Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Освещение кинозала (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=8098)

superkatushka 04.08.2013 18:18

Освещение кинозала
 
Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,начи нающему светотехнику-как правильно выбрать нормы освещения для зрительного зала кинотеатра?

Согласно СП 52.13330.2010 норма составляет 75 лк на уровне 0.8

Возможно плохо искала,но в европейских нормах именно для кинозалов нормируемое значение не нашла.Старшие коллеги предлагают принять за норму 25 лк,но ссылки на документы,где это прописано,нет.

Решила найти ответ на этот вопрос на практике-взяла люксметр и отправилась в кинотеатр.Результат варьировался от 7 до 18 лк.



Помогите правильно выбрать норму,приветствуется все-ссылки на нормативы,личный опыт.

Alexvas 05.08.2013 00:35

Re: Освещение кинозала
 
Цитата:

Сообщение от superkatushka (Сообщение 48957)
Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,начи нающему светотехнику-как правильно выбрать нормы освещения для зрительного зала кинотеатра?

Согласно СП 52.13330.2010 норма составляет 75 лк на уровне 0.8

Возможно плохо искала,но в европейских нормах именно для кинозалов нормируемое значение не нашла.Старшие коллеги предлагают принять за норму 25 лк,но ссылки на документы,где это прописано,нет.

Решила найти ответ на этот вопрос на практике-взяла люксметр и отправилась в кинотеатр.Результат варьировался от 7 до 18 лк.



Помогите правильно выбрать норму,приветствуется все-ссылки на нормативы,личный опыт.

Внимательно читаем СП52. В кинозале нужно обеспечить ориентацию в пределах проходов между рядами и проходов от входа и к выходу. То есть в зонах передвижения. Это 30 лк для большого скопления людей и 20 лк при малом скоплении людей. В СП52 не объяснено, что такое много и мало людей. Но предположим, что много - это большой зал в кинотеатре советского образца, а мало - в современном мультиплексе. Далее, допускается снизить освещенности на 1 ступень (примечание 2 к табл. 2), что дает минимальное значение в пределах 15 - 20 лк. Как видим, это близко к проведенным вами измерениям. Другой вопрос, что там, где освещенность 7 лк, нормы уже явно нарушаются.

dip^Antonio 05.08.2013 00:54

Re: Освещение кинозала
 
У нас в Минске почти все кинозалы кинотеатров освещены с потолка мощными даунлайтами без стекол/плафонов. Так вот лично мне не нравится это решение - слепят они, дискомфортно. По мне так лучше в ущерб энергоэффективности использовать светильники закрытые хотя бы призматическим рассеивателем. Ну или хотя бы не ставить такие светильники со стороны экрана, т.к. они больше всего создают дискомфорт.

А по освещенности уже подсказали.

superkatushka 05.08.2013 10:18

Re: Освещение кинозала
 
Цитата:

Сообщение от Alexvas (Сообщение 48961)
Внимательно читаем СП52. В кинозале нужно обеспечить ориентацию в пределах проходов между рядами и проходов от входа и к выходу. То есть в зонах передвижения. Это 30 лк для большого скопления людей и 20 лк при малом скоплении людей. В СП52 не объяснено, что такое много и мало людей. Но предположим, что много - это большой зал в кинотеатре советского образца, а мало - в современном мультиплексе. Далее, допускается снизить освещенности на 1 ступень (примечание 2 к табл. 2), что дает минимальное значение в пределах 15 - 20 лк. Как видим, это близко к проведенным вами измерениям. Другой вопрос, что там, где освещенность 7 лк, нормы уже явно нарушаются.

То есть нормируется только освещенность на проходах? на сидячих местах освещенность не важна?

camii dobrii 05.08.2013 10:29

Re: Освещение кинозала
 
Освещенность нужна чтобы люди не покалечились.
Пока они сидят, они ноги не переломают.

Так что - наплевать.

Но пока Вы будете освещать проходы (а перед сиденьями они тоже есть) вы и стульчаки осветите.

Самое поганое, что все залы имеют переменную высоту, и симметричной схемы не получится. Т.к. светильники ставить желательно одинаковые ))

Svetovik 05.08.2013 11:45

Re: Освещение кинозала
 
Цитата:

Сообщение от camii dobrii (Сообщение 48971)
Освещенность нужна чтобы люди не покалечились.
Пока они сидят, они ноги не переломают.

Так что - наплевать.

Но пока Вы будете освещать проходы (а перед сиденьями они тоже есть) вы и стульчаки осветите.

Самое поганое, что все залы имеют переменную высоту, и симметричной схемы не получится. Т.к. светильники ставить желательно одинаковые ))

Возможно, проходы по залу и проходы между сиденьями целесообразно подсветить локальными светильниками, встраиваемыми в ступеньки. На просмотр отрицательно не влияет, подсветка эвакуационного пути выполняется. Ну, а модели - из освещенности вытанцуется.

camii dobrii 05.08.2013 15:36

Re: Освещение кинозала
 
Цитата:

Сообщение от Svetovik (Сообщение 48975)
Возможно, проходы по залу и проходы между сиденьями целесообразно подсветить локальными светильниками, встраиваемыми в ступеньки. На просмотр отрицательно не влияет, подсветка эвакуационного пути выполняется. Ну, а модели - из освещенности вытанцуется.

30 лк на встройке? Сумлеваюсь...

Вот аварийку на встройке - можно.

Там кстати в кинотеатрах, еще и потолки хитровыделанные делают ))) Ломанные из звукоизоляционных материалов )) хрен че встроешь )))

Svetovik 05.08.2013 15:58

Re: Освещение кинозала
 
Цитата:

Сообщение от camii dobrii (Сообщение 48983)
30 лк на встройке? Сумлеваюсь...

Вот аварийку на встройке - можно.

Там кстати в кинотеатрах, еще и потолки хитровыделанные делают ))) Ломанные из звукоизоляционных материалов )) хрен че встроешь )))

Ну, это уже головная боль проектировщиков )
хотя не считаю зазорным освещение на стены повесить

Alexvas 06.08.2013 02:42

Re: Освещение кинозала
 
В СП52 указанная мною ранее норма относится к освещенности от системы общего освещения на рабочей поверхности. Светильники, встроенные в лестницу, не относятся к общему освещению и находятся относительно рабочей поверхности они ниже.

Svetovik 06.08.2013 10:15

Re: Освещение кинозала
 
Цитата:

Сообщение от Alexvas (Сообщение 48995)
В СП52 указанная мною ранее норма относится к освещенности от системы общего освещения на рабочей поверхности. Светильники, встроенные в лестницу, не относятся к общему освещению и находятся относительно рабочей поверхности они ниже.

Упомянутый СП52 устарел. Сейчас актуален СП52 от 2011 года.
По актуальному документу:
"7.1 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.
[....]
7.2 Искусственное освещение помещений может быть двух систем - общее (равномерное и локализованное) и комбинированное"

Не нашел в этом документе требования размещать светильники общего освещения в конкретном месте. Следовательно, можно хоть на потолке, хоть в полу, хоть на штырях в виде торшеров. Лишь бы не слепило, не мешало, и обеспечивало нужные люксы.

Кстати, что считать рабочей поверхностью в зале кинотеатра?

Gades 06.08.2013 11:20

Re: Освещение кинозала
 
Цитата:

Сообщение от Svetovik (Сообщение 49000)
Кстати, что считать рабочей поверхностью в зале кинотеатра?

Экран! )))

alkrymov 06.08.2013 13:21

Re: Освещение кинозала
 
Цитата:

Сообщение от Svetovik (Сообщение 49000)
Кстати, что считать рабочей поверхностью в зале кинотеатра?

Приложение К к СП52 - Г-0,8, Ж-1, 75лк при общем освещении, UGR < 25

Alexiy 06.08.2013 16:01

Re: Освещение кинозала
 
Цитата:

Сообщение от Svetovik (Сообщение 49000)
Упомянутый СП52 устарел. Сейчас актуален СП52 от 2011 года.

А что, был какой-то ещё СП 52? Не 11 года?

Svetovik 06.08.2013 16:08

Re: Освещение кинозала
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 49015)
А что, был какой-то ещё СП 52? Не 11 года?

ну, а вдруг?(с)
)))

аот: в прелюдии к СП от 11 года есть такая фраза:
"5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 52.13330.2010"

Видимо, ноги отсюда растут.

Alexiy 06.08.2013 17:02

Re: Освещение кинозала
 
СП 52.13330.2010 официально не выпускался, поэтому с законодательной точки зрения вообще не существует.

tanyuscha 30.11.2014 22:11

Re: Освещение кинозала
 
товарищи! а освещать в каком случае нужно ступеньки? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] светильников море - или они чисто для декораций?

Alex_Aleinik 07.04.2015 12:51

Re: Освещение кинозала
 
Цитата:

Сообщение от Alexvas (Сообщение 48961)
Внимательно читаем СП52. В кинозале нужно обеспечить ориентацию в пределах проходов между рядами и проходов от входа и к выходу. То есть в зонах передвижения. Это 30 лк для большого скопления людей и 20 лк при малом скоплении людей. В СП52 не объяснено, что такое много и мало людей. Но предположим, что много - это большой зал в кинотеатре советского образца, а мало - в современном мультиплексе. Далее, допускается снизить освещенности на 1 ступень (примечание 2 к табл. 2), что дает минимальное значение в пределах 15 - 20 лк. Как видим, это близко к проведенным вами измерениям. Другой вопрос, что там, где освещенность 7 лк, нормы уже явно нарушаются.

Добрый день!

Пожалуйста прокомментируйте каким образом в данном случае выбирается норма?

superkatushka указывает на норму 75 лк согласно Приложению К "Нормативные показатели освещения..." №38 Зрительные залы кинотеатров

А указанные вами нормы соответствуют п4.3 Таблице 2 Общее ориентирование в зонах передвижения: при большом (малом) скоплении людей
30-20 лк

Согласно пункту 4.3 Требования к освещению помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий следует принимать по таблице 2 и приложению К.

Вопрос, что именно первично при выборе нормы освещенности? Почему вы ориентируетесь на 30/20 лк, согласно ориентированию в зонах передвижения, а не на 75 лк, как будто бы предписанные для кинозалов?

Заранее благодарю!