Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Светильники с люминесцентными лампами (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=10307)

pirotexnik 28.02.2018 15:45

Светильники с люминесцентными лампами
 
Всем доброго времени суток!
Буду признателен, если подскажете по следующему вопросу:
Замеряли на объекте мощность светильников - ЛПО 2х36 и ЛВО 4х18 (армстронг). Объектов было два - однотипные. На первом объекте активная мощность светильника ЛПО 2х36 составляла 103-109 Вт. На втором объекте мощности светильников и ЛПО 2х36 и ЛВО 4х18 составляли 66-71 Вт.

Собственно вопрос - почему светильник с люминесцентыми лампами и ПРА потребляет меньше номинальной мощности ламп?

Gades 01.03.2018 10:02

Re: Светильники с люминесцентными лампами
 
Цитата:

Сообщение от pirotexnik (Сообщение 72250)
Всем доброго времени суток!
Буду признателен, если подскажете по следующему вопросу:
Замеряли на объекте мощность светильников - ЛПО 2х36 и ЛВО 4х18 (армстронг). Объектов было два - однотипные. На первом объекте активная мощность светильника ЛПО 2х36 составляла 103-109 Вт. На втором объекте мощности светильников и ЛПО 2х36 и ЛВО 4х18 составляли 66-71 Вт.

Собственно вопрос - почему светильник с люминесцентыми лампами и ПРА потребляет меньше номинальной мощности ламп?

В первом случае в светильнике ЭмПРА, а во втором - ЭПРА. Слышал, что некоторые ЭПРА, балуясь частотой, выводит лампу в более эффективный режим, в котором, для получения требуемого светового потока, требуется меньшая мощность. При этом лампа, соответственно, начинает жрать меньше номинала.

pirotexnik 01.03.2018 11:35

Re: Светильники с люминесцентными лампами
 
Занятная история... Всегда считал, что ЭПРА экономнее ЭмПРА, но только в части своего "вклада" в суммарную потребляемую активную мощность...

ДиК 01.03.2018 12:08

Re: Светильники с люминесцентными лампами
 
Исходных данных мало для объяснения, но такой факт существует и ОСРАМ, в свое время, в таблице сочетаемости ламп и ЭПРА приводит такие факты: две лампы L 36W с ЭПРА в системе дают потребляемую мощность 69Вт.

pirotexnik 01.03.2018 19:00

Re: Светильники с люминесцентными лампами
 
Цитата:

Сообщение от ДиК (Сообщение 72260)
Исходных данных мало для объяснения

Какие исходные данные нужны?

ДиК 01.03.2018 19:07

Re: Светильники с люминесцентными лампами
 
Какие параметры сети питания были, когда мерили мощность? Светильнки одинаковые или у них разные балласты были? Ну, по-подробнее условия измерения и о СП, которые измерялись. Из опыта, сеть очень часто гляет и качество ее у нас хромает.

alkrymov 01.03.2018 19:18

Re: Светильники с люминесцентными лампами
 
Ну и самое главное объяснение это то, что лампы Т8 разрабатывались под ЭмПРА. С ЭПРА они работают в более эффективном режиме. Отсюда и разница в потребляемой мощности.

Для примера:
Общая потребляемая мощность лампы Т8 58 Вт с ЭПРА - 55 Вт
Общая потребляемая мощность лампы Т5 49 Вт с ЭПРА - 55 Вт

pirotexnik 01.03.2018 19:27

Re: Светильники с люминесцентными лампами
 
Замеряли ПЭМом (ПЭМ-02) минут через 15 после включения. Напряжение было 230 В. Другие параметры сети не смотрели.

По светильникам - фото не делали, какой там ПРА уже не скажу. Но при замерах ток, напряжение и косинус на ПЭМе четко совпадали с тем, что было указано на корпусе ПРА.


Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru