gladov 07.09.2010 00:36

Освещение производственных помещений
 
Добрый день!

У меня вопрос к практикам: чем на сегодняшний день лучше (удобнее, правильнее) осветить производственные помещения с высотой потолка 6м чтобы получить общую освещенность согласно нормам не менее 200 люксов. А лучше все 300. А то перед глазами встают картинки советских цехов с висящими там колоколчиками с ДРЛ-250 (или 400). Но насколько я понимаю это уже прошлый век и хотелось бы заложить в проект что-либо более современное.

Alex1072 07.09.2010 09:05

Ответ: Освещение производственных помещений
 
Те же практически колокольчики, только с МГЛ 250 Вт

camii dobrii 07.09.2010 09:06

Ответ: Освещение производственных помещений
 
Цитата:

Сообщение от gladov (Сообщение 19903)
Добрый день!

У меня вопрос к практикам: чем на сегодняшний день лучше (удобнее, правильнее) осветить производственные помещения с высотой потолка 6м чтобы получить общую освещенность согласно нормам не менее 200 люксов. А лучше все 300. А то перед глазами встают картинки советских цехов с висящими там колоколчиками с ДРЛ-250 (или 400). Но насколько я понимаю это уже прошлый век и хотелось бы заложить в проект что-либо более современное.

Высота "переходная" Либо ГСП 51 с лампой 250-400 либо светильники с ЛЛ лампами Т5 - причем Т5 скорее всего получится дороже.

Alexiy 07.09.2010 09:20

Ответ: Освещение производственных помещений
 
Вот тут я ДНаТ / ДРИ / ЛЛ Т8 / СИД сравнивал:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Изначально там вопрос был - что энергоэффективнее ДНаТ? Я наглядно показал, что НИЧЕГО.
Если исключить из сравнения ДНаТ за низкокачественную цветопередачу, то ЛЛ T8 получаются существенно выгоднее всех остальных (приближается к ДНаТ)! С МГЛ даже не сравнить!

Получилось (светильники с лампами):
2. 12 ДРИ 250 = 3300 Вт - 316 лк (Цена: 6 000+1500 руб./шт. = 90 000 руб.)
3. 30 ЛЛ 2х36 = 2400 Вт - 303 лк (Цена: 1 300+2x55 руб./шт. = 42 300 руб.)
5. 24 ЛЛ 2х35 = 1850 Вт - 306 лк (Цена: 2 200+2x185 руб./шт. = 77 100 руб.)

То есть, при 10 часах работы в сутки, 250 дней в году, 3 руб/кВт*ч, экономим на электроэнергии:
(2,400-1,850)*10*250*3=4 125 руб/год

Значит, замена ламп T8 на T5 окупится примерно за 8,5 года. Учитывая замену ламп (T5 - 1 замена =8 880 руб, T8 - 2 замены 3300х2=6600 руб.) - окупятся лет за 10, а там уже и сами светильники придётся менять...
То есть, ЛЛ - самые экономически выгодные. Причём, T5 и T8 - практически одинаковы.

Я правильно прикинул? Всякая инфляция, замена ламп и т.п. не учитывалось.
HQI-E 250 = 1500 руб. 10 000 часов
TLD З6W/33 = 55 руб. 10 000 часов
MASTER TL 5 35W/830 НЕ = 185 руб. 18 000 часов

camii dobrii 07.09.2010 12:03

Ответ: Освещение производственных помещений
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 19906)
Вот тут я ДНаТ / ДРИ / ЛЛ Т8 / СИД сравнивал:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Изначально там вопрос был - что энергоэффективнее ДНаТ? Я наглядно показал, что НИЧЕГО.
Если исключить из сравнения ДНаТ за низкокачественную цветопередачу, то ЛЛ T8 получаются существенно выгоднее всех остальных (приближается к ДНаТ)! С МГЛ даже не сравнить!

Получилось:
2. 12 ДРИ 250 = 3300 Вт - 316 лк (Цена: 6 000 руб./шт. = 72 000 руб.)
3. 30 ЛЛ 2х36 = 2400 Вт - 303 лк (Цена: 1 300 руб./шт. = 39 000 руб.)
5. 24 ЛЛ 2х35 = 1850 Вт - 306 лк (Цена: 2 200 руб./шт. = 52 800 руб.)

То есть, при 10 часах работы в сутки, 250 дней в году, 3 руб/кВт*ч, получаем выгоду 4 125 руб/год
Значит, замена ламп T8 на T5 окупится примерно за 3,5 года.

Я правильно прикинул? Всякая инфляция, замена ламп и т.п. не учитывалось.

Мне кажется цифры похожи на правду.
Ну и несравненными плюсами Т5 являются:
Длительный срок службы - 20 000 ч
Отсутствие Кп
Малый диаметр (хранить до утилизации проще, перевозить проще и т.д.)
Ну и еще целая пачка плюсов.

Хотя если вы посмотрите на индукционные лампы - будете приятно удивлены =).

Alexiy 07.09.2010 12:17

Ответ: Освещение производственных помещений
 
Хорошо, предложите конкретный светильник с индукционной лампой и его модель для расчёта в DIALux - сравним! ;)
Кстати, срок службы и цены на эти волшебные лампы?
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 19908)
Отсутствие Кп

Я T8 с ЭПРА считал (иначе светильник почти в 2 раза дешевле получился бы), так что то же самое, что T5.

SPECIALiSt 07.09.2010 15:35

Ответ: Освещение производственных помещений
 
Светильник не подскажу, а вот по лампе данные дам:

Osram ENDURA 150W/830
12000 lm 60000 часов
примерно 7300р.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

QT ENDURA 100-150/120-240 S
примерно 5500р.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Alexiy 07.09.2010 16:03

Ответ: Освещение производственных помещений
 
С чудо-лампами понятно, а светильники под них? Причём, чтоб подходили для освещения обширных пространств при высоте подвеса 6 м.
Интересует КСС и цена, иначе просчитать энергоэффективность не получится. Кстати, срок службы... тоже теоретически обоснованный, но практически не проверенный.

Сами осрамы светильники под эту ендуру не делают?

camii dobrii 07.09.2010 19:14

Ответ: Освещение производственных помещений
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 19915)
С чудо-лампами понятно, а светильники под них? Причём, чтоб подходили для освещения обширных пространств при высоте подвеса 6 м.
Интересует КСС и цена, иначе просчитать энергоэффективность не получится. Кстати, срок службы... тоже теоретически обоснованный, но практически не проверенный.

Сами осрамы светильники под эту ендуру не делают?


У филипса светильники есть (можно из продакт селектора ies вытащить). Но естественно за безумное бабло. А вообще китайцы научились делать эти лампочки в стандартном Е40. Так что можно крутить в любой светильник.
Можете покопать на сайте lvd.cc

gladov 07.09.2010 23:12

Ответ: Освещение производственных помещений
 
Какая познавательная для меня получилась ветка :)

Всем спасибо огромное за информацию, буду думать и считать!

KALAN 11.09.2010 20:57

Ответ: Освещение производственных помещений
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 19917)
У филипса светильники есть (можно из продакт селектора ies вытащить). Но естественно за безумное бабло. А вообще китайцы научились делать эти лампочки в стандартном Е40. Так что можно крутить в любой светильник.
Можете покопать на сайте lvd.cc

Торопишься! Материалов много! Выдержим паузу!:)

Skorpion3G 15.09.2010 13:47

Ответ: Освещение производственных помещений
 
Люминисцентными светильниками 2х58, не расматривал такой вариант?!!!

nik.pav.03@mail.ru 16.05.2014 16:20

Re: Освещение производственных помещений
 
есть вот такая интересная статья про светодиодные светильники для производственных помещений, как раз по вашему вопросу [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]