Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Пересечени с ЛЭП (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=8656)

s@m 23.05.2014 13:35

Пересечени с ЛЭП
 
Коллеги, добрый день!
Необходима Ваша помощь. Кто-то уже должен был сталкиваться с таким.

Суть такова: Есть территория, на которой расположены автомобильные проезды и парковая зона, которые необходимо осветить, но непосредственно над этой зоной проходит ЛЭП 500кВ.

По ПУЭ, лава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ есть пункт: 2.5.119. Угол пересечения ВЛ выше 1 кВ между собой и с ВЛ до 1 кВ не нормируется.
Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ; при этом, однако, расстояние по горизонтали от этой опоры до проводов нижней (пересекаемой) ВЛ при наибольшем отклонении проводов должно быть не менее 6 м, а от опор нижней (пересекаемой) ВЛ до проводов верхней (пересекающей) ВЛ - не менее 5 м. Для анкерных опор ВЛ 500 кВ указанные расстояния должны быть не менее 10 м

В моем случае устанавливаются металлические опоры h=6м, прокладка кабеля в земле и поднятием внутри опоры. Могу ли я установить их ближе, чем 10 метров до проводов ЛЭП? или мне необходимо соблюсти расстояния как для ВЛ?

Alexiy 23.05.2014 14:34

Re: Пересечени с ЛЭП
 
Вы читаете ПУЭ 6 издания. Глава 2.5 была заменена ещё 15 лет назад в редакции 7 ПУЭ.

См. ПУЭ-7. Таблица 2.5.23. Наименьшее расстояние между проводами и опорами пересекающихся ВЛ

s@m 23.05.2014 15:47

Re: Пересечени с ЛЭП
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 54899)
Вы читаете ПУЭ 6 издания. Глава 2.5 была заменена ещё 15 лет назад в редакции 7 ПУЭ.

См. ПУЭ-7. Таблица 2.5.23. Наименьшее расстояние между проводами и опорами пересекающихся ВЛ

Точно... Спасибо большое! не заметил...

Ну тогда немного проще...
1. по таблице 2.5.22 "Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до поверхности земли..." для ВЛ 500кВ в нормальном режиме растояние до земли минимум 15,5 метров.
2. по таблице 2.5.23. "Наименьшее расстояние между проводами и опорами пересекающихся ВЛ" для 500кВ - при наибольшем отклонении - 4 м, при неотклоненном - 10м.

т. е. теоретически, если опора непосредственно под проводами ВЛ , то 15,5-6=9,5 м, значение превышающее норму при максимальном отклонении, и я действительно могу установить опору непосредственно под проводами ВЛ?

Alexiy 23.05.2014 16:17

Re: Пересечени с ЛЭП
 
теоретически - да, конечно, только, вероятно, вам надо будет это пересечение с хозяином ВЛ 500 кВ согласовывать и ему может не понравиться наличие чужих опор в зоне их землеотвода. Провода, знаете ли, иногда менять приходится, а ваши опоры будут мешать проходу тяжёлой техники и размотке новых проводов.

У меня недалеко от дачи высоковольтные провода 110 кВ ленинградское шоссе пересекают. Дык, с одной стороны 2 опоры освещения имеют половинную высоту, а с другой - нормальную. :)
Так что тут - кто во что горазд...

s@m 23.05.2014 17:30

Re: Пересечени с ЛЭП
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 54907)
теоретически - да, конечно, только, вероятно, вам надо будет это пересечение с хозяином ВЛ 500 кВ согласовывать и ему может не понравиться наличие чужих опор в зоне их землеотвода. Провода, знаете ли, иногда менять приходится, а ваши опоры будут мешать проходу тяжёлой техники и размотке новых проводов.

У меня недалеко от дачи высоковольтные провода 110 кВ ленинградское шоссе пересекают. Дык, с одной стороны 2 опоры освещения имеют половинную высоту, а с другой - нормальную. :)
Так что тут - кто во что горазд...

Спасибо большое!!! При условии, что опоры стоят на некотором удалении от проводов, я думаю проблем возникнуть не должно, а при согласовании будем ориентироваться по обстоятельствам.


Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru