Эдгар 23.01.2014 19:40

Освещение спортивных сооружений
 
Во всех проектах освещения стадионов (что я видел) разводка к прожекторам выполнена в лотках. Почему то никого не смущает то, что согласно ПУЭ разводка должна быть выполнена в МЕ трубах. Или я чего то не знаю...

Pashtik 24.01.2014 10:57

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Почему в металлических трубах? Это же внутрянка.

Эдгар 24.01.2014 11:40

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Цитата:

Сообщение от Pashtik (Сообщение 52288)
Почему в металлических трубах? Это же внутрянка.

стадион открытый (на 45тыс. человек). разводка кабелей над трибунами.

7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.

может еще у кого то есть мнения?

та же арена Мытищи (где хоккейный клуб Атлант играет) разводка выполнена в лотках. лично видел

Эдгар 24.01.2014 15:58

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Цитата:

Сообщение от Эдгар (Сообщение 52292)
стадион открытый (на 45тыс. человек). разводка кабелей над трибунами.

7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.

может еще у кого то есть мнения?

та же арена Мытищи (где хоккейный клуб Атлант играет) разводка выполнена в лотках. лично видел

неужели никто больше не проектировал футбольные стадионы?

Gades 24.01.2014 16:02

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Цитата:

Сообщение от Эдгар (Сообщение 52336)
неужели никто больше не проектировал футбольные стадионы?

Проектировали освещение, а не сети )))

Pashtik 24.01.2014 16:59

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Обычно в лотках всегда прокладывали.

На ледовых аренах оборудование размещено над хоккейной площадкой.

igor_gorfunkel 27.01.2014 20:09

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Возможно это требование норм связано с предотвращением попадания дыма от горящих при перегрузке кабелей - трубные прокладки довольно герметичны

Alexiy 28.01.2014 11:50

Re: Освещение спортивных сооружений
 
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
В ПУЭ читаем:
Цитата:

7.2.52. В зрительных залах, фойе, буфетах и других помещениях для зрителей электропроводку рекомендуется выполнять скрытой сменяемой.
7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
и сразу вспоминается СП 31-110-2003

Цитата:

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Короче, стальные трубы необходимы при скрытой прокладке по сгораемым основаниям. В остальных случаях вопрос необходимости защиты кабелей стальными трубами уже можно оспаривать

Эдгар 20.02.2014 22:06

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Может кто поделится проектом освещения стадиона. Согласованным проектом.

Svetovik 27.02.2014 12:43

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Цитата:

Сообщение от Эдгар (Сообщение 53381)
Может кто поделится проектом освещения стадиона. Согласованным проектом.

Если речь идет о 45-тысячнике, то вам нужно идти только в Казань. Да и то не уверен, что там толково сделано.
Остальные стадионы подобного масштаба, мягко говоря, в самом начале пути.

Pashtik 27.02.2014 17:08

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Цитата:

Сообщение от Svetovik (Сообщение 53552)
Если речь идет о 45-тысячнике, то вам нужно идти только в Казань. Да и то не уверен, что там толково сделано.
Остальные стадионы подобного масштаба, мягко говоря, в самом начале пути.

Зенит уже сделан проект стадии Р!
Спартак в Тушино ваще летом открытие.

Но это интеллектуальная собственность и делится ей не позволяет трудовой договор.

Эдгар 27.02.2014 23:57

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Про зенит я в курсе) просто интересно прошли ли эти стадионы экспертизу. И как разводка там осуществлялась в трубах или нет. Такой еще вопрос: надо ли авдт на группу? Кто-нибудь для ламп таких мощностей применял модульные контакторы abb или Шнайдер?

Svetovik 04.03.2014 10:12

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Цитата:

Сообщение от Pashtik (Сообщение 53555)
Зенит уже сделан проект стадии Р!
Спартак в Тушино ваще летом открытие.

Но это интеллектуальная собственность и делится ей не позволяет трудовой договор.

можно уточнить, вы принимали участие в проектировании каждого из этих стадионов?

Pashtik 04.03.2014 11:11

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Нет. Зенит проектировал Модуль, а Спартак АЕКОМ.

Но что касается освещения, то я считал эти стадионы.

Эдгар 13.03.2014 16:00

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Цитата:

Сообщение от Pashtik (Сообщение 53600)
Нет. Зенит проектировал Модуль, а Спартак АЕКОМ.

Но что касается освещения, то я считал эти стадионы.

на сколько мне известно Зенит считал и Моспроет-4)

Svetovik 26.03.2014 18:52

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Цитата:

Сообщение от Pashtik (Сообщение 53600)
Нет. Зенит проектировал Модуль, а Спартак АЕКОМ.

Но что касается освещения, то я считал эти стадионы.

наверное, важнее понимать, какой проект прошел экспертизу, то, что модуль делал лет 5 назад, или трансстрой в прошлом году.. отсюда и танцевать

MGLight 14.01.2015 18:32

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Какими нормами регламентируется освещение хоккейных арен (с телетрансляцией)?

Gades 14.01.2015 18:41

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Цитата:

Сообщение от MGLight (Сообщение 58405)
Какими нормами регламентируется освещение хоккейных арен (с телетрансляцией)?

В зависимости от того, где арена находится и какие игры на этих аренах планируются.
1. СП31-112-2007
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ КХЛ
3. РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА МОЛОДЕЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ –ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД
4. ВСН-1-73

Это то, что сразу на ум пришло... :rolleyes:

MGLight 14.01.2015 19:10

Re: Освещение спортивных сооружений
 
Шикарно! Спасибо!