Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Господа инженеры, вопрос:
Есть такая лента - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и такой драйвер [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Заказчик хочет понизить световой поток ленты в 2 раза. Какая может быть готовая продукция (драйвер или еще что-то) чтобы его желания исполнились?? Паять схемы из сопротивлений и прочего не хочет. |
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Вам нужен блок питания с регулировкой по току. Например, PLN-30-12 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
У такого БП под крышкой есть две регулировки по выходу - тока и напряжения. Напряжение регулировать не нужно, пусть у него на холостом ходу будут стандартные 12В, а вот регулировкой тока можно будет снизить световой поток так, как требуется заказчику. Только в таком варианте светодиоды не будут "разгоняться" по яркости после прогрева. Если мощности БП в 30Вт будет мало, то смотрите на PLN-60-12. |
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Цитата:
|
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Ставим между блоком питания и лентой такой диммер: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Цитата:
|
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Спасибо за помощь. Ленты 4 км. Ставим резистор - начинает мигать, видимо драйвер слишком умный.. Видимо пойдем по пути Meanwell+потенциометр на каждые 6 лент
|
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Цитата:
|
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Цитата:
Также спутало мысли требование " Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытые места, например, книжная полка или подобные. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов. Температура устройства во время работы не должна превышать +60°C.". Если это, допустим, ШИМ-управляемое реле - зачем такие требования к охлаждению, ведь тепла на нём выделяться не должно. А если это линейный регулятор - то всё становится понятно. |
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Я думаю что-то вроде того: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] дешево и сердито, но должно работать
|
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Цитата:
|
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Цитата:
|
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
По моему, надо просто купить другую ленту, менее мощную и сё
|
Re: Понизить световой поток светодиодной ленты Заказчик делает
Ещё можно использовать [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|