Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Нужна помощь!! Освещение ЗРУ! (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=9042)

АлександрГусев 16.02.2015 10:07

Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!
 
Может кто сталкивался с подобным при проектировании? нужно спроектировать освещение ЗРУ 110кВ и 10кВ соответственно. высота в ЗРУ 110 9м. Возникают такие вопросы как: где взять хоть примерные нормы освещённости?; как размещать светильники(по всей площади равномерно или только основное и проходы)?, светильники размещать на потолке или есть другие варианты?; ну и если кто сможет посоветовать по совмещению с аварийным освещением?.

lag 17.02.2015 13:12

Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!
 
Надо смотреть по СНиП 23-05-95

АлександрГусев 17.02.2015 13:49

Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!
 
[QUOTE=lag;58987]Надо смотреть по СНиП 23-05-95[/QUOT

смотрел и не раз:) с нормами ещё более менее можно определиться, но в остальном остаются вопросы

Alexiy 17.02.2015 17:29

Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!
 
Постоянно работаем с такими объектами.
бери 150 лк на оборудовании (это как правило, освещённость на вертикальных поверхностях на уровне 1,5 м от пола) и 75 лк в проходах на уровне пола. Аварийное освещение должно составлять не менее 30% от нормируемого рабочего, то есть, не менее 45 лк на оборудовании.
С нормативами - действительно не так просто... Даже просмотрев МГСН и СанПиН всех нужных норм не найдёте.

Освещение и рабочее и аварийное (прожекторы с широким лучом или уличные утилитарные светильники) я ставлю на колоннах (обычно колонны с шагом 6 м) на высоте до 5 м (чтобы для обслуживания не требовалось оформлять допуск к работам на высоте и спецприспособлений типа туры/вышки)

На потолок повеситься в таких помещениях как правило невозможно, ибо там под потолком необслуживаемая кран-балка ездит и все ваши светильники посшибает. Так что потолок - вообще не вариант.

АлександрГусев 17.02.2015 17:55

Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 59001)
Постоянно работаем с такими объектами.
бери 150 лк на оборудовании (это как правило, освещённость на вертикальных поверхностях на уровне 1,5 м от пола) и 75 лк в проходах на уровне пола. Аварийное освещение должно составлять не менее 30% от нормируемого рабочего, то есть, не менее 45 лк на оборудовании.
С нормативами - действительно не так просто... Даже просмотрев МГСН и СанПиН всех нужных норм не найдёте.

Освещение и рабочее и аварийное (прожекторы с широким лучом или уличные утилитарные светильники) я ставлю на колоннах (обычно колонны с шагом 6 м) на высоте до 5 м (чтобы для обслуживания не требовалось оформлять допуск к работам на высоте и спецприспособлений типа туры/вышки)

На потолок повеситься в таких помещениях как правило невозможно, ибо там под потолком необслуживаемая кран-балка ездит и все ваши светильники посшибает. Так что потолок - вообще не вариант.

колонны это типа специальные мачты под светильники или что?
а кран балка и правда есть)))
кроме того есть ли какие либо требования по пожароопасным помещениям(прокладка кабелей,установка выключателей и т.п.)?, и нужны ли где взрывозащищённые светильники?

Alexiy 17.02.2015 18:15

Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!
 
Цитата:

Сообщение от АлександрГусев (Сообщение 59003)
колонны это типа специальные мачты под светильники или что?

Колонны - это фахверк здания! Двутавры такие вертикальные 400х400 мм ;)
При этом, стены здания, как правило выполняются сэндвич-панелями - непосредственно к ним крепить ничего тяжелее пары кг нельзя.

Цитата:

Сообщение от АлександрГусев (Сообщение 59003)
кроме того есть ли какие либо требования по пожароопасным помещениям(прокладка кабелей,установка выключателей и т.п.)?, и нужны ли где взрывозащищённые светильники?

Это вам нужно определить класс пожароопасности помещения. В последнее время кое-где возникло неправильное трактование 123-ФЗ, где кабели отнесены к трудногорючим матералам, следовательно на повышение пожарной нагрузки и, как следствие, на категорию пожароопасности наличие кабелей в помещении не влияет, однако, в любом случае, не лишним будет заложить для светильников не менее IP23 и для выключателей не менее IP44 (подробнее см. ПУЭ гл. 7.4)
Цитата:

Сообщение от АлександрГусев (Сообщение 59003)
нужны ли где взрывозащищённые светильники?

Это см. ПУЭ гл. 7.3.
Обычно нет, если производство не взрывоопасное.

АлександрГусев 18.02.2015 09:40

Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!
 
тогда никаких колонн у нас нет, а стены кирпичные будут, на них и придётся весить тогда.


Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru