Нормы освещенности для ТЭЦ
Коллеги, здравствуйте.
Есть ли у кого то опыт проектирования котельного и турбинного отделений ТЭЦ? У нас тут возникли разногласия по нормам освещенности, мы ссылаемся на последний СП (наш выбор 75Лк). Заказчик не согласен, ссылается на отраслевые, а там 200Лк. Заранее спасибо за помощь. |
Ответ: Нормы освещенности для ТЭЦ
Ну, я проектировал освещение на нескольких ТЭЦ (21, 26, 2 блока на 27...) :)
Что именно освещаете? Машзал с естественным освещением при отсутствии постоянного дежурства - горизонтальная освещённость 0,8 м от пола - общее освещение - 150 лк, общее+местное - 200 лк. При постоянном дежурстве и/или недостаточном естественном освещении - 200 лк и 300 лк соответственно. Поверхности щитов, приборов, указателей, пультов - 150 лк Коридоры и проходы - 50-75 лк Есть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - как раз по вашему профилю - почитайте. |
Ответ: Нормы освещенности для ТЭЦ
Спасибо Вам огромное. Очень помогли!
Цитата:
|
Re: Нормы освещенности для ТЭЦ
Коллеги, здравствуйте.
Может кто подскажет норму освещенности для галереи топливо подачи на ТЭЦ, и возможна ли прокладка кабелей в металических лотках без дополнительных мер защиты от взрыва? Заранее всем Спасибо |
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru