Почему это происходит?
От чего такое взялось?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: Почему это происходит?
моргает светодиодный прожектор? моя практика монтажа встретила два таких случая
и как мне кажется всё дело в низких температурах, скорее всего из за того что либо на сборке не ту деталь воткнули в драйвер либо деталь бракованная. |
Re: Почему это происходит?
То же клиент 2 раза менял один светильник уличный у нас с одной проблемой, говорил при -15 моргает (правда с более большей частотой) при -10гр. горит нормально.
После 2 раза отправили своего монтажника. Оказалось до светильника стояла соединительная колодка от старого светильника и была сильно окислена. Замена колодки (нормальный контакт) устранил все моргания. |
Re: Почему это происходит?
а как можно тоже самое объяснить если контакт нормальный?
|
Re: Почему это происходит?
Вложений: 1
Варианты:
1. макс значение напряжения драйвера меньше чем падение напряжения на св-х, драйвер видит нагрузку как обрыв / холостой ход. При более высоких температурах окр среды, падение напряжения на св-х немного уменьшается и драйвер нормально отрабатывает. 2. КЗ в светильнике. 3. Перегрев драйвера/светильника. 4. Диапазон вых напряжений драйвера указывается при определенном значении вх напряжений сети (например 195-240В), но при отклонении вх значений драйвер "не обязан" сохранять выходные характеристики. |
Re: Почему это происходит?
Драйвер ни о чем...чья сборка и компоненты? Если наши маленькие азиатские друзья замешены, то не удивительно...сразу должен иметь на замену.
|
Re: Почему это происходит?
Цитата:
|
Re: Почему это происходит?
в таблице, как пример, указан темп коэф mv/C... для COB он раз в 12 больше будет для COB на 36В.
Так например, для COB 40В получим примерно (абс значение) 13 * 4 = 52 mV/C. При изменении темп на 10 гр-сов: 52mV/C*10C = 0,52V... кажется не много, но ВАХ за эти пол вольта может не позволить протечь номинальному току... а для БП это уже как обрыв будет. |
Re: Почему это происходит?
для БП эти 0,5В пофигу, он там ток стабильный выдаёт а не вольты.
если бы БП думал что там обрыв то он бы даже не моргал. |
Re: Почему это происходит?
Цитата:
На днях щупал чудо - светильник с блоком Аргоса 35Вт 350 мА и четырьмя линейками UEM L8-450-0,35A (в общей сложности - под 40Вт). Так эта сволочь включалась и стабильно светилась! Жрало из сети при этом около 20Вт. Замеры показали, что при перегрузе драйвер скинул ток ниже 200мА, но продолжал работать. Так что - разное в жизни случается... :rolleyes: |
Re: Почему это происходит?
там скорее всего драйвер перешёл из источника тока в источник напряжения (грубо говоря)
после "прогрева" светодиодов ток может выйти на те же самые стабильные 350мА во всяком случае ток будет не больше этого значения, но пока нету 350мА это источник напряжения. |
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +4. |