Аварийное освещение
Итак...
Меня искренне возмущает подход электриков к светотехнике. (ну это вы уже знаете). Поэтому я сегодня рассмотрю 2 подхода к проектированию Аварийного освещения. Светотехнический подход: Цитата:
читаем СНиП дальше: Цитата:
Освещение безопасности предусмотреть в случае если отключение приводит: к угрозе жизнедеятельности человека к нарушению технологического процесса если недопустима остановка оборудования (тут на мой взгляд все просто - идет запитка по 2м независимым линиям от 2х ВРУ - поэтому освещение делится пополам и в любом случае все хорошо - только если оба источника отваливаются тогда погаснет и свет). - в помещении есть дети? - значит тоже делаем освещение безопасности (а не эвакуационное!!!) Цитата:
Теперь поняв какое освещение нам необходимо предусмотреть выбираем уровень (читаем СНиП) Цитата:
Я бы рекомендовал использовать ЛН. Почему: 1) Дешевизна. 2) Мгновенное включение 3) Возможность использовать в любых приборах 4) Низкие уровни освещенности достаточные для ориентирования в помещении и проходах 5) Легкий монтаж/демонтаж и доступность в продаже. и т. д. Эвакуационное: Судя по нормам можно врубить одну лампочку на 60 Вт в помещении длинной метров эдак 50 и высотой метров 10... Бред конечно но по нормам получается так. Я бы рекомендовал использовать лампы мощностью в пределах 300 Вт и КЛЛ./СИД в табличках "Выход". Соответственно здесь нормируется минимальный уровень освещенности и тем самым не ограничивается максимальный и средний. По моему мнению логично ограничить себя теми же 10/30 лк. Последнее предложение из приведенной цитаты я был бы сам не против понять... Есть догадка что если вы предусмотрели освещение безопасности, то вам никто не мешает использовать его для целей эвакуации. Допустимые к применению источники света для аварийного освещения: Цитата:
|
Ответ: Аварийное освещение
Электротехнический подход:
Посчитали по таблицам необходимое кол-во светильников (если нам попался добросовестный электрик) или расположили из опыта (т.е. на глазок) и теперь сделаем аварийное - каждый 4й светильник с ЛН примерно того номинала что и приборы общего освещения. Все. Проект аварийного освещения готов. Что самое интересное такой способ тоже имеет право на жизнь - темно не будет =)). |
Ответ: Аварийное освещение
На самом деле нет двух подходов и снип все читают прежде чем заниматься проектированием или расчётами. Я не светотехник, а электрик, но много лет занимаюсь проектированием освещения. Были и уникальные объекты в РФ, финансировавшиеся немцами. Они же проводили экспертизу, вели технадзор и осуществляли приёмку.
Что бы хорошо решить поставленную архитектором (дизайнером) задачу надо читать не только СНиП но книги авторитетных специалистов в этой области. Извините, получилось длинно. Это не нотация, а просто моё мнение. Спасибо. |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
PS очень рад что кого то кроме меня интересуют тема аварийного освещения. |
Ответ: Аварийное освещение
Такой вопрос по аварийке:
Можно ли вешать на групповой щиток аварийного освещения групповую линию розеток? Точно знаю что нельзя устанавливать штепсельные розетки в сеть аварийного освещения (ДБН В. 2.5-23-2003 п.5.67 - в принципе российский СНиП переведенный на украинский язык), но все-же конкретно можно или нет? Сталкивался кто-то с таким? Или сейчас вообще отдельно ставится розеточный щиток? Помогите разобраться! |
Ответ: Аварийное освещение
ЩАО на то и ЩАО что там только аварийное освещение и ничего более.
можно еще ПУЭ читать |
Ответ: Аварийное освещение
Где и что читать, я в принципе заню, сталкивался. Но по долгу службы (т.е. учебы), приходится подчиняться мнению преподавателей, которое(мнение) гласит: "ставьте, дорогие наши, в курсовой на аварийный щиток все розетки отдельными группами, дабы выровнять и дополнить малую нагрузку на ЩАО, и что в принципе это не запрещается ПУЭ и нормами".
Вот меня и торкнуло такое отношение. Решил разобраться, ведь здравый смысл подсказывает что так делать неправильно и даже небезопасно. Поковырялся в ПУЭ и СНиПе, но конкретного ответа не нашел (кроме п.5.67) (может плохо искал?). Поэтому и решил обратиься к вам, как специалистам инженерам с опытом в надежде на быстрый и конкретный ответ. Возможно это были старые нормы, от которых еще не отвык преподаватель? Не знаю... Не хотелось бы по ошибке дискридитировать уважаемого человека. Может это методика обучения такая... P.S. Еще один момент. Было рекомендовано ставить отдельные выключатели для СП АО. Но разве оно не должно включаться автоматически при отключении рабочего? |
Ответ: Аварийное освещение
Конкретных ответов в отечественных документах вообще найти сложно. Поэтому каждый трактует как хочет. Однако: что значит выравнивание потенциалов? вы вводите в щиток 3 фазы и равномерно по всему зданю разбрасываете. Мощность наберется приличная.
Почему отдельный выключатель: ЩАО работает и в режиме общего освещения, чтобы можно было управлять освещением необходима установка 2х клавишного выключателя или отдельно но общее и на щао. По поводу автоматического режима - не везде (на сколько я помню). А так общий совет: Слушай препода (сдавать ему). А работать будешь как правильно. |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
Есть мозгодуры, которы трепетно просчитывают каждый ток - институт среди них. |
Ответ: Аварийное освещение
Читайте кнорринга - апеллируйте его мнением - его уважают, читают, знают везде - против него ни один преподаватель пойти не захочет.
Кнорринг Г. М. Осветительные установки. — Л.: Энергоиздат. 1981. — 288 с. Есть ссылка на форуме. |
Ответ: Аварийное освещение
Для аварийного освещения использовали светодиодные лампы Kreonix, потребление электроэнергии меньше 1 вт на лампу, срок службы очень долгий, ну и в нашем случае (вибронаргуженность большая) идеально подошло. Лампы накаливания меняли раз в месяц стабильно каждую лампу.
|
Ответ: Аварийное освещение
я може не по теме, но у меня сейчас на объекте столкнулись два проекта пож. сигнализации и авар. осв. и над входами висят две таблички выход от каждой системы, заказчику не нравится, просит одну убрать.
|
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
Ответ: Аварийное освещение
Это проблема НТД в РФ, так как требуется устанавливать световые указатели и по НПБ и по СП31-110-2003.
В Украине, например, в последней редакции свода правил, аналогичного нашему СП-31-110, исключили требование об устанвоке указателей Выход и электрики их теперь не проектируют... |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
Если проекты выполняли разные конторы, то им также следовало согласовать между собой принадлежность указателей. Что касается требований НПБ и СП31-110-2003, то они должны выполняться независимо от того, кто делает проект;)) |
Ответ: Аварийное освещение
Всем здрасте. Весь нет проштудировал решил задать свой вопрос здесь. По поводу аварийного освещения. У меня конкретная ситуация, имеем постоянно горящий свет-лампу (назовем его основным). Неважно какая лампа мощность и т.д. Это не важно суть в следующем. Иногда из-за разного рода причин(ремонт, авария) энергию отключают и соответственно свет тухнет. Так вот, если это произошло имеется автомобильный аккумулятор и присоединенная к нему лампа, назовем ее вспомогательный свет. Как сделать так чтобы при аварийном отключении основного света, автоматически включился вспомогательный?? Изучал информацию по фотореле(сумеречный выключатель) интересует можно ли его использовать в моей системе??
Если есть знающие люди в этом вопросе пожалуйста откликнитесь, очень важно! Спасибо за внимание. |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
т.е. до тех пор, пока в линии есть напряжение - оно приходит на управляющие контакты и реле разомкнуто, как только напряжение пропадает - реле замыкается и вуаля... |
Ответ: Аварийное освещение
Спасибо всем за ответы. @lligator у меня к тебе вопрос.А это реле срабатывает в обратном режиме? Т.Е. когда напряжение снова появилось оно сработает и отключит аварийную цепь и включит основную??
|
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
Ответ: Аварийное освещение
Не могли бы вы ссылку скинуть, на прибор этот посмотреть. Желательно со схемой подключения к осн питанию и аварийному(аккумулятор). Заранее благодарен.
|
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
А вот чтоб конкретный аппарат порекомендовать, условий то недостаточно, может тут одной релюшкой то и не ограничимся. Мы же не знаем кпримеру тебуется ли подзарядка АБ, или у ней саморазряд наступит раньше, чем пропадёт напряжение в сети рабочего освещения. Опишите пожалст подробней ситуацию:-)))) |
Ответ: Аварийное освещение
Коллеги. Вопрос навскидку. А если в помещении светильники не с лампочками накаливания, а с люминесцентными или энергосберегающими? И часть из них предполагается использовать для аварийного освещения по похожей схеме? После указа президента лампочки Ильича хотят запретить с 2014 года. Вообще, есть ли какие-нибудь энергосберегающие лампы, которые могут работать как от постоянного, так и переменного тока?
|
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
Но, для аварийного освещения для этих ламп нужны специальные блоки питания. Смотрите вот здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Аварийное освещение
Добрый день друзья Вот какой вопрос. Имеется административный корпус, внутри которого находятся как бытовые помещения так есть и маленькая лаборатория и мех.цех. Какое должно быть освещение? Достаточно ли только рабочеготаблички "выход" или еще и аварийное освещение нужно? Чем это регламентируется?
Спасибо |
Ответ: Аварийное освещение
Конечно же надо))
СНиП 23-05-95 в первую очередь, ПУЭ-7(аварийное освещение) и СП 31-110-2003 это НТД, которой пользуюсь при решении спорных вопросов в области аварийного освещения. Для проектирования хватает их;^)) |
Ответ: Аварийное освещение
to parashuter.
Да ради бога. НО!!! Нормы освещенности в самом начале ни кто не отменял а табличка много светового потока сжирает. А табличка должна еще должным образом размещена т.е. на потолке ее разместить не получится (а там бы им лучшее всего светотехнически). Ну и вообще в тему,- одна лампочка на коридор не совсем получится. Есть еще один показатель - равномерности освещения! И с одной лампой (светильником) на длинном коридоре (более 5м) навряд получится. to Bomzh. Ну розетки в ЩАО это бред точно, ни какая экпертиза не пропутсит. Чесно говоря по нормам не помню где это точно есть по моему ДБН по электрооборудованию гражданских объектов (на работу выйду гляну). Но тут есть еще один момент - Запитка оборудования I-й и II-й категотии всегда проблематично по запасу мощности (по разным причинам) а ЩАО это само оно! |
Ответ: Аварийное освещение