Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=10124)

Alexvas 23.09.2018 14:39

Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
 
Цитата:

Сообщение от пананан (Сообщение 73006)
Добрый день!
Совсем не электрик, но как сдающий объект ГИП сейчас изучаю СП.
У заказчика возник вопрос по освещённости здания (стоят шкафы с приборами, показания с которых смотрит приезжающая иногда оперативная бригада) и я в затруднении - таблица 4.1(раньше таблица 1 снипа) позволяет заявить, что у нас Общее наблюдение за ходом производственного процесса при периодическом присутствии человека и достаточно 50лк.
Он же ссылается на обязательное приложение Л2 пункт 29 б, где заявляется 200лк. В тексте СП же согласно п 4.2. расчеты делаются на основе таб. 4.1 и п 7.2.1 и 7.2.2.
Как разрешается это противоречие? Что первично - значения из таб. 4.1. или пр. Л2 Мне бы, естественно, не хотелось бы переделывать освещение под прил. Л2 (это затратно), но если надо...

Снятие показаний с приборов не является общим наблюдением за производственным процессом, это уже напряженная зрительная работа, поэтому, на мой взгляд, нужно считать по приложению Л2.