создание КСС светильников
Вложений: 1
Комрады добрый день!
Помогите составить файл фотометрии. Фабрика наотрез отказывает предоставить файлы КСС. Есть спецы в данном вопросе? |
Re: создание КСС светильников
Фабрика не желает продавать свою продукцию? Оригинально...
Можно найти максимально похожие КСС и отнормировать световой поток. |
Re: создание КСС светильников
Фабрика продаёт свою продукцию и выполняет светотехнические расчёты.
Но мне необходимо проверить достоверность расчётов. На LumSearch можно скачать похожее, но файлы в формате ULD, если в Dialux править руками, то в общем отчете указывает что файл фотометрии изменен. Кстати может кому пригодится, если на сайте копировать ссылку скачать ULD файл, изменить адрес dial://lumsearch.com/files/...... на адрес [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]......, то файл скачается а не экспортируется в Dialux. Жалко файл формата ULD нельзя править в блокноте. |
Re: создание КСС светильников
Цитата:
Хотя нет, там лдт. Но вроде есть конвертер |
Re: создание КСС светильников
В общем самый простой способ отредактировать uld, это просто изменив в самом диалюксе параметры лампы
|
Re: создание КСС светильников
Цитата:
Сделайте проще - запросите исходный файл диалюкса :) Цитата:
На самый худой конец есть Adobe Acrobat Pro :) Цитата:
|
Re: создание КСС светильников
Цитата:
|
Re: создание КСС светильников
Всем спасибо.
Наверное буду искать максимально похожие КСС в формате ies и править руками в блокноте. |
Re: создание КСС светильников
Цитата:
|
Re: создание КСС светильников
А еще можно взять линейную LVK, отцифровать с помощью getdata и сделать ies-файл
Или взять полярную LVK, отцифровать, перевести в линейную и сделать ies-файл |