Savage aquarius 14.08.2014 22:54

Монтаж светильников для архитектурной подсветки
 
Вложений: 1
Доброго времени суток, форумчане :)

Есть ли какие-то ограничения по установке осветительных приборов рядом с газовыми трубами? Фото во вложении.

Изначально этой трубы не было, сделал проект, выполнил поставку оборудования и пока светильники ехали провели эту трубу. В известность никто не поставил по этому поводу. Сейчас надо делать монтаж и хз как это все совместить :)

Какие рекомендации и советы можете дать по данному вопросу?
Светильники на лампах МГЛ 150 Вт.




[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Litesvet.ru 15.08.2014 10:38

Re: Монтаж светильников для архитектурной подсветки
 
Пока труба в воздухе...смело ставьте :) а они потом пусть думают, что делать с трубой :)

r13 15.08.2014 16:59

Re: Монтаж светильников для архитектурной подсветки
 
Еще и под трубой им установи светильники - "За то что". Больше заработаешь.:)

Alexiy 15.08.2014 17:49

Re: Монтаж светильников для архитектурной подсветки
 
Цитата:

Сообщение от Savage aquarius (Сообщение 56095)
Есть ли какие-то ограничения по установке осветительных приборов рядом с газовыми трубами?

если труба не имеет фланцев, вентилей и т.п., то ограничений нет. Если есть фланцы, вентили и т.п., то в 5-метрахе от них - взрывоопасная зона и всё оборудование (ответвительные коробки, светильники и т.п.) должны иметь взрывозащиту.

Ещё есть требование на расстояние проводки от газовой трубы -
Цитата:

ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Savage aquarius 15.08.2014 22:18

Re: Монтаж светильников для архитектурной подсветки
 
Alexiy, Большое спасибо за нужную информацию.