размещение светодиодного драйвера
Начал потихоньку переводить квартиру на светодиодное освещение, начал с туалета и ванной, затем, наверное, коридор. В связи с этим появилась одна идея: а почему бы не встраивать драйвер светодиодных лент или модулей непосредственно в корпус выключателя? Это может быть и встраиваемый выключатель, как в коридоре, и проходной, как у настольных ламп и бра. Из плюсов - размещение драйвера в комфортных тепловых условиях, доступность для ремонта/замены, возможность использования со старыми светильниками без переделки и необходимости применения ламп с драйверами в одном корпусе. Из минусов - ограничение да длинну и сечение проводов из-за потерь. В то же время, если у меня, например, от выключателя в коридоре до ванной проложено 2-2,5 м 1,5мм^2 провода, то потери должны быть небольшие, особенно при использовании напряжения 24V и выше?
Уважаемые форумчане, прошу вашей критики и советов. |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Для полноценного общего освещения помещений сечения 2,5 мм2 при длине 3-5 м и 24 В будет скорее всего недостаточно.
К тому же, в этом проводе мы получаем проблему не только в потерях, но и в ЭМС - излучение электромагнитных помех в окружающее пространство. Также любой светильник, как правило имеет последовательно-параллельное подключение светодиодных цепочек и, как следствие - 2 или более цепей. Поэтому 2-жильным кабелем не обойдётесь. Представьте себе 8-жильный КВВГ от выключателя к каждому светильнику! А теперь представьте себе габариты такого девайса на N-ное количество светильников, например, на 200 Вт суммарной мощности!!! Он ещё и греться там в стене будет... Это ж цельного Ктулху вам придётся в стену замуровать и расключить! Причём, это революционное нетиповое решение ещё придётся предварительно изобрести, а после, возможно отлаживать... Вы готовы к этому? |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
Один момент, внимательно отнеситесь к пульсациям и смотрите что бы уровень освещенности не упал, иначе помимо желаемой экономии получите одно разочарование... И еще на 100% переводить все на светодиодку я бы не стал, в уютных местах все равно должно оставаться накаливание... |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
А как для светодиодов в люстрах, бра и т.п. Вы обеспечиваете теплоотвод? |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
Кроме того, на какую мощность драйвер можно встроить в выключатель? Из собственного опыта использования светодиодов: в ванной и туалете - драйвер IP67 устанавливаем в шкаф или крепим снизу к полкам, светильники - встраиваем внутрь корпуса. |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
В ванной/туалете/коридоре уже решил размещать драйвера на стене коридора над блоком выключателей, прямо около вводных отверстий. |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Поздравьте меня, подключил сегодня свою первую ленту!
Возникла пара вопросов: драйвер у меня на 40 ватт, подключил я к нему 2,5 метра ленты (36 ватт при заявленных производителем 14,4ватт/метр) - Запас получается всего 11%, достаточно? (где-то слышал про 20%). Во-вторых, можно ли ленту клеить непосредственно на жестяной реечный потолок (широкие рейки 10см, узкие 1 см, длина 2,5м), хватит ли теплорассеивания, или лучше прикупить п-образный алюминиевый профиль и закрепить его между полосами потолка или вместо узких декоративных потолочных секций? Лента на 5050, 60штук на метр, залита (IP67), пробовал ненадолго включать без наклеивания, за пару минут чуть тёплая. |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Драйвер лучше взять помощнее - на проводах теряется часть мощности.
Теплоотвод через силикон плохой, увеличивать радиатор смысла нет. Заливка ленты как правило не из супер хорошего материала - дышать придется химией какое то время. |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
На перспективу: лучше, значит брать ленту без защиты и самому гидроизолировать? |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
гидроизодяция, зачем? вы на неё воду лить собрались? но ладно дело ваше, а вообще я бы так сделал, взял мощный источник питалова, который всю ленту потянет, а от него уже плясать, в проводе 2,5-1,5кв.мм. особо потерь не увидится (у меня дома 2х0,22кв.мм разбросано и светит ярко)
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Для улучшения отвода тепла от мощной светодиодной ленты нужно сделать так. Взять светодиодную ленту без силиконового покрытия и установить ее в специальный теплоотводящий профиль, который полностью герметизирован.
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
Тут имеем дилемму: либо высокий коэффициент мощности (потребляемой из сети), либо низкий коэффициент пульсаций (оптических), либо цена, габариты и КПД вам не понравятся. Поэтому что-то мне не верится, что БП для ленты совсем не будет "пульсить"... |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
По пульсации именно СВЕТОВОГО ПОТОКА - вопрос отдельный. Ставите у себя дома - делайте что хотите. Остальное нормируется по СП 52.13330.2011 (или другим специализированнным или внутренним нормативам, если они существуют). |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
Но дело даже не столько в ЭМС, сколько в пульсациях светового потока "среднего" БП светодиодов. |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
Интересно узнать надёжные фирмы, особенно из тех что можно купить в России в той же Мегаэлектронике, Ru.Farnell, Терре или заказать не ebay. Сейчас у меня на руках: EagleRise ELP040C1400LS (скорее всего типичный китаец), на корпусе указано: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Кстати проработал он всего несколько тестовых пусков "на коленке", после чего стал жутко моргать лентой, при этом напряжения скачут от 12 до 27 вольт, а ток не дотягивает и до 300ма. Понесу менять, хочу вообще сдать и взять что-нить получше из производителей, да и по мощности - ватт 75 - на перспективу. |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
Блоки питания для галогенок 12 В именно так и дохнут. |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
2. Пока ни один из иглрайсов, что побывали у меня в руках, по ЭМС не прошли. Однако, есть надежда, что всё-таки сделают когда-нибудь нормальный девайс... 3. В даташите надо искать соответствие именно EN61000-3-2 Class C. Если указано просто EN61000-3-2 - то БП явно не для светильников. Производители, если проходят на класс "С", этого никогда не скрывают ))) 4. Из того, что у меня проходило по ЭМС - MeanWell (не все) и Аргос. На Вашем месте я бы взял MeanWell. |
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
|
Ответ: размещение светодиодного драйвера
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Неужели не подходит? Подключал кусок 2,5м, несколько раз на несколько минут - в процессе прикидок. |
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot