Перекос фаз
При выполнении освещения цеха было установлено 11 прожекторов с лампами
ДНаТ-400, и разбито на 5 групп. При наборе щита получаеться следующая загрузка фаз А-2кВт, 10,5А В-2 кВт,10,5А С-1,5кВт, 9,5А Какой допустимый перекос фаз в осветительных сетях? и как его правильно рассчитать. Так как одна литература говорит л 30%, а другая 20%. Заранее спасибо |
Ответ: Перекос фаз
Цитата:
Как правильно посчитать однофазные нагрузки вам поможет "Справочник по проектированию электроснабжения/Под ред. Ю. Г. Барыбина и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 576 с. Понятия "перекос фаз" - относительный, потому что, осветительная сеть может состоять с двух светильников или прожекторов, при этом одна фаза будет не загружена. Этот перекос нагрузки не должен создавать перекос напряжений более 2 (4)% и отклонения напряжения более 5 (10)% в нормальном и граничном режиме соответственно. Еще "При распределении между фазами однофазных нагрузок рекомендуется ограничивать разницу в токах наиболее и наименее нагруженных фаз значением 30 % в пределах одного щитка и 10 % в начале питающих линии. " - только рекомендации. Еще поможет Анчарова Т.В. Осветительные сети производственных зданий (часть 1-2 ). М.: НТФ "Энерrопроrресс", 2008. 64 + 52 с.; ил. [Библиотечка электротехника, приложение к журналу" Энергетик"; Вып. 2 - 3. |
Ответ: Перекос фаз
Цитата:
Кроме Ваших осветительных нагрузок на вводе висит еще МВт эдак несколько. Поэтому Ваш перекос в 1А - слабо кого интересует. Предыдущий оратор дал ссылки на хорошую лит-ру. |
Ответ: Перекос фаз
Добрый день. Подскажите пожалуйста допустимое значение в процентном соотношении перекоса фаз по токам при использовании общепромышленных электродвигателей и ссылку на ГОСТ. Не могу найти этих данных или их нет?
|
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru