Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Источники света (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   дроссели для ДРЛ и ДНаС (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=2381)

svetlyachok 12.05.2010 01:37

дроссели для ДРЛ и ДНаС
 
была бы очень признательна за информацию:
изменение характеристик комплекта ДРЛ+ПРА с нелинейным дросселем,в отличии от линейного.
изменение характеристик комплекта ДНаС+ПРА с нелинейным дросселем,в отличии от линейного.

pig1 12.05.2010 03:58

Ответ: дроссели для ДРЛ и ДНаС
 
Цитата:

Сообщение от svetlyachok (Сообщение 16497)
была бы очень признательна за информацию:
изменение характеристик комплекта ДРЛ+ПРА с нелинейным дросселем,в отличии от линейного.
изменение характеристик комплекта ДНаС+ПРА с нелинейным дросселем,в отличии от линейного.

Линейный дроссель - индуктивность постоянна.
Классический нелинейный дроссель - индуктивность падает при увеличении тока.
Есть ли у вас характеристики дросселя в аналитическом, графическом или табличном виде?
Какова мощность ДРЛ, ДНаС ?

pig1 12.05.2010 05:18

Ответ: дроссели для ДРЛ и ДНаС
 
АМПЛИТУДА напряжения в сети 220 В, 50 Гц = 310 В
Газоразрядная лампа - нелинейное сопротивление, падающее с увеличением тока.
Открывается она при напряжении ~ 100 В.
Дроссель выполняет функции ограничения тока и поддержания его при уменьшении напряжения в течение полупериода.
ПРА и лампа соединены последовательно. При возрастании сетевого напряжения после открытия лампы дроссель ограничивает ток, накапливая энергию в своем магнитном поле. После того как напряжение начнет спадать, дроссель отдает свою энергию, удерживая напряжение на лампе в области её рабочего напряжения. Во втором полупериоде (отрицательном) процесс повторяется.
Нелинейный дроссель перестает выполнять свою ОГРАНИЧИТЕЛЬНУЮ функцию. поскольку индуктивность уменьшается с возрастанием тока, причем одновременно с уменьшением сопротивления лампы.
Вероятнее всего разрушение лампы или переход в критический режим.
Если вопрос для получения зачета, то написанного достаточно. Если курсовая или диплом, то нужны ответы на поставленные вопросы.


Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot