Незарегистрированный 14.07.2009 08:56

Металлогалогенные и натриевые лампы
 
Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать ДРИ лампы в светильниках для ДНаТ ламп? Есть ли разница в ПРА?

camii dobrii 14.07.2009 10:46

Ответ: Металлогалогенные и натриевые лампы
 
Цитата:

Сообщение от Незарегистрированный (Сообщение 8082)
Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать ДРИ лампы в светильниках для ДНаТ ламп? Есть ли разница в ПРА?

Внимательно изучаете дроссель и если токи сходятся - то использовать можно.

Как правило токи сходятся... Внимательно подходите к выбору ламп - у филипса отличные токи, они как Россия - пошли по своему пути.

hobdm 14.07.2009 11:01

Ответ: Металлогалогенные и натриевые лампы
 
Это возможно, но не всегда. И дело не только в токах.

Зависит от патрона и ПРА, который там стоит. Так, например, для мощности 70 Вт с патроном Е27 все вроде бы одинаково, но патрон в светильнике с лампой ДНаТ не выдерживает зажигающий импульс 5 кВ, и поэтому ДРИ туда нельзя вставить... А в случае патрона Rx7s контакты разнесены и все нормально... Я могу сказать только о светильниках, выпускаемых нашим заводом.

1) 1000 Вт, патрон Е40 - взаимозаменяемы
2) 400 Вт, патрон Е40 - взаимозаменяемы
3) 250 Вт, патрон Е40 - взаимозаменяемы
4) 150 Вт, у ДНат патрон Е40, у ДРИ Е27 - не взаимозаменяемы
5) 150 Вт, патрон Rx7s - взаимозаменяемы
6) 100 Вт, у ДНат патрон Е40, у ДРИ Е27 - не взаимозаменяемы
7) 70 Вт, патрон Е27 - в светильник для лампы ДРИ можно вставить ДНаТ (и все будет работать), а в светильник для лампы ДНаТ нельзя вставить ДРИ.
8) 70 Вт, патрон Rx7s - взаимозаменяемы

camii dobrii 14.07.2009 16:06

Ответ: Металлогалогенные и натриевые лампы
 
Цитата:

Сообщение от hobdm (Сообщение 8087)
Это возможно, но не всегда. И дело не только в токах.

Зависит от патрона и ПРА, который там стоит. Так, например, для мощности 70 Вт с патроном Е27 все вроде бы одинаково, но патрон в светильнике с лампой ДНаТ не выдерживает зажигающий импульс 5 кВ, и поэтому ДРИ туда нельзя вставить... А в случае патрона Rx7s контакты разнесены и все нормально... Я могу сказать только о светильниках, выпускаемых нашим заводом.

1) 1000 Вт, патрон Е40 - взаимозаменяемы
2) 400 Вт, патрон Е40 - взаимозаменяемы
3) 250 Вт, патрон Е40 - взаимозаменяемы
4) 150 Вт, у ДНат патрон Е40, у ДРИ Е27 - не взаимозаменяемы
5) 150 Вт, патрон Rx7s - взаимозаменяемы
6) 100 Вт, у ДНат патрон Е40, у ДРИ Е27 - не взаимозаменяемы
7) 70 Вт, патрон Е27 - в светильник для лампы ДРИ можно вставить ДНаТ (и все будет работать), а в светильник для лампы ДНаТ нельзя вставить ДРИ.
8) 70 Вт, патрон Rx7s - взаимозаменяемы

Очень хорошее дополнение, но я думаю что заменить цоколь, в случае проблем из серии "не влезает", не составит труда и больших финансовых затрат.

Хотя это как всегда мое ИМХО.

Незарегистрированный 16.07.2009 10:32

Ответ: Металлогалогенные и натриевые лампы
 
спасибо за ответы, взял ЖКУ 06-250-012М У1 на дроселе написано 3А, буду экспериментировать.

hobdm 18.07.2009 01:37

Ответ: Металлогалогенные и натриевые лампы
 
Цитата:

Сообщение от Незарегистрированный (Сообщение 8127)
спасибо за ответы, взял ЖКУ 06-250-012М У1 на дроселе написано 3А, буду экспериментировать.

Господи, если бы я только знал, что Вы собираетесь взять светильники Элетех :))) Этот выбор можно объяснить хоть чем-то, кроме низкой цены??

r250400 20.07.2009 12:36

Ответ: Металлогалогенные и натриевые лампы
 
Для ламп мощностью 250 вт разница есть. Отечественные лампы производства ОАО ( ГУП РМ) ЛИСМА ДРИ 250-5 (6) не подходят. Лампы ДРИ-Т-250У от ООО РЕФЛАКС выпускаются с горелками Филипс и подходят.
По зарубежным МГЛ : фирмой Филипс выпускаются универсальные лампы HPI-T-250PLUS для ПРА ДРЛ-ДНАТ. Остальные брэнды производят лампы как для ПРА ДНАТ так и для ПРА ДРЛ.
Необходимо знать фирму изготовителя и маркировку лампы которую будете использовать, после этого можно сделать вывод о пригодности применения с ПРА на 3.0-3.1 А

r250400 20.07.2009 12:38

Ответ: Металлогалогенные и натриевые лампы
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 8085)
Внимательно изучаете дроссель и если токи сходятся - то использовать можно.

Как правило токи сходятся... Внимательно подходите к выбору ламп - у филипса отличные токи, они как Россия - пошли по своему пути.

Согласен. Но для Филипс применимо в отношении ламп 1000 и 2000 вт.