Вопрос об организации наружного освещения.
Как организуется защитное заземление в установках наружного освещения?
|
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
|
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
|
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Намекаю - столб вкопан в землю.
|
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
Цитата:
|
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
У меня вопросы для себя:
а) чья голова должна болеть по поводу заземления уличного светодиодного светильника (ибо класс I): у производителя светильников, или у монтажной организации? б) часто ли у нас в реальности уличные светильники не подключаются к заземлению? |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Вообще, насколько мне известно, СИП идет с N проводником, действительно классического понятия "заземление"=PE в этих сетях нет.
Если рассмотреть вопрос - "а зачем?!": Защитное заземление предусматривают для защиты людей от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущим частям. С уличными светильниками получить КЗ на человека - достаточно тяжело. Скорее получишь межфазное. Относительно заземления: ЖБ столб - железобетонный = с кайфом проводит ток. Консоль - металлическая, соединяется металлическими винтами со светильником и со столбом. PS я не электрик, но думаю что проблема надуманная. В уличных сетях наиболее актуален вопрос "отгорания нуля" а не поражения электрическим током. Для начала могу порекомендовать полистать айзенберга, там основные вопросы по электроснабжению рассмотрены. |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
|
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
Как заземление на ЭМС влияет? А то я не до конца понимаю. Из опыта. Я не разу не видел заземленные столбы. Но как вариант можно делать заземление с помощью штырей. Правда на каждый светильник - это будет дороговато... |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
На это часто жалуются люди, которые берут светодиодный светильник на дачу и у кого нет заземления, но есть радиоприёмник. :rolleyes: |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
|
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
Блоки питания - кондеры по выходу решают проблему "фонит" для импульсников. |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
Цитата:
А почему вы не видели: 1. плохо смотрели 2. тотальная махровая халатность и некомпетентность (распиздяйство) По уму монтаж Ж/Б опоры делается следующим образом: 1. бурится отверстие 2 м глубиной 2. в дно отверстия скраю забивается пруток или уголок 2,5-3 м так, чтобы верхний край оказался ниже уровня земли 3. в отверстие опускается опора 4. нижний выпуск арматуры опоры приваривается к забитому стержню в его верхней точке 5. зазор вокруг опоры засыпается и трамбуется, либо бетонируется по установленной технологии. Таким образом, арматура опоры используется как заземляющий проводник, присоединённый к искусственному заземлителю. На самом деле, 2 м железобетона в земле практически ничем не уступают искуственному заземлителю 2,5 м (сопротивление растеканию тока практически такое же, а коррозионная стойкость на порядок выше!) ПУЭ же нас учит в первую очередь использовать естественные заземлители, а подземная часть железобетонной опры - отличный естественный заземлитель. В реальности же многие тупо не понимают зачем вообще нужен верхний и нижний выпуски от арматуры опор и зачем надо делать повторные заземления... И в чём разница между голыми проводами и изолированными и зачем УЗИП на изолированных проводах... И почему нельзя ставить абонентский УЗИП, если нет УЗИП на линии... |
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot