Стабилизация питания освещения
Добрый день!
Необходимо Ваше мнение!!! На одном из объектов для стабилизации питания освещения был подключен ИБП. При включении мощного оборудования гасли лампы ДРЛ в прожекторах. в итоге лампы гаснуть перестали, но начали очень сильно мерцать, частота и напряжение на выходе ИБП очень сильно скачут. Подключили к ИБП мощный нагреватель типа "Ветерок" все нормально. Появилась гипотеза, что это происходит из-за наличия гармоник, выбрасываемых светильниками... Каковы могут быть причины такого поведения ИБП? |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Проблем может быть огромное множество, осциллограф и инженер-электронщик Вам в помощь, возможно, что ИБП, который Вы выбрали не может работать с такой индуктивной нагрузкой.
|
Ответ: Стабилизация питания освещения
Может тупо мощности аппаратику не хватает? С запасом выбран по номиналу или впритык?
|
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
|
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
|
Ответ: Стабилизация питания освещения
Некачественные светильники могут сильно гадить в обратку и по гармоникам и по ВЧ, что может, в принципе, свести с ума недорогой UPS. Об этом косвенно говорит то, что при увеличении резистивной составляющей в нагрузке бедлам заканчивается. (помехи "теряются" на фоне потребления нагревателя). Проверьте светильники на ЭМС, или поставьте заведомо нормальные и посмотрите, что будет! )
|
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
Марку ПРА и марку лампы. Установленную мощность (количество светильников). В противном случае это гадание на кофейной гуще. Вариантов может быть бесконечное множество. Мое гадание говорит мне что светильники могут быть некомпенсированные и суммарная (полная) мощность выше номинала ИБП - его начинает колбасить. Не забываем что в момент включение разрядные лампы потребляют больше - непонятно как на этот всплеск будет реагировать ИБП, он может пытаться ограничить или сгладить всплеск потребления, лампе не хватает чтобы зажечься - уходим в циклический режим. Нагреватель Активная нагрузка. Подключайте реактивную для проверки. |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Частота скачет потому, что у простейшего ИБП выходной ключ совмещен с генератором, поэтому параметры нагрузки влияют на частоту.
Какой у вас ИБП? Небось, типа line-interactive? Это на его поведение похоже. Нужен ИБП типа online. Потом, посмотрите, может быть, решение проблемы нужно было начинать со светильников? Они у вас гасли при подключении мощного оборудования. Нужно сначала понять, почему они гасли без ИБП, а потом уже с ИБП разбираться. |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
Возьмём обычный ДНаТ 100 Вт cos fi = 0,6/0.85 потери в ПРА 20% Значит ток он будет потреблять не 100/220=0,45 А, а совсем наоборот - с учётом всех коэффициентов 0,65-0,9 А! То есть, в 2 раза выше, чем без учёта. А если ещё и по 3 фазам неравномерно раскидать нагрузку, то совсем пичалька. Может вы всё-таки просто считать не умеете? ;) Не расстраивайтесь! У нас полстраны таких "электриков"! |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
|
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
|
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
|
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
Кстати, Цитата:
Выбор стабилизатора должен производиться после тщательного обследования параметров сети. У вас реальный жесткач по качеству питания - сложно найти стабилизатор, чтобы смог справиться... А какой у вас там рабочий ток на самой загруженной фазе после стабилизатора? Можете тупо клещами замерить? |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
Вы приходите, подключаете, и смотрите все что вам необходимо, мощности, токи, пусковые токи, частоту, гармоники и вообще все что вам необходимо, главное чтобы приборчик это позволял посмотреть. А вы до сих пор сидите и считаете? ;) Не расстраивайтесь! Может и вы себе когда-нибудь такой купите... |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
Тем не менее, у нас UMG96S - есть 2 шт. А у вас? |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
Цитата:
В итоге по результатам замеров пришлось выбирать прибор самому... Цитата:
|
Ответ: Стабилизация питания освещения
Итого запас мощности - порядка 15%. Немного, но вроде бы должно хватить...
Лучше было бы на 40 кВА брать... Но я бы тоже, наверное на 30, кВА выбрал по предварительным расчётам. 5 кВА - это курам на смех! |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
у нас ЭРИСы, Мetrel, возможно есть еще что-то... лаборатория большая... я пока работал только этими... у нас есть стационарные, но я работал только с переносными приборами... |