Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста! (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=8328)

rocky_pin 27.11.2013 20:00

Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Здравствуйте! Что то никак не получается рассчитать количество люменов. А может и получается, но спросить не у кого.
Имеем кухню, 18 м2,средние тона стен и потолков.
Не сильно светло и не темно. Как у всех.
Итак, 18 метров, потолки 2.7
Будет подсветка стены, и подсветка рабочей зоны.
Мои расчеты таковы:
На кухню требуется 300 люксов на каждый квадратный метр, так? (исходя из какой то таблички в интернете - 300 люксов на м2 это яркий свет)
Значит 18*300 = 5400 люменов на всю кухню?
Далее, считаю подсветку рабочей зоны, светодиоды SMD3528 120 диодов на метр (не много ли для подсветки?). В каждом метре ленты у меня 600 люменов, так?
Имеется 3 метра ленты вообщем => 1800 люмен.
Люстра 60 Вт, что равняется 710 люмен.
3 картинных светильника на стене по 40 Вт => 1260 люмен.
Итого: 5400 люмен на всю кухню минус 3770 люмен (диоды и картинные подсветки, люстра) => 1630 осталось.
10 точек светодиодных по 165 люмен могу использовать на остаток.

А теперь прошу вас, третий день голову ломаю уже, не сплю. Скажите пожалуйста, где правильно, а где нет. :confused::(

rocky_pin 28.11.2013 01:24

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Пожалуйста, откликнитесь! Ткните носом в ошибку!:(

Saymon 28.11.2013 10:44

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Что-то больно многовато размышлений для кухни.
У меня кухня где-то 16 м2, освещается 4 лампами LED по 10 Вт - мне хватает. Это же кухня или ждете проверку?

rocky_pin 28.11.2013 11:22

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Цитата:

Сообщение от Saymon (Сообщение 51307)
Что-то больно многовато размышлений для кухни.
У меня кухня где-то 16 м2, освещается 4 лампами LED по 10 Вт - мне хватает. Это же кухня или ждете проверку?

Дело в том, что я дизайнер интерьера. И работая с галогенками на глаз просто, а тут подумав немного понимаю, что так нельзя, нужно рассчитать.
Заказчик просит везде лед по возможности, вот и подсчитываю.
В вузе такого предмета даже не было у нас, тяжело понять на верном я пути или нет. Если разбираетесь в этом вопросе, подскажите:confused:

Valletos 28.11.2013 11:37

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
посчитав количество люменов и найдя минимальный поток для формирования освещенности в 300 Лк на полу, что вы будете делать дальше?
Один поток вам ничего не даст, его ещё нужно правильно направить. это задача светодизайна, а не математики...

rocky_pin 28.11.2013 12:47

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Цитата:

Сообщение от Valletos (Сообщение 51309)
посчитав количество люменов и найдя минимальный поток для формирования освещенности в 300 Лк на полу, что вы будете делать дальше?
Один поток вам ничего не даст, его ещё нужно правильно направить. это задача светодизайна, а не математики...

и? что вы предлагаете?
Я так понимаю высчитав общий лимит люменов, можно подобрать количество светильников, а расставить их уже это светодизайн. Или нет?

Valletos 28.11.2013 12:58

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Цитата:

Сообщение от rocky_pin (Сообщение 51313)
и? что вы предлагаете?
Я так понимаю высчитав общий лимит люменов, можно подобрать количество светильников, а расставить их уже это светодизайн. Или нет?

в моем мире это не так делается)
Если у вас задача сделать качественное, комфортное освещение (пусть даже на 18м кухне), то я вижу 2 варианта: найти светодизайнера (легкий путь) или с нуля освоить хотя-бы программу dialux (тоже легкий путь, но больше времени займет).

Gades 28.11.2013 13:01

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Вы путаете люксы и люмены.
Если считать светодиодку для небольших помещений, то проще через мощность. Думаю, что большой ошибки не будет, если считать, что в небольшом помещении для получения 100 лк на одном квадратном метре требуется 3Вт светодиодов (эмпирическая цифра, основанная на опыте расчёта в диалюксе). Соответственно, считаем: 18[м2]х3[Вт]х3[множитель на 300 лк]=162 Вт светодиодных светильников. Если считать, что итоговая эффективность светильника с учётом потерь в оптике и КПД блока питания составляет 80лм/Вт, получаем, что на кухню надо общий световой поток 12960лм. Обращаю внимание, что данный расчёт неточен и позволяет только примерно оценить сколько света на объект надо.

rocky_pin 28.11.2013 13:32

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 51315)
Вы путаете люксы и люмены.
Если считать светодиодку для небольших помещений, то проще через мощность. Думаю, что большой ошибки не будет, если считать, что в небольшом помещении для получения 100 лк на одном квадратном метре требуется 3Вт светодиодов (эмпирическая цифра, основанная на опыте расчёта в диалюксе). Соответственно, считаем: 18[м2]х3[Вт]х3[множитель на 300 лк]=162 Вт светодиодных светильников. Если считать, что итоговая эффективность светильника с учётом потерь в оптике и КПД блока питания составляет 80лм/Вт, получаем, что на кухню надо общий световой поток 12960лм. Обращаю внимание, что данный расчёт неточен и позволяет только примерно оценить сколько света на объект надо.

Возможно. Но только на светодиодке там не заканчивается, так как будет и подсветка, и точки, и люстра с обычной лампой накаливания например. Поэтому и считаю в люменах, так проще кажется, нет?
А эще из вашего расчета не понятно, почему вы дважды множите на люксы?
"18[м2]х3[Вт]х3[множитель на 300 лк]=162 Вт" ?
а диалюксом не работаю, так как там сильно привязано к библиотеке производителей, а люстры в проекте бывают авторские, как быть тогда?
Ведь считали же по формуле люди как то раньше, как бы это найти?

Ой, понятно зачем дважды, это сначала 100 лк, а потом 300. Тут понятно, но остальное по прежнему не решено

rocky_pin 28.11.2013 13:57

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 51315)
... на одном квадратном метре требуется 3Вт светодиодов (эмпирическая цифра, основанная на опыте расчёта в диалюксе)...

Вот, есть например лед точечные светильники на 3 Вт, но один 165 люменов, другой 270. как тут быть? Опять же возвращаемся к люменам.

Gades 28.11.2013 13:59

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Цитата:

Сообщение от rocky_pin (Сообщение 51316)
Возможно. Но только на светодиодке там не заканчивается, так как будет и подсветка, и точки, и люстра с обычной лампой накаливания например. Поэтому и считаю в люменах, так проще кажется, нет?
А эще из вашего расчета не понятно, почему вы дважды множите на люксы?
"18[м2]х3[Вт]х3[множитель на 300 лк]=162 Вт" ?
а диалюксом не работаю, так как там сильно привязано к библиотеке производителей, а люстры в проекте бывают авторские, как быть тогда?
Ведь считали же по формуле люди как то раньше, как бы это найти?

Ой, понятно зачем дважды, это сначала 100 лк, а потом 300. Тут понятно, но остальное по прежнему не решено

Ну, итоговое число люменов я тоже посчитал, а они уже могуть быть любого происхождения - хоть от свечек )))
Получается, что Вам потребуется на 18м кухню ЛЮБЫХ светильников где-то максимум на 13 000 лм. Плюс/минус - зависит уже от дизайна, расстановки и зонирования.

Gades 28.11.2013 14:01

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Цитата:

Сообщение от rocky_pin (Сообщение 51317)
Вот, есть например лед точечные светильники на 3 Вт, но один 165 люменов, другой 270. как тут быть? Опять же возвращаемся к люменам.

В расчётах я отталкиваюсь от собственных светильников.:rolleyes: Вам актуальнее получившиеся люмены. 13000 - ориентир.

rocky_pin 28.11.2013 15:43

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 51320)
В расчётах я отталкиваюсь от собственных светильников.:rolleyes: Вам актуальнее получившиеся люмены. 13000 - ориентир.

А что думаете по поводу люксов? 300 или может меньше нужно?
И еще по поводу мощности светодиодной ленты для подсветки? Я думаю SMD3528 120 диодов на метр (потребляемая мощность одного метра длины светодиодной ленты 9,6 Вт, а эквивалентная мощность лампы накаливания 40 Вт)?

rocky_pin 28.11.2013 16:04

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 51320)
В расчётах я отталкиваюсь от собственных светильников.:rolleyes: Вам актуальнее получившиеся люмены. 13000 - ориентир.

Кстати, исходя из вашего расчета получается 34 точечных светильника+3 картинные подсветки по 40вт, + люстра на 60 вт, + 3 метра светодиодной ленты. Как то черезчур для кухни...:confused:

Gades 28.11.2013 17:42

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Цитата:

Сообщение от rocky_pin (Сообщение 51328)
А что думаете по поводу люксов? 300 или может меньше нужно?
И еще по поводу мощности светодиодной ленты для подсветки? Я думаю SMD3528 120 диодов на метр (потребляемая мощность одного метра длины светодиодной ленты 9,6 Вт, а эквивалентная мощность лампы накаливания 40 Вт)?

По поводу люксов: не уверен, что 300лк необходимо по всей площади кухни, включая дальние углы. Я бы дал общее заливающее освещение люкс на 150-200, а на рабочих поверхностях (столы и т.д.) дал бы акцентное до 300.
По поводу ленты ничего сказать не могу. Если на ней не указан параметр лм/м - для меня такая лента просто не существует. Ватты у лент ничего толкового сказать не могут. Чувствую, что лента ещё и на 12В ;)

Вообще, конечно, задача отдаёт авантюрой: тут бы надо в диалюксе посчитать. Без этого все рассуждения - это прикидывание детородного органа к выступу на лице, отвечающему за дыхание...

Alexvas 01.12.2013 03:34

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Мой личный опыт показывает, что при высоте потолков 2,7 м для того, чтобы освещенность была 300 лк, на 1 кв. м. должен приходиться световой поток 250 лм.
Итого 4500 лм на всю кухню.
Но значения светового потока нужно брать с коэффициентами. Лента светит на прямо вниз, а вбок, это 50% потерь на отражение, поэтому реально будет не 1800 лм, а 900 лм. Люстра 60 Вт дает реально 710*0,6 = 426 лм, т.к. потери в плафоне. Картинные подсветки 1260*0,5 = 630 лм. Итого остается около 2500 лм, это 16 светильников по 165 лм.
Присоединяюсь к тем, кто считает данный метод недостаточно точным, но в помещении с низкими потолками и при невысоким требованиям к точности расчета (в данном случае освещенность может быть 200 - 300 лк) он вполне приемлем.

Keksik 25.03.2014 22:50

Re: Расчет люменов для жилого помещения. Помогите пожалуйста!
 
Извините, что немного не по теме вопроса, а лично Вам, как вообще, вот [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] люстра нравится? Жена предлагает её взять на кухню, а я даже и не знаю, чем-то она мне немного не нравится. По внешнему виду что-ли.
Вот её изображение:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]


Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru