Расчет осветительной установки над потолком Грильято
Господа, подскажите пожалуйста, был ли у кого опыт в расчетов в Dialux ОУ над потолком Грильято? Как её можно смоделировать? Либо брать громадный Кз и расставлять как есть?
|
Re: Расчет осветительной установки над потолком Грильято
Есть опыт, сча ссылку скину...
Вот - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Тут можешь модельку качнуть - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] По опыту - занижай поток в 2 раза и будет самое то. Советую смоделировать помещение 10*10 м и посчитать двумя вариантами: 1) построив потолок грильято, 2) просто занизив поток в 2 раза. Сразу станет понятно как он влияет на распределение света в помещении и освещенность. |
Re: Расчет осветительной установки над потолком Грильято
Спасибо!
В модельке получилось уменьшение средней освещенности на полу порядка 35 %!!!! При ячейке 100*100 |
Re: Расчет осветительной установки над потолком Грильято
Угу, у меня также получалось порядка 40-50%.
|
Re: Расчет осветительной установки над потолком Грильято
Грильято разный бывает. Разная ширина профилей, разный шаг профилей... Разница может быть в разы.
|
Re: Расчет осветительной установки над потолком Грильято
Это понятно. Просто смысла просчитывать все помещения с грильято нет смысла да трудозатратно это, времени вагон надо на расчет и мощный комп. А так прикинул одно помещение как будет и по аналогии остальные сделал.
|
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +4. |