"Удаленный" драйвер
Добрый день!
Нужен ответ на вопрос - на сколько далеко ( в метрах) можно отнести драйвер от промышленного светодиодного светильника мощностью 100-150вт? Нужно ли менять сечение кабеля при большом расстоянии? |
Re: "Удаленный" драйвер
Все зависит от характеристик самого драйвера - какой запас по напряжению у него есть по факту при номинальном токе стабилизации. Здесь очень сложно, практически невозможно советовать что-то конкретное не видя характеристик светильника и драйвера. Можно дать только общую методику для Вашего дальнейшего самостоятельного исследования:
1. Определяем запас по напряжению драйвера при номинальном токе стабилизации. 2. Определяем по даташитам на светодиоды, на сколько повысится напряжение на светодиодной матрице при самой низкой температуре окружающей среды, бывающей в месте установки светильника. 3. Вычитаете из максимального рабочего напряжения драйвера максимальное напряжение холодной матрицы - это и есть тот диапазон напряжений за минусом еще некоего гарантийного уровня, в рамках которого вы можете посчитать длину удаления драйвера от светильника. Если падение напряжения в штатных проводах укладывается в в это "запасное" напряжение драйвера, то сечение провода можно не менять. Если не укладывается - значит требуется пересчет сечения в сторону увеличения до достижения приемлемого значения падения напряжения. Причем не забудьте, что в расчете падения напряжения нужно брать удвоенную длину провода, т.к. у Вас две жилы. Если самому считать обломно, то можно задать этот вопрос в службу техподдержки завода-изготовителя светильника и они выдадут Вам более конкретные рекомендации. |
Re: "Удаленный" драйвер
похоже это исчерпывающий ответ - спасибо!
|
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru