Металлогалогенный светильник Simes
В инструкции к металлогалогенному светильнику написано что максимум светильников на одной линии 5 штук.
Чем это может быть обусловлено? Мощность одного - 20Вт |
Ответ: Металлогалогенный светильник Simes
Пиковым током потребления (до 5 А) ИЗУ во время розжига лампы.
|
Ответ: Металлогалогенный светильник Simes
Так можно сечение проводника больше заложить и номинал автоматов...
Сразу прямо так категорично - не более 5 шт ;) Для меня удивительно ;) |
Ответ: Металлогалогенный светильник Simes
Цитата:
Цитата:
:confused: 5 или 20 |
Ответ: Металлогалогенный светильник Simes
опечатка...
|
Ответ: Металлогалогенный светильник Simes
Цитата:
|
Ответ: Металлогалогенный светильник Simes
Если кому интересно
Светильник Simes _ s.1052 |