение, естественно, есть смысл на светодиодное поменять, а рабочее - это надо проектом обосновывать. Запросите у нескольких производителей светильников - пусть они вам проект освещения и коммерческое предложение под параметры вашего помещения сделают и сравнивайте.

Gades 20.06.2014 14:20

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от КонЛед (Сообщение 55318)
что даст заменаПРА ? светильники не старые 3года

И в новых светильниках попадаются говёные ПРА, убивающие лампы...

govoruhin87 20.06.2014 14:57

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
А лампы, прошу прощения, Вы "тем местом" ставите? А то бывали заказчики, которые ставили лампы горизонтального горения в вертикальное положение.
Требования какие? Есть трансляция? Если речь о 2000лк "вертикалки", со светодиодами гирлянды получатся, если 700лк горизонтальной освещенности - вполне реально...

КонЛед 20.06.2014 15:10

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 55319)
Я бы на вашем месте выяснил, почему лампочки так быстро перегорают и устранил причину. Например, перестал бы говёные лампы брать и/или стабилизатор напряжения поставил. ПРА также могут быть причиной.

Аварийное освещение, естественно, есть смысл на светодиодное поменять, а рабочее - это надо проектом обосновывать. Запросите у нескольких производителей светильников - пусть они вам проект освещения и коммерческое предложение под параметры вашего помещения сделают и сравнивайте.

лампы вроде не говеные osram POWERSTAR HQI-T есть что то лучше?

КонЛед 20.06.2014 15:13

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от govoruhin87 (Сообщение 55322)
А лампы, прошу прощения, Вы "тем местом" ставите? А то бывали заказчики, которые ставили лампы горизонтального горения в вертикальное положение.
Требования какие? Есть трансляция? Если речь о 2000лк "вертикалки", со светодиодами гирлянды получатся, если 700лк горизонтальной освещенности - вполне реально...

трансляции нет ,арена в в районном городе ,но овещение явно маловато и запаса по мощности особо нет!

КонЛед 20.06.2014 15:15

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 55321)
И в новых светильниках попадаются говёные ПРА, убивающие лампы...

какие ПРА на сегодняшний день наиболее актуальны?

Alexiy 20.06.2014 15:15

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от КонЛед (Сообщение 55323)
лампы вроде не говеные osram POWERSTAR HQI-T есть что то лучше?

Нормально. Я сам такие в проекты закладываю. Если импортные немецкие, то должны нормально служить.

КонЛед 20.06.2014 15:21

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 55326)
Нормально. Я сам такие в проекты закладываю. Если импортные немецкие, то должны нормально служить.

вроде как германия..не хотят служить...и цвет быстро меняют в желтизну

Alexiy 20.06.2014 18:06

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
ток через лампу в установившемся режиме (через несколько минут после включения) можете измерить?

КонЛед 23.06.2014 10:26

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 55332)
ток через лампу в установившемся режиме (через несколько минут после включения) можете измерить?

очень проблематично это сделать на такой высоте!

camiidobrii 23.06.2014 11:15

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Конлед, лампа МГЛ не должна выходить из строя так быстро.

Вам нужно сообщить следующие параметры:

1) Точное наименование прожектора
2) Точное наименование лампы
3) Точное наименование ПРА
4) Положение прожектора
5) Сетевое напряжение на контактах "дальнего" светильника

Для начала анализа достаточно.
Если эти все параметры в норме - нужно искать ошибку/неисправность.

НСП - меняйте на LED, МГЛ - выиграть тяжело.
Может быть имеет смысл поменять схему освещения на "верхнюю". Дает хорошую прибавку к освещенности (по сравнению с "верхне-боковой).

КонЛед 23.06.2014 12:11

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от camiidobrii (Сообщение 55357)
Конлед, лампа МГЛ не должна выходить из строя так быстро.

Вам нужно сообщить следующие параметры:

1) Точное наименование прожектора
2) Точное наименование лампы
3) Точное наименование ПРА
4) Положение прожектора
5) Сетевое напряжение на контактах "дальнего" светильника

Для начала анализа достаточно.
Если эти все параметры в норме - нужно искать ошибку/неисправность.

НСП - меняйте на LED, МГЛ - выиграть тяжело.
Может быть имеет смысл поменять схему освещения на "верхнюю". Дает хорошую прибавку к освещенности (по сравнению с "верхне-боковой).

1.светильник НВ s 400 Н
2.лампа OSRAM HQI-T 400 W/N
POWERSTAR HQI-T
3.тип ПРА неизвестен
4 положение светильников верхнее
5 напряжение порядка 230 В

camiidobrii 23.06.2014 12:50

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от КонЛед (Сообщение 55358)
1.светильник НВ s 400 Н
2.лампа OSRAM HQI-T 400 W/N
POWERSTAR HQI-T
3.тип ПРА неизвестен
4 положение светильников верхнее
5 напряжение порядка 230 В

Ну тык блин...
У лампы Burning position p55
А вы её в положение V упихали...

Меняйте лампу на другую. у которой рабочее положение либо V(H) либо U. Берите например HQI-BT

И будет Вам счастье.

Вот так всегда, сначала болт кувалдой забивают, а потом говорят что держит фигово.

camiidobrii 23.06.2014 13:06

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Еще варианты - HQI-E/P или HPI BU

КонЛед 23.06.2014 15:14

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от camiidobrii (Сообщение 55362)
Еще варианты - HQI-E/P или HPI BU

на оф сайте Положение горения p45

camiidobrii 23.06.2014 15:19

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от КонЛед (Сообщение 55365)
на оф сайте Положение горения p45

У кого?
HQI: любое
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

HPI BU (base up - цоколем вверх)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]


PS можно смотреть характеристики ламп тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

КонЛед 23.06.2014 15:33

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от camiidobrii (Сообщение 55368)
У кого?
HQI: любое
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

HPI BU (base up - цоколем вверх)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]


PS можно смотреть характеристики ламп тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

спасибо! разобрались! не те лампы изначально стояли с момента начала эксплуатации!!!велика ли вероятность их быстрого перегорания из-за этого?

kolover 24.06.2014 09:26

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от КонЛед (Сообщение 55369)
спасибо! разобрались! не те лампы изначально стояли с момента начала эксплуатации!!!велика ли вероятность их быстрого перегорания из-за этого?

Конечно. Либо перегорают быстро, либо срок службы сокращается в разы. Берите с любым положением и будет вам счастье.

camiidobrii 24.06.2014 11:12

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от КонЛед (Сообщение 55369)
спасибо! разобрались! не те лампы изначально стояли с момента начала эксплуатации!!!велика ли вероятность их быстрого перегорания из-за этого?

Стер ранее написанное (сложно).

Да, перегорают из-за неверного положения. Перегорают из-за этого очень быстро! Меняйте лампы на те которые я предложил.

Предварительно - нужно проверить что за ПРА стоит в светильники.
Не все ПРА и Лампы дружат между собой. Есть подводные камни.

Нужно проверить рабочий ток ПРА и лампы.

КонЛед 24.06.2014 11:36

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от camiidobrii (Сообщение 55384)
Стер ранее написанное (сложно).

Да, перегорают из-за неверного положения. Перегорают из-за этого очень быстро! Меняйте лампы на те которые я предложил.

Предварительно - нужно проверить что за ПРА стоит в светильники.
Не все ПРА и Лампы дружат между собой. Есть подводные камни.

Нужно проверить рабочий ток ПРА и лампы.

ток ПРА и ток лампы должны соответствовать ? т.е по тех.характеристикам быть одинаковым?

camiidobrii 24.06.2014 12:49

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от КонЛед (Сообщение 55386)
ток ПРА и ток лампы должны соответствовать ? т.е по тех.характеристикам быть одинаковым?

Да. (10 символов)

Serg_d 24.02.2015 00:37

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Из опыта, самые не требовательные лампы это BLV. Они хорошо держат перепады напряжения и не соответствие токов. Угол установки 360гр.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

camiidobrii 03.03.2015 15:45

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от Serg_d (Сообщение 59174)
Из опыта, самые не требовательные лампы это BLV. Они хорошо держат перепады напряжения и не соответствие токов. Угол установки 360гр.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

250/400 Да.

1000 - г-но редкостное )))

Serg_d 04.03.2015 01:03

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от camiidobrii (Сообщение 59388)
250/400 Да.

1000 - г-но редкостное )))

И в чем это выражается?

camiidobrii 05.03.2015 15:03

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от Serg_d (Сообщение 59400)
И в чем это выражается?

Ограничения по положению горения, хромает дисперсия, низковатая световая отдача.

NEMO 05.03.2015 15:06

Re: Освещение арены ледового дворца.
 
Цитата:

Сообщение от camiidobrii (Сообщение 59417)
Ограничения по положению горения, хромает дисперсия, низковатая световая отдача.

Что значит хромает дисперсия?