Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светодизайн. (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Расчет аварийного освещения в диалюксе (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=3846)

Ландыш 08.02.2011 10:52

Расчет аварийного освещения в диалюксе
 
Доброго времени суток всем!
Помогите пожалуйста разобраться, как рассчитать аварийное освещение в диалюксе. Освещение торгового зала. Полагается, что при аварийном режиме в светильнике будет гореть одна лампа из 2х, и будут давать 7% светового потока от общего. Как это все сделать? в программе раздел аварийного освещения нашла, но так поняла, что там он просто просит ввести светильники. Или бывают отдельные файлы аварийных светильников???:confused:

Alexiy 08.02.2011 11:34

Ответ: Расчет аварийного освещения в диалюксе
 
Вложений: 2
Проще всего создать новую сцену (например, дублицировать существующее помещение) и для всех светильников, которые будут работать в аварийном режиме задать Поправочный коэффициент 0,07

Alexiy 08.02.2011 11:41

Ответ: Расчет аварийного освещения в диалюксе
 
Да, при использовании блока аварийного освещения типа INVERLUX для светильника 2х36 Вт световой поток в аварийном режиме будет 7% от номинала, а для светильника 4х18 Вт - 4,75% от номинала.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Ландыш 08.02.2011 12:01

Ответ: Расчет аварийного освещения в диалюксе
 
Спасибо большое всем! разобралась!:)

Павл 09.02.2011 13:54

Ответ: Расчет аварийного освещения в диалюксе
 
ОСВЕЩЕННОСТЬ. Нормы освещенности, установленные в России.

Нормативы и стандарты, устанавливающие нормы освещенности – одни из наиболее важных в арсенале светотехника документов. Пользователи и члены сообщества нередко задают мне вопросы про нормы освещения. Мнений в сети интернет на тему «какую освещенность выбрать» множество, они нередко различны. Светотехническое сообщество обязательно поможет вам решить многие вопросы, связанные с «люксами» и предложит самые свежие нормативные документы.

Нам не важно, какие вопросы по жизни вам приходится решать. Светотехник вы, или просто решаете задачу освещения квартиры – мы обязательно поможем вам найти нужный документ, подскажем, какие нормы освещенности выбирать.

На нашем форуме вы можете получить консультации людей, буквально «живущих в мире люкс и люменов», светотехников и специалистов по освещению. Нормы освещенности помещений любых типов – различных конфигураций – спросите у аудитории ЭкспертЮнион.

Ни для кого не секрет, что существует СНИП 23-05-95, регламентирующий нормы освещения жилых, офисных помещений, уличного освещения. Есть МГСН 2.06-99, говорящий примерно о том же. Есть менее известные документы, которые, кстати говоря, тоже дают определенное понятие о том, каким должен быть уровень освещенности. Каким же документом пользоваться? Какие документы устарели, какие свежие? Какой уровень освещенности подойдет именно вам? Какие есть остроугольные камни?

Убедил? – прошу в библиотеку нормативных документов в области светотехники.

Alexiy 09.02.2011 13:58

Ответ: Расчет аварийного освещения в диалюксе
 
Цитата:

Сообщение от Павл (Сообщение 23298)
...спросите у аудитории ЭкспертЮнион...

Спасибо, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]!


Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru