Горячий переподжиг для ламп G12.
Искал но чтото немогу найти!
Существуют ли блоки горячего переподжига для ламп с цоколем G12 мощностью 35 или 70 ВТ? Это необходимо для системы антипанического и эвакуационного освещения. |
Ответ: Горячий переподжиг для ламп G12.
Насколько я знаю - нет.
обычно используют лампы другие - галогенки, клл, накал и светодиоды. Кроме того под системы аварийного освещения подводят отдельные системы питания и в них возможна реализация переключения за 2-5 сек, но это насколько я помню дорогое удовольствие. в общем, ща спецы набегут - и уточнят =) |
Ответ: Горячий переподжиг для ламп G12.
Цитата:
Мне в данном проекте необходимо использовать именно лампу 70Вт с цоколем g12, других вариантов нет. Система питания у меня Аварийная бесперебойная. Время переподжига лампы 5 секунд что тоже удовлетворяет ПУЭ. |
Ответ: Горячий переподжиг для ламп G12.
Pashtik
ну так при гарантированном переключении <5 сек вроде и не требуется переподжиг - у тебя ж горелка не успеет остынуть. |
Ответ: Горячий переподжиг для ламп G12.
Паш, G12 не перезажжешь.
Только Rx7S - такие видел. |
Ответ: Горячий переподжиг для ламп G12.
Цитата:
Значит Олимпиский объект останется без антипанического освещения! :o |