kkin 16.02.2019 00:42

ДРТИ3000
 
Всем доброго время суток.
Спецы помогите с решением задачи:
Делаю УФ сушку на лампе ДРТИ3000 дроссель 1ДБИ3000/1500ДРТИ/380-В-038УХЛ4 (14А)
Дроссель без шкафа, дроссель и изу на одной раме клеммы 1-8.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Должно быть подключение в двух режимах, врубил разогрев на одном автомате, через 5мин примерно когда лампа разогреется включаем вторую часть схемы.
Есть еще лампы CHM3000 чем их запустить не знаем, если у кого есть толковые мысли, оплатим грамотные решения.
тех. характеристики лампы:
Voltage 1770 V
Amps 1.7 A
Power Density 375 W/cm
Diameter 6 mm
Spectrum HG
Length 183 mm
Arc Length 80 mm
End Cap Ceramic
Terminal Metal End
Lifetime 8000 shots

Ira9_ 16.02.2019 18:14

Re: ДРТИ3000
 
Добрый день! Попробуйте обратиться в компании, которые специализируются на продаже спец. уф ламп и пр. для полиграфии, лабораторий и пр.,
например: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
или [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и др.
судя по инфо на сайте у них есть и лампы и блоки запуска ламп, возможно и проконсультируют по схеме подключения

kkin 18.02.2019 00:01

Re: ДРТИ3000
 
Смарт УВ куда вы мне предлагали обратиться, торгуют исключительно оборудованием, а как оно работает понятия не имеют, я с ними общался.

ДиК 26.02.2019 19:22

Re: ДРТИ3000
 
Это не трехфазная металлогалогенная ли лампа?
Разрабатывалась такая совместными усилиями кафедрой Светотехники МЭИ и МЭЛЗ, если не ошибаюсь, для теплиц в 90-х годах.

kkin 02.03.2019 01:19

Re: ДРТИ3000
 
Цитата:

Сообщение от ДиК (Сообщение 73430)
Это не трехфазная металлогалогенная ли лампа?
Разрабатывалась такая совместными усилиями кафедрой Светотехники МЭИ и МЭЛЗ, если не ошибаюсь, для теплиц в 90-х годах.

Это лампа высокого давления ДРТИ3000. Запустил, работает.