Bosfor 22.09.2018 11:17

LED лента 18W - нагревается провод на выключателе с кнопкой
 
Вложений: 2
Добрый день,

LED лента, 18W, длина 3 м, 12 вольт, блок питания с запасом мощности 30%.

Между блоком и лентой установлен выключатель с кнопкой (фото приложено).

Так вот, провода переключателя очень сильно нагреваются.

Причем именно они, провод, припаянный к ленте - ОК, от блока к выключателю - тоже ОК.

Я паял, пробовал без пайки на коннекторах - всё равно греет.

Сечение провода от блока и от ленты - 2x0.35mm², сечение провода выключателя - визуально меньше.

Подозреваю, что проблема в этом.

Буду благодарен за помощь. Спасибо.

Alexvas 23.09.2018 14:46

Re: LED лента 18W - нагревается провод на выключателе с кнопкой
 
Цитата:

Сообщение от Bosfor (Сообщение 73021)
Добрый день,

LED лента, 18W, длина 3 м, 12 вольт, блок питания с запасом мощности 30%.

Между блоком и лентой установлен выключатель с кнопкой (фото приложено).

Так вот, провода переключателя очень сильно нагреваются.

Причем именно они, провод, припаянный к ленте - ОК, от блока к выключателю - тоже ОК.

Я паял, пробовал без пайки на коннекторах - всё равно греет.

Сечение провода от блока и от ленты - 2x0.35mm², сечение провода выключателя - визуально меньше.

Подозреваю, что проблема в этом.

Буду благодарен за помощь. Спасибо.

Да, сечение проводов очень маленькое.