Освещение холодильных камер для мясной продукции
Столько тем, но вот данный аспект неосвещен. Так какие светильники и след-но лампы подбирать для промышленных холодильников- морозильников учитывая все параметры.
1 Яркость освещения, желательно белый свет, время запуска лампы (промышленные камеры часто от 4 м и выше) 2 Равномерность распределения света ( Учитывая площадь от 150кв.м до 600 кв.м, стеллажи, полеты и т.д.) никто перетасовывать несколько тон мяса (полуфабрикатов) ради того чтобы заменить одну лампу освещающую под 100 кв.м. небудет. 3 Условия работы (температурный режим от -10 до -25) 4 Экономичность (Стоимость светильника, стоимость лампы, стоимость электроэнергии и конечно обслуживание (менять лампы в действующем холодильнике при -15 - (-20) при действующем вопе дело не приятное) 5 последнее по числу, но не значению экалогичность (если тот, кто эту лампочку меняет нечайно ее гокнет с 4-6 метровой высоты, а в ней высокое содержание ртути, то что делать со всей близ лежащей продукцией, можно конечно замолчать, как это делают обычно на производстве в цехах, но если потом что всплывет или вылезет в магазине? какой будет шухер? лучше как-то изначально избежать эти риски или свести к мин. Оглядывая имеющееся на виду видно, что делают как кому угодно, часто теже кто и лепит сами камеры, но каковы советы специалистов, или (опыт сын ошибок трудных) практика что подсказала.:(:cool::rolleyes: |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Есть специальные люминесцентные светильники для холодных помещений, до -50 градусов.
Еще как вариант светодиоды,им чем холоднее тем лучше! |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Сдается мне, что автор топика только что перечислил все основные достоинства светодиодов :) Рядом вообще ничего не стоит. Вот только специфические готовые светильники вряд ли найдутся. Можно использовать уличные, но часть их достоинств, а значит и денег, потеряется. Впрочем, при достаточном объеме можно сделать и на заказ.
|
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
светодиоды это хорошо, но как убедить начальство, что 15-18.000 целковых это нормально, Вот вопрос вопросов! Начальство обычно от этого далеко. Делать конкретные расчеты по окупаемости? Да и то не всегда убедишь. Веть такое лепят часто, просто жуть. Главное правило секономить сейчас.
|
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Вы задаете риторический вопрос. Если понятие "окупаемость" начальству недоступно - убеждать бесполезно. Хотя я не понимаю, в чем сложность с карандашом в руках доказать эффективность тех или иных источников на участке времени хотя бы пять лет. Если начальники планируют существовать меньше - понятно, что любые аргументы им будут чужды :)
|
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
[QUOTE=Незарегистрированный;134 16]светодиоды это хорошо, но как убедить начальство, что 15-18.000 целковых это нормально, Вот вопрос вопросов! .................................................. ................................. Веть такое лепят часто, просто жуть.
Вот- вот убедить начальство задача архи сложная, хотя и архи важная. А то, что лепят, будь здоров - это точно. Никакой концепции. Сегодня хотим так, а завтра этак. Отношение к агрегатам, такое как к чайнику. Сегодня здесь подключим, а завтра давай здесь. Говоришь нельзя это щит освещения. На тебя смотрят как на идиота - "Почему, он же ближе?" - «Надо вести от ШР который запланирован под агрегаты, здесь мощность 45кВа, нужен кабель, которого у нас сейчас нету, короба, время и т. д и т.п.» - « А что, этот непотянет?" - «Да не то, что непотянет, он не для этого" - « Незаморачивайся делай от этого. Так быстрее. Нам камеру запускать надо, там аренда" То есть он мыслит другими критериями, негде долгосрочно сэкономить, а где быстрее заработать, чтобы вложит в новое, поэтому остается куча хвостов, "Потом доделаем" но это потом будет неизвестно когда. Прошу админа извинить за длинный текст, наболело. Мне периодически приходится по два раза в год однолинейку править, вместо положенного |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
|
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
|
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Светодиодные светильники необходимо подбирать с IP65 и выше - конденсат может убить слабозащищённый светильник.. И конденсат этот будет в любом случае - из-за теплоотдачи светодиодов будут значительный перепад температур.. Если выбирать из СД-светильников, лучше брать уличные, типа УСС, но они пока стоят откровенно дорого..
Можно рассмотреть возможность освещения холодного склада специальными люминисцентными лампами.. Но это нужно считать.. А, если не париться, то можно обратиться к нашим ГОСТам - и тупо поставить ДНаТ.. =) |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
[QUOTE=А.М.Бал;13528]Светодиодные светильники необходимо подбирать с IP65 и выше - конденсат может убить слабозащищённый светильник.
Чем выше IP, тем дольше конденсат будет задерживаться в корпусе светильника (если конструкцией не предусмотрены специальные дренажные отверстия) со всеми вытекающими последствиями. |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
Нормальные светильники имеют корпус, аналогичный корпусу системного блока компьютера - с вентиляционными отверстиями и кулерами.. =) Для холодных помещений сливные отверстия должны быть внизу - и ацтой сливаться будет и - согласно школьному курсу физики - влажный холодный воздух не будет подниматься и попадать в светильник, так как он тяжелее холодного.. =) Если интересно, могу выложить фото светодиодного светильника с IP20, который решили использовать в холодном помещении.. ;) Вернее фото не самого светильника, а того, что с ним стало через пару месяцев эксплуатации при -20.. =) |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
|
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Ко всему прочему существую люм.лампы, заточенные под низкие температуры
Они работают до -29С и одеты в пленку Не знаю как у других производителей, но GE точно такие выпускает. В основном они все идут с цоколем R17d, который у нас не применяется. Но есть и под G13. Вот например: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Другое дело что их придется привозить на заказ |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
Лампы для холодных помещений - это лампы в дополнительной колбе, например PHILIPS Polar. И те и другие лампы выпускаются с цоколем G13 на замену стандартных линейных люминесцентных ламп.. Фото светильника выложу чуть позже.. З.Ы. По обоим упомянутым лампам PHILIPS могу помочь.. ;) |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
А что будет если уронить Philips Polar? |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
Не поленился - посмотрел.. Но я всё равно одного понять не могу: в Polar'е дополнительная колба находиться на определённом расстоянии от основной, этим создается воздушная камера, которая работает по принципу стекопакета.. =) В этом решении у меня сомнений нет.. А что касается универсальной плёнки - подумайте по сути: в морозы греет пуховик, а не обтягивающий кожаный комбинезон.. =) Согласен - сравнение не совсем корректное, скажете - у аквалангистов костюмы и тонкие и греют, но мне кажется - тут не тот случай, чтобы в лампу закладывать такие технологии.. =) |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
Цитата:
UPD Лексан Материал из Википедии — свободной энциклопедии LEXAN (Лексан) — зарегистрировананая торговая марка фирмы SABIC Innovative Plastics' (ранее General Electric Plastics) для высокопрочной поликарбонатной смолы, заменяющей стекло там, где соображения прочности превалируют над соображениями стоимости. Открыт в 1953 году доктором Даниелем Фоксом, во время разработки изоляции для проводов, и спустя всего неделю независимо от него доктором Херманом Шнелем из фирмы Bayer, Германия. Оба были потрясены исключительной износостойкостью материала. Материал прозрачен и очень прочен. Применяется при изготовлении теплиц, окон, иллюминаторов самолетов, домов, пуленепробиваемых панелей, лодок, бытовой электроники (iBook, iPod) |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
Специфика есть своя и везде.. И можно найти приемлемое, оправданное средство решения задачи, например, лампы Xtreme Polar, со сроком службы более 40000 часов.. Один раз поставил в нормальный светильник и забыл о замене, а следовательно о криворуких монтажниках на долгое время.. =) Можно сделать по-максимуму высокотехнологично, можно по-максимуму дорого, а можно разумно-эффективно.. =) Но в любом случае - нужны расчёты, а- главное - светлая голова для переваривания экономического обоснования принятия того или иного решения.. =) З.Ы. А про пуховик я так сказал для наглядности сравнения.. =) Но Вы, конечно же, правильно меня поправили.. |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Здравствуйте добрые люди... И этой фигней я занимался...
1) Спец светильники - часто используют светильники фирмы Norka со спец лампами уже озвученными. Неподходящие светильники "дохнут". 2) Цена - светильники Norka стоят немеренно бабла... Сопоставимо с LED. (около 15-20 к.) 3) У меня был опыт использования светильников на основе ламп МГЛ 150 IP54 - все работает отлично! Уровни освещенностей от 50 до 150 лк. (обоснование таких светильников легко делается). стоимость хорошего светильника в пределах 5-10к. Ну и на мой взгляд - в холодильниках сам бог велел использовать LED. Но так как основную массу проектирует 2-3 организации в России и они не дружны с производителями LED - пока используются люмки и РЛВД. PS - для пищевых продуктов существуют спец требования, при наличии в лампах ртути должны быть сспец средства защиты от попадания ртути в продукты. А именно: Решетка или стекло из ПММА или поликарбоната. |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
Недавно был воплощён проект освещения холодного цеха на натриевых HBS.. Причем проектировалось каким-то там НИИ.. Бред, конечно, работать при Ra=20, но факт есть факт - натрий по нормам допусим в складских помещениях.. Если рассматривать люминесцентные светильники с точки зрения определённой бюджетности, советую обратить внимание на Philips TCW596 - это светильник "для экстримальных условий эксплуатации".. =) В 15 килорублей должны уложиться.. |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
А.М.Бал просто не до конца понял экономической выгоды, ему кажется преувеличение и завышение цены на светодиодную продукцию, но это отдельный случай -он смотрит на денежную выгоду для себя -Осрам И Филипс СТИМУЛИРУЕТ, наши компании откатов не дают -это основной показатель для торгуюещего менеджера-не светотехника -а именно менеджера, на своей личной выгоде.
|
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
Сам несколько проектов на ДНаТ по требованию заказчика делал... Как правило это автоматизированные склады. Philips в ту же цену что и Norka. Ну и в редком случае соглашусь с Drust - светодиоды здесь действительно несут серьезную выгоду при близкой стоимости ОУ (процентов на 30% будет дороже). |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
Дабы не вдаваться в дебри демагогии скажу лишь одно: не надо путать мотивацию (именно мотивацию, а не стимуляцию, как Вы выразились) с откатами.. =) И уж, поверьте, сейчас мне выгоднее предлагать клиентам ФОКУС, чем Филипс.. ;) К несчастью для меня, как для менеджера по продажам, у меня есть совесть и поэтому вряд ли меня можно уличить в тупом разводе на деньги.. Я всегда предлагаю разумную альтернативу своим клиентам. И, если у клиента скромный бюджет, я не раскручиваю его на ФОКУС. Моё личное убеждение - при сегодняшнем развитии светодиодной техники - её стоимость пока несколько завышена, из этого я и исхожу в своей личной практике.. Расчет окупаемости системы освещения любого объекта я обязательно предоставляю своим клиентам, и в итоге они решают что покупать.. =) Как-то не очень правильно уличать меня в непонимании экономической выгоды - это не моя вотчина, моя задача - дать информацию о плюсах и минусах, окупаемости, надёжности того или иного оборудования, а уж судить об экономической выгоде того или иного приобретения - забота клиента.. =) Я не против ФОКУСа ни разу, но на рынке не одни только светодиоды - очень хорошо, что Вы защищаете свою продукцию и LED-технологию в целом, однако, потребитель светодиодных светильников пока ещё окончательно не сформировался.. Равно, как и не все готовы на первоначальном этапе выкладывать большие деньги на модернизацию освещения.. Именно поэтому я не стал бы однозначно утверждать, что светодиодные светильники - единственный верный ответ на вопрос, поставленный в названии темы.. В идеале, в абсолютном значении - да, светодиоды в будущем будут самым эффективным источником света, но в нынешних реалиях - увы, нет.. Именно поэтому я и предложил альтернативное решение, и обижаться на него Вам нет никакого смысла, тем более, что ни слова критики в адрес ФОКУСа я не написал.. =) |
Ответ: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Можно Norka:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] или Торн [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Лампы Сильвания, со спец стартерами (не знаю в торне электронный ПРА или электромагнитный) |
Re: Освещение холодильных камер для мясной продукции
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
-здесь посмотрите |
Re: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Недавно такую задачу закрыли ассортиментом Интиледа. Мясо в холодильнике смотрится превосходно. Помимо этого в этот магазин поставляли трековые светильники со специальными диодами для подсветки мяса. Спектр подобран так, чтобы добавить розового оттенка мясу и оставить прожилки в белом цвете.
|
Re: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
Там важнее исключить возможность попадания осколков и мусора в продукцию, обеспечить низкое тепловыделение, быстрый пуск при отрицательных температурах, компактность и т.д. |
Re: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
|
Re: Освещение холодильных камер для мясной продукции
А для витрин-холодильников такие же требования к свету предъявляются? Интересует освещение витрин-холодильников для десертов.
|
Re: Освещение холодильных камер для мясной продукции
Цитата:
|
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +4. |