Горят лампы...подскажите???!!!
В рамках проекта реконструкции освещения на заводе, в одном из пролетов были установлены светильники Ардатовского светотехнического завода ГСП 17-250-742. Светильник укомплектован дросселем Helvar NK250T, ИЗУшкой Helvar HI-400S. В светильнике использовалась лампа Osram HQI-T250W. Через три месяца лампы начали гореть. К настоящему моменту сгорело 68 ламп из 105 установленных. Замеры качества ЭЭ показали, что напряжение сети завышено, присутствуют колебания, высшие гармоники и т. д. Сгоревшие лампы изнутри покрыты металлического цвета налетом, причем не только внешняя колба, но и горелка изнутри. Замер тока на патроне лампы дал результат порядка 2А, при том, что рабочий ток лампы 3А и ток на выходе дросселя заявлен 3А.
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной столь массового выхода из строя ламп??? |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Может лампы не качественные?
|
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
:) самое простое решение. А если лампы не качественные, то почему тогда при повышенном напряжении сети, ток в лампе порядка 2х Ампер? |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Неужели ни у кого нет никаких предположений?
|
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
тоже завод... Но мы согласились с заказчиком, что виной всему строительные работы в цеху, там сварочные работы во всю ведуться... Ждем когда запустят цех и с новыми лампами посмотрим, что будет происходить... |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
Вы никаких замеров не проводили у себя? |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Ток и вправду должен быть 3 ампера.
Пишите письмо Ардатовскому заводу и опишите проблему, посмотрим что они ответят. Хорошие производители в таком случае меняют всю партию светильников. |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
а зачем 2 темы сделали???????? |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
Просто вопрос очень срочный. Необходимо подписать документацию, а начальство с заказчиком бодаются, каждый пытается скинуть с себя ответственность за оборудование. Я тут между двух огней... |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Вложений: 4
Вот так выглядит одна из сгоревших ламп.
|
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
У меня был такой случай, на одном предприятии начали греться и гореть двигатели, которые по сути были недогруженные. Напряжение и ток были в норме. При более детальном анализе, оказалось что с сети с соседнего предприятия лезут высокие гармоники на которые амперметр не реагировал а электротехническую сталь они разогревали.
Тут стоит сперва проанализировать чем отличаются светильники где лампы сгорели от тех что еще работают. Посмотреть куда идет фаза а куда ноль. Схему включения. Мегомметром прозвонить все цепи и дроссель на корпус. Похоже что кратковременный пробой дросселя и на лампу кратковременно идет напряжение сети. Но это только гипотезы. Представленные фото свидетельствуют, что ток превышал нормальный в несколько раз. Это может быть даже кратковременное превышение. Можно выложить фото тех ламп, что еще работают. |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
|
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
А у вас питание щитов освещения осуществлено с силовых щитов или от отдельной свтавки ТП? |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
|
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
Я такое видел только когда мы насиловали ДНаТ зажигалкой на кафедре.... собственно до взрыва горелки... Есть подозрение что ИЗУ может работать некорректно - проверяли? Судя по Вашим фото на лампах был очень высокий ток, горелки аж обуглились!!! Ваши замеры тока могут показать все что угодно, дроссель не линейный элемент и при различных нагрузках может выдавать различные параметры, Вы уверены что правильно ток измеряли? Ну и повторюсь еще раз - В последние 2 года качество ламп сильно снизилось!!! Из рекомендаций, сразу соглашаться на замену ламп - плохой шаг, лучше выяснить причину. Для этого понять на каких фазах выгорели лампы, есть ли что то общее? Посмотреть что будет с остальными. Посмотреть как себя ведут лампы на протяжении дня. (отключаются синеют краснеют?) Проверить дроссели под нагрузкой и снять их ВАХ в широких пределах (180-280В) хотя бы. Сравнить дроссель из неисправного и хорошего светильников. |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
|
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Пробой может произойти, например, по поверхности дросселя - по каналу, оставленному каплей конденсата и после высыхания пробой не повторится. Обмотка останется неповреждённой.
Однако, как правило, любой пробой оставляет следы из обугленных материалов и эта угольная дорожка в последующем является проводником... В случае питания светильников токами высокой частоты, предсказать поведение разряда в газовой горелке довольно сложно, при том, что дешёвые измерительные приборы эти токи высокой частоты даже не всегда способны адекватно замерить. |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
Заменили часть ламп на Филипс HPI 250W - они пока держатся... вот уже 4,5 месяца горят. |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
Цитата:
|
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
|
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
|
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
С лампами ФИЛИПС надо аккуратнее с их рабочм положением:
HPI-T Plus 250w/645 E40 MASTER.179890 = рабочее полож. горизонтальное +/- 20гр. HPI Plus 250W/745 BUS E40 MASTER = рабочее полож.вертикальное +/- 15гр Кстати, а лампам ОСРАМ -любое положение допускается. PS и про лампы МГЛ ОСРАМ 250Вт ничего плохого сказать не могу. |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
А светильник в любом случае полностью тестировать придется. |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
Вы писали, что напряжение сети завышено, а на сколько? |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
|
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
А в связи с чем такое счастье? Можно убрать 235 и гармоники? Как вы знаете МГЛ допускает отклонение U +-5% А у Вас насколько мне понятно - аж 30% от номинала, да еще и гармоническая составляющая... (Откуда???) Так что похоже виновата все же сеть... |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
235 - в принципе, в пределах допустимого.
18% - в какую сторону колебания? гармоники... гармоники - хороши для теоретического осмысления принципов происходящих в реальных сетях процессов, однако, разложение формы питающего напряжения на гармоники хороша лишь в теории. На практике в сети зачастую присутствуют именно высокочастотные помехи, связанные с тиристорными регуляторами и другими силовыми электронными устройствами. Эти помехи не носят ярко выраженного систематического характера, а влияние на систему оказывают весьма значительное. Теоретически формулами их описать для общего случая невозможно. Поэтому даже не поминайте высшие гармоники в суе, ибо нафиг они вам не нужны. Сдали ТОЭ и забудьте про эти гармоники. В реальной жизни они, как правило, никакого практического применения не находят. Только в теории. Есть коэффициент мощности (частный случай для сетей с пассивными нелинейными элементами - cos fi) - вот этими понятиями и оперируйте. Оставьте гармоники преподам в институте. ;) Когда я говорил, что лампы - отстой, то имел в виду, что лампы могут оказаться не настоящим Osram - китайцы не дремлют, ох не дремлют!!! |
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Кстати насчет коэффициента мощности, а как себя чувствуют компенсирующие конденсаторы? И есть ли они? Ведь при таком обилии гармоник они первыми должны страдать.
|
Ответ: Горят лампы...подскажите???!!!
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|