Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Кавова потребляемая мощность лампы при включении и разогреве (10 мин.)? Отличается ли она от мощности потребляемой при выходе лампы на номинальный режим.
Как вобще распределяется мощность потребления при работе газоразрядных ламп? |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Мощность прибора с компенсированным ПРА в рабочем режиме Рсумм=Рлампы*1.2 если не компенсированный то Рсумм=Рлампы*1.7 Цифры примерные. Остальное смотреть в графиках... ДРЛ 250 - это не значит что мощность лампы 250 Вт. Она может быть и 230 и 270 - смотреть в тех. листовках на лампу. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Подскажите пожалуйста на простом примере. Возьмем лампу потреблением 250 Вт, сколько с учетом приведенных выше коэффициентов будет потребление светильника ЖКУ?
Спасибо. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Самый Добрый опять что-то напутал. Компенсация не сказывается на потреблении активной мощности лампы. (если конечно пренебречь потерями в самом конденсаторе). |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Забыл уточнить 275-280 Вт - это в комплекте с дросселем.
(а то сейчас светодиодники набегут, будут говорить, что раз лампа 275, светильник 300 Вт). 280 Вт светильник. Большего я не встречал при 220 В, если больше напряжение и потребление больше. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Коэффициент мощности — физическая величина, характеризующая энергетические параметры электрического тока. Коэффициент мощности характеризует приёмник электроэнергии переменного тока. Численно равен отношению потребляемой электроприёмником активной мощности к полной мощности. Активная мощность — расходуется на совершение полезной работы. Полная мощность — геометрическая сумма активной и реактивной мощности. В электроэнергетике имеет либо обозначение cosφ (где φ — сдвиг фаз между силой тока и напряжением), либо λ.
Коэффициент мощности — комплексный показатель, характеризующий линейные и нелинейные искажения, вносимые нагрузкой в электросеть. Равен отношению активной и полной мощностей P/S (Вт/ВА), потребляемых нагрузкой. Типовые значения коэффициента мощности : 1 — 0.95 — идеальный показатель; 0.95 — 0,80-хороший показатель; 0,80 — 0,65 удовлетворительный показатель; 0.65 — 0,50 -низкий показатель; 0.50 — 0-неудовлетворительный показатель. При наличии только гармонических искажений коэффициент мощности равен косинусу угла сдвига между током и напряжением и бывает двух видов: опережающий и отстающий. При наличии только нелинейных искажений тока коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в общей активной мощности, потребляемой в нагрузку. Коэффициент мощности необходимо учитывать при проектировании электросетей. Низкий коэффициент мощности ведёт к потерям электроэнергии в электрической сети. Чтобы увеличить коэффициент мощности используют компенсирующие устройства. Неверно рассчитанный коэффициент мощности может привести к избыточному потреблению электроэнергии и снижению КПД электрооборудования, питающегося от данной сети. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
|
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
P.S. "Низкий коэффициент мощности ведёт к потерям электроэнергии в электрической сети", но оказывает мизерное влияние на потребление светильником. Следовательно "в рабочем режиме Рсумм=Рлампы*1.2" достаточно достоверно (правда для ДРЛ обычно принимают 1,1 - вроде есть в пособии по "энергосберегающему" освещению, которое Вы как-то выкладывали на форуме.), "если не компенсированный то Рсумм=Рлампы*1.7" - это физически необъяснимо (практически тоже не подтверждается). |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
эксперимент.
Схема без конденсатора. Лампа ДРЛ-250. Дроссель производства РФ. К сожалению более точных данных не осталось. Этот эксперимент проводился при оценке характеристик работы УПРУ. В чемоданчике у этих ребят (продавцов УПРУ) собраны две схемы одна с УПРУ, вторая без. Привожу данные по второй схеме. Напряжение на зажимах 221,2 В Ток 2,03 А Мощность активная 271 Вт Коэффициент мощности 0,6 индуктивный Освещенность в контрольной точке 19,2 клк Оборудование: анализатор электрической энергии Энергомонитор 3.3 Т, №7954, свидетельство о первичной поверке, действ. до 20.11.09 г. Для сравнения один из режимов работы УПРУ (максимальная мощность лампы, УПРУ на этот режим практически не должно включаться, но "если надо зажечь перегоревшую лампу" тогда...) Напряжение на зажимах 221,1 В Ток 2,05 А Мощность активная 306,6 Вт Коэффициент мощности 0,67 опережающий Освещенность в контрольной точке 22 клк Оборудование: анализатор электрической энергии Энергомонитор 3.3 Т, №7954, свидетельство о первичной поверке, действ. до 20.11.09 г. При потреблении схемы 306 Вт вместо 272 Вт, освещенность в контрольной точке 9световой поток лампы) возрастает на 14,5 % (по сравнению с заявленным производителем при стандартных условиях). |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Подскажу. 310 Вт потребляет ДРЛ-250.
|
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
У меня тоже цифры есть. СПРАВОЧНАЯ КНИГА ПО СВЕТОТЕХНИКЕ 2-е изд. 1995. стр 108 табл 4.1. Перечислены множество ПРА для ламп типа ДРЛ (производства до 1995 г.!!!) и даны потери мощности Вт, не более. 1И250Н37-001 - 21 Вт 1И250Н37-100 - 21 Вт 1И250А(Н)36-206 - 18 Вт и т.д. Цифры, которые привели Вы, очень похожи на трубчатые ЛЛ. Эксперименты по ним у меня тоже есть. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
|
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
ТОЛЬКО, я смогу через 20й дней:) |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Очень и очень, много зависит от того, где и как изготовили ГР лампу и индуктивный ПРА. Здесь, как в квантовой физике - "Принцип неопределенности - ШРЕДИНГЕРГА" Т.е. "условно" плюс или минус 10-20%. Не слишком доверяйте КАТАЛОГАМ!!! |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Кроме того, в сети появляется реактивная мощность, величина которой зависит от схемы компенсации. Вопрос, который Вы задали, очень актуален. Каждый день 1-2 звонка по вопросам ПРА и реактивной мощности. Поэтому в нашем каталоге ПРА на первых страницах мы написали об этом достаточно подробно - не цитируя справочники, а своими словами, для потребителей. Каталог можно скачать отсюда: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Не считайте это рекламой, Вы можете даже не смотреть сам каталог и не использовать ПРА, приведенные там. Но нам самим для работы часто не хватало нормального FAQ по ПРА, лампам, их совместимости, потреблению и т.п. Поэтому мы сделали такой FAQ сами. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Вложений: 1
Цитата:
Все равно никто на них не обращает внимания. Здесь недавно увидел каталог Galad, там те же цифры по потерям, что получены в эксперименте и написаны в Справочной книге. А 50 Вт потерь на ДРЛ-250 ни разу не видел... правда в одних из ранних протоколов нашел для ДРЛ-125 потребление с дросселем 150 Вт. Отсюда вывод лучше заменить дросселя и можно сэкономить... Хотя для ДРЛ лучше менять источник света. Прикольные результаты по ЛЛ прикладываются. Последний ЭПРА конфиденциальный. |
Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ 250
господа рекламисты.
Простите за, казалось бы, элементарный вопрос: как рассчитать потребляемую мощность вывсеки, подсвеченной только люминисцентными лампами. ПРОБЛЕМА СОСТОИТ В ТОМ, что электрические балласты тоже потребляют электроэнергию. А вот сколько - не известно. Может кто подскажет как узнать это. Заранее благодарен всем, кто ответит. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ 250
Цитата:
Если хочешь точнее но муторней то надо точно знать марку дросселя. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
+25-30% к лампе.
|
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Да... !! замутили тему..... вопрос то был... "Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250"
а вы в косинусы полезли.. а у меня вот тож вопросик.. (только без синусов и косинусов) пра для дрл 250 потребляет 2,15 А эт где то 450-500W так вот это постоянная велечина или только для разогрева??? и если воткнуть дрл 80 или 125 по сути ток останеться то тем же?! те.е те же 450-500W?? или я чего то недопонимаю.. (( |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Индуктивный ПРА никогда не потребляет 450-500 вт. В режиме разогрева активная мощность ДРЛ-250 с ПРА около 50 вт и далее стремится к 280 вт. Это вы- интересующаяся сторона замутили то..... Вам объясняют - мощность= ток х напряжение применяется только в сети постоянного тока. В сетях переменного тока мощностей бывает несколько ( активная, реактивная, полная) , счетчик считает только активную мощность она равна произведению тока напряжения и коэффициента мощности ( косинуса угла сдвига фаз). Вы же озвучили мощность полную , не ватты а вольтамперы. Она эта мощность мнимая и применяется в энергетике для определения мощности генерирующих и трансформирующих узлов энергосистем. ДРЛ 80 и 125 с ПРА 250 будут потреблять ток не 2.15 А. Этот ток ( 2.15) указан только для ПРА с лампой 250. ДРЛ 80 и 125 с дросселем 250 будут работать с большой перегрузкой и очень короткое время |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
понятно...
спс |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Народ! Объясните или направте к первоисточникам: потребляемая мощность светильника на лампе Днат (ДРЛ).
Что-то я совсем запутался. Две последовательно включенные нагрузки лампа и дроссель. через них течет один и тот же ток. Если рабочее напряжение на лампе 110В то на дросселе -столько же. Какова полная, активная и реактивная мощность? Что меняется при подключении конденсатора и почему? Институт закончил давно, нужен ликбез!!! |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Вложений: 1
Цитата:
Активная мощность в дросселе теряется на активном сопротивлении RL катушки и частично в магнитопроводе. Грубо активные потери можно оценить, как произведение квадрата действующего значения тока лампы на активное сопротивление дросселя. Реактивная мощность (индуктивная и емкостная) не потребляется нагрузкой см. посты ниже. Измеряется в вольт амперах реактивных (ВАР). Полная мощность определяется, как произведение тока через нагрузку на напряжение на входе. Измеряется в вольт амперах (ВА). При чисто активной нагрузке полная и активная мощности совпадают. По поводу подключения конденсатора посмотрите на форуме здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Про мощность и другие понятия советую почитать любой учебник по ТОЭ. Например Бессонова. Для разных дросселей потери разные. Для хороших и качественные это единицы процентов. В среднем, наверное – 20%. Привожу в прикрепленном файле выдержку из каталога OSRAM характеристики для ДНаТ с ПРА. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Подскажите, может где-нибудь приводится анализ цепи дроссель-лампа так же как в учебнике по ТОЭ?
|
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Там вложенные файлы с выдержками из книжки Штурма о ПРА. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Ссылка не работает. Есть еще варианты?
|
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Вложений: 2
Цитата:
Повторю еще раз вложения. Содержание вложений одинаково, но в разных форматах. |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Спасибо! Осталость собрать "компромат" на реактивную мощность. Может подскажите, где подчерпнуть знаний?
|
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Постольку, поскольку реактивную мощность необходимо и желательно компенсировать, например, там, где достаточно много нагрузки с индуктивной составляющей (электродвигатели, электромагнитные ПРА и многие другие приборы). Источников, где можно почитать о реактивной мощности и о способах её компенсации много. Советую набрать соответствующие слова в поисковике (допустим в «яндексе» или «гугле») и Вы найдете массу информации по теме. Можете и книжки скачать. |
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot