Светильник в душевой
У меня есть два часа, чтоб решить эту проблему.
Буду признателен за помощь. Согласно СП 31-110-2003 таблицы 4.8 душевые относятся к влажным помещениям. Согласно таблицы 4.9 во влажных помещениях, разрешается установка светильников с классом защиты IP23. (для ЛЛ) Мой светильник как раз такой защиты. С меня требуют где написано что в душевых не требуется герметичный ввод??? Хотя как я понимаю, производитель даёт IP защиту на всю конструкцию же? и на ввод тоже |
Ответ: Светильник в душевой
тебе нужен ГОСТ Р 50571.11-96
Если светильник установлен выше 2,4 м, то он чётко попадает в зону 3. Цитата:
|
Ответ: Светильник в душевой
Цитата:
У меня светильник выше, то есть он как бы не попадет не под одну из зон. Или я не прав и не так понял рисунок, что представлен в этом ГОСТе, риc. 701А(9-f). Подправьте меня, если это не так. |
Ответ: Светильник в душевой
Да. Точно. Всё что выше 2,4 м - вообще ни в одну зону не попадает, то есть, требования по IP в этом ГОСТе отсутствуют.
|
Ответ: Светильник в душевой
Так всё таки.
В IP светильника входит ввод кабеля в этот светильник. Точка подключения имеет тоже IP что и светильник? |
Ответ: Светильник в душевой
Цитата:
|
Ответ: Светильник в душевой
Цитата:
|
Ответ: Светильник в душевой
Следует сформулировать так: все отверстия влияют на IP (ingress protection) светильника.
Первая цифра - это от прямого прикосновения к токоведущим элементам, вторая - по проникновению влаги. Кстати, да - основная проблема при несоответствии заявленному высокому уровню IP - некачественный монтаж сальника ввода в светильник. Но это уже косяк монтажника и его проблемы. |
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +4. |