ДНАС
С 2005 года столкнулись с проблемой низкого качества ламп ДНАС-210 большинства производителей. С чем это связано ? Неужели этот вид ламп так ненадежен ?
|
Ответ: ДНАС
Посоветовал бы не использовать эти лампы снаружи. Если использовать вообще - то зарубежных брендов Philips/Osram. А вообще ума не приложу зачем вам такие лампы?!
Что значит низкое качество? Возможно проблема не в лампе?! Проверьте "схему" и параметры сети. НЛНД штука достаточно специфическая и как все лампы низкого давления чувствительна к току / температуре и циклу включения. |
Ответ: ДНАС
Стоп. Наверное есть некоторое непонимание т.к. я неясно выразился- моя оплошность.
Имеется ввиду НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ для прямой замены ДРЛ ( включение без ИЗУ и с тем же ПРА ) с газовой смесью Пеннинга Ne+Ar. Перепробовали большинство известных фирм Osram /Philips /Sylvania /Natrium/ Polamp/ Лисма-Рефлакс/ General Electric/ - БЕЗУСПЕШНО |
Ответ: ДНАС
Тут все просто. Ток всё равно разный - быстро изнашиваются электроды. Замените блок ПРА и используйте обычный натрий.
|