Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ
Кто-нибудь всречал данные по уменьшению срока службы металлогалагенных ламп в св-ках, оборудованных блоком мгновенного перезапуска? Идеально было бы увидить строчку "один горячий перезапуск лампы уменьшает срок ее службы на N часов". Перерыл весь сайт Philips ничего, кроме рекламы, не нашел. P.S. Клиент спроектировал очень любопытную систему освещения, где аварийное освещение выполнено на св-ках для рабочего режима, но с блоками перезапуска. Пытаюсь отговорить.
|
Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ
какие мощности? И что в данной систем любопытного? пока не понятно для чего в аварийном освещении Hot restrike
|
Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ
Я тоже не понял.
С какой такой радости в аварийном освещении МГЛ применять. По принципу, чем сложнее, тем круче! Зачем? |
Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ
Согласен, такие данные были бы очень интересны. Реально можно получить их, запросив, например, у энергетиков стадионов.
А на бумаге... Вообще сроки службы, которые пишутся, они же аналитически выводятся, никто не отжигает лампу 10 000 - 20 000 часов. Ясное дело, что горячий перезапуск не увеличивает срок службы, но в то же время явление это в эксплуатации нечастое, т.к. связано с форс-мажором. Поэтому производителю вроде как не с руки приводить такие данные, смущать потребителя. Поэтому я бы запросил у эксплуатационщиков. |
Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ
Цитата:
|
Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ
Для аварийного схема странная, я тоже как то раз такую закладывал, потом подумал головой и решил что лажанулся =).
Почему: если генератор то МГЛ будет тухнуть, если АВР - другое дело. Однако при аварийном освещении необходимо освещать проходы и выходы, что успешно делается люм светильниками работающими отдельно. (по затратам и гемору сильно лучше). При антипаническом освещении или когда требуется обеспечивать высокие уровни освещенности даже в аварийном режиме (стадионы с телетрансляцией к примеру), необходимо ставить БМП и даже не парить мозги со сроком службы - жизнь человека дороже! (хотя в нашей стране может быть и не так.) |
Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ
Цитата:
|
Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ
Прошу извинить за паузу в переписке. Был в отпуске. Значит освещаем большой завод. Прожектора на 1 кВт с двухцокольными лампами MHN-LA. Требуется освещение безопасности. Почему нужен горячий перезапуск для МГЛ в аварийном режиме. Так в ПУЭ написано. Связано с тем, что при переключении даже АВР-ом возможно кратковременные провалы напряжения. Если МГЛ потухнут, то останемся без аварийного на время охлаждения ламп в момент, когда оно как раз нужно. Почему схема интересная. Потому что аварийные св-ки используются в рабочем режиме. Это позволяет поэкономить на кабеле и мощности в щитах. Ну и освещенность в аварийном режиме легко достигается. Минусов понятное дело больше. По стоимости озвучивать не буду, но в разы разнится, но главное, что схема с перезапуском в условиях завода вряд ли работать будет долго и успешно, а уж то, что на этапе наладки они все лампы пожгут это факт. Поскольку я делаю ТЭО, хотелось эту конкретику учесть. Все таки одна лампочка MHN-LA стоит 9000 руб.
|
Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ
Цитата:
PS честно говоря не совсем воткнул зачем такая экзотика на производстве?!. Возьмите светильники типа "колокол" (жаргон) с лампой МГЛ 400 и не выдумывайте! Специфическая лампа - дорогая и достаточно редкая с низким сроком службы, специфические светильники тяжеленные и с геморным креплением, да еще требующие нацеливания. Зачем все это? |
Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ
Виноват. Не в ПУЭ, а в СНиП-23-05-95(*). Пункт 7.76
в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном состоянии. Зачем МГЛ вообще. Не знаю. Проект не наш. Я, естественно, пересчитал аварийное на люмах и галагене, а рабочее на 400 Вт натриевых прожекторах. Колокольчики там не подошли по условиям размещения. |
Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ
Цитата:
а) лампы накаливания; б) люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 °С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального; Если производство - использовать лампы ДНаТ нельзя! Ужасный индекс цветопередачи и высокие пульсации. |
Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ
>Если производство - использовать лампы ДНаТ нельзя! Ужасный индекс цветопередачи и высокие пульсации.
На эту тему было сломано немало копий. От пульсаций сложно уйти. Если нет вращающихся станков, то с ними мирятся. Цветопередача тоже не всегда нужна. В общем, народ обычно сильно против натриевого света, но, если удается хотя бы один участочек сделать в желтом свете, то постепенно весь завод потихоньку на него переходит (дешевые и надежные лампы). |