Указатели Выход
Ребят нужна помощь.
Помогите найти аналог светильника "Контур" 325х134х36мм, IP42, автономность 1 ч (Белый свет) чтобы имел кнопку "Тест" на корпусе. спасибо |
Re: Указатели Выход
Цитата:
|
Re: Указатели Выход
Цитата:
Есть проект в нем применены этот тип светильников, но к сожалению проектировщики не учли требования ФЗ-123 и не заложили Телемондо. Корректировать проект теперь никто не будет, вот и приходится выкручиваться. В Белый свет уже обратился с просьбой пойти нам на встречу и изготовить данные светильники с кнопкой Тест (если мне не изменяет память то в предыдущей версии данного светильника она была на корпусе, сейчас она есть правда находится под рассеивателем). Жду ответ, вот пока решил подстраховаться и заняться поиском альтернативы. |
Re: Указатели Выход
Светильник LUNA с кнопкой TEST на корпусе, но степень защиты IP22
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: Указатели Выход
я так понимаю что нет таких светильников.
|
Re: Указатели Выход
Цитата:
Только заказывайте с опцией "РТ"(тестовая кнопка), в описании светильников все написано. |
Re: Указатели Выход
Цитата:
|
Re: Указатели Выход
Вот такие не подойдут?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] До сих пор валяются. |
Re: Указатели Выход
Цитата:
мне кажется, что кнопка "Тест" даже внутри светильника вполне удовлетворяет требования Ст.82 ч.9 123-ФЗ... "Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания." Или в каких-то документах написано, что она должна быть именно снаружи, а не внутри светильника? Как-то не встречал, но если поделитесь, буду благодарен. |
Re: Указатели Выход
Цитата:
Кнопка должна быть снаружи, т.к. во внутрь светильника должен залазить только персонал с группой допуска (электробезопасности), а проверять может кто угодно. |
Re: Указатели Выход
Цитата:
Это не правила под себя - у нас есть как светильники с кнопкой снаружи, так и модели с кнопкой внутри - учитывая, что проверки проводят раз в полгода (и все-таки, как правило, это делают именно электрики), особых нареканий именно на этот счет не было. Всем позитивных праздников! |
Re: Указатели Выход
Цитата:
|