Консольные светильники для энергосервисного контракта
Доброго времени суток!
Кто чего может предложить для замены уличного освещения. Стоят ДРЛ 250 с электромагнитным ПРА, 500 шт. Оборудование менять надо в рамках энергосервисного контракта, соответственно экономичность должна БЫТЬ в сравнении с тем что сейчас стоит, ну и стоимость должна быть низкая дабы не увеличивать сроков окупаемости. |
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
|
Ответ: Коммерческое предложение
ДНаТ, чего тут думать то!?
|
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
|
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
|
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
Если контракт длинный, это одно оборудование... если короткий, это другое... совершенно разные статьи получения прибыли по контракту и оборудование тоже разное... |
Ответ: Коммерческое предложение
ДНаТ берите, но они не диммируются.
Дешёвые светодиодные светильники не берите. Не окупятся. Потомучто быстро выйдут из строя. Качественные светодиодные светильники - существенно дороже ДНаТ. Если сами лампы будете менять, лучше ДНаТ. Если будете заказывать автовышку для замены, тогда может и есть смысл посчитать освещение на диодах. Важные данные: шаг опор и предназначение освещения. на сколько лет контракт? |
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
Цитата:
|
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
Сумма контракта как можно меньше, поскольку деньги энергосервисой компании, срок ограничивается 2-3 года, дальше уже неразумно так долго деньги отбивать. Какие типы ламп диммируются? заранее спасибо |
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
|
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
|
Ответ: Коммерческое предложение
спасибо, изучаю
|
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
|
Ответ: Коммерческое предложение
Я к тому, что снижение уровня освещенности, в случае применения разрядных источников света, достигается не за счет диммирования, а за счет отключения светильников :)
В СНиП 23-05-95* п.7.44 по другому был сформулирован. |
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
Он не прослужит более 10000 часов... по мощности если сравнивать с ДНаТ, то где-то на 10-20% можно меньше взять. Замена ДРЛ 250 порядка 110-120Вт светодиодный светильник. Если не готовы платить свыше 20000-25000 за светильник, то моя рекомендация - однозначно ДНаТ. Вы же свои (или чужие) деньги инвестируете. Всё должно работать как часы! Днат можно диммировать, но это специальные лампы и специальные ПРА. + стоимость оборудования, которое будет диммировать. Диммирование влияет на срок службы ламп. |
Ответ: Коммерческое предложение
ок. спасибо за обсуждение, подтвердися еще раз, что экономичней и дешевле Днат ничего нет
|
Ответ: Коммерческое предложение
еще вопрос не по теме может быть, но в тему экономичности. Возьмем ДРЛ 250 с ЭМПРА в начале срока своей службы, сколько она будет потреблять электроэнергии к концу срока своей службы? В начале понятно около 0,3 кВт, но концу срока когда световой поток ослабел % на 30, сколько она будет потреблять, есть ли взаимосвязь между световым поток и потреблением светильника?
|
Ответ: Коммерческое предложение
Взаимосвязи нет. Будет потреблять столько же.
|
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
|
Ответ: Коммерческое предложение
Для энергосервисного договора есть несколько вариантов подбора светильников:
1) самый простой - берем самый дешевый светильник под ДНаТ и тупо меняем ДРЛ250 на ДНаТ -150 и гребем по быстрому денег. 2) чуть посложнее - делаем несколько расчетов по типовым улицам, где необходима замена светильников и в качестве светильников берем уже подороже (лучше европейских производителей - у них с оптикой существенно получше ситуация) и подходящие по оптике - по итогам расчетов можно поставить ДНаТ 100 и даже 70. Окупаемость этих вариантов будет в пределах 2-3 лет. 3) еще чуть посложнее и уже нужна более детальная проработка; учесть больший срок окупаемости - стами все тот же ДНаТ, но с электронными диммируемыми ПРА и системой управления (по необходимости - ее можно предложить позднее и без привязки к энергосервису). Итог - больший процент экономии, но окупаемость может выйти дороже, т.к. светильники с эл. димм. ПРА под ДНаТ стоят существенно дороже Окупаемость в вашем случае будет 4-5 лет. В первых 3х случаях рекомендую более внимательно посмотреть на типы используемых ламп - мировые производители ламп ДНаТ уже активно двигают "долгоиграющие" лампы со сроком жизни более 40 тыс. часов. 4) при принятии окупаемости за 10+ лет - то можно внимательно посмотреть и на светодиодные, но тут нужен уже индивидуальный подход к производителю, чтобы не нарваться на гаражные поделки. P.s. говорю исходя из опыта уже реализованных энергосервисных договоров ;) |
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
P/s Д.И. Медведев 27 сентября подписал указ о внесении в 4 квартале 2012 г изменений в положение об энергосервисном контракте, так для справки думаю Вами это тоже ожидаемо. |
Ответ: Коммерческое предложение
а можно уточнить или ссылку о каких изменениях идет речь?
те которые от 10.07.2012 и частично не вступили в силу? или что-то еще? |
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
9 страница |
Ответ: Коммерческое предложение
ну так это в декабре только будет и в силу еще вступит в лучшем случае с января 2013.
Я так понимаю, что речь идет об этом: 16. Внесение в Правительство Российской Федерации предложений о внесении изменений в требования к условиям контракта на энергосервис и особенности определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636, в части предоставления дополнительных способов оплаты контракта на энергосервис |
Ответ: Коммерческое предложение
Цитата:
|
Ответ: Консольные светильники для энергосервисного контракта
Цитата:
|
Ответ: Консольные светильники для энергосервисного контракта
Топикстартер...
Рекомендую посетить сайт Galad ru =) Самые правильные люди для этих целей... И любые объемы, и расчёты, и поддержка, и ценник нормальный... Ну и конечно ДНаТ. С лампами аккуратно!!! Филипс не берите =) |
Ответ: Консольные светильники для энергосервисного контракта
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Ответ: Консольные светильники для энергосервисного контракта
Цитата:
технологические преимущества и сертификаты у Вас на 5+... Я хоть и не люблю тот же Ферус к примеру (конкуренты все таки), но как то их предложение светильников не режет глаз... А Вы серьезно считаете возможным поставку Ваших светильников по данному энергосервису? |
Ответ: Консольные светильники для энергосервисного контракта
Цитата:
Не совсем понятно,что Вы имели ввиду фразой:"Не позорились бы...".Не могли бы прокомментировать? |
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +4. |