Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Выделяемое тепло ИС (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=516)

Малыш 31.10.2008 12:39

Выделяемое тепло ИС
 
Всем доброго дня!
А вопрос в следующем: вентиляционщики спрашивают, сколько тепла выделяют источники света (ЛН, ГЛН, МГЛ, ЛЛ), а мне как то не попадалась такая инфа... Ща конечно буду изучать справочник, но, может, кто-то уже сталкивался с таким вопросом...
Спасибо.

P.S. А может мне просто не правильно поставили задачу и искать нудно количество тепла выделяемое светильником????

camii dobrii 31.10.2008 15:24

Ответ: Выделяемое тепло ИС
 
Для кондеев нужно знать сколько тепла выделяет прибор - электрики умеют считать. А так 30-50% в тепло соответсвенно если прибор 1000 Вт то в тепло порядка 500... Я так думаю... Естественно разговор не идет о ЛЛ и ГЛН. ГЛН процентов 80 в тепло гонят а ЛЛ наоборот 20-30

Малыш 31.10.2008 16:14

Ответ: Выделяемое тепло ИС
 
Тоесть есть какая-то формула для расчета?
А МГЛ? Мне попадалось, что теплоотдача у них небольшая, вот только что производители имеют в виду под словам "небольшая" :)))

camii dobrii 31.10.2008 18:49

Ответ: Выделяемое тепло ИС
 
Видимо какая то формула есть но я ее не знаю - надо копать

serGray 07.11.2008 00:50

Ответ: Выделяемое тепло ИС
 
Ну вентиляционщики конечно загадали задачку. Я не думаю что тепло, выделяемое СП существенно повлияет на тепловой баланс, если конечно это не специальная облучающая установка, как я понимаю об этом речь не идет.

Ну если им так существенно, хотя я в первый раз с таким сталкиваюсь, если вы потрудитесь и узнаете у поставщиков (производителей) потери в источнике света и в целом СП то сможете точно (без всякой формулы) сказать сколько выделяется тепла – так как по природе вещей почти все потери связаны с переходов части полезной энергии в ненужное тепло. Т.е. если потери в лампе – 20%, в ПРА еще 20% а суммарная мощность (потребляемая электрическая) СП 100Вт то из них в тепло уходит – 40Вт.
Это касается всего тепла выделяемог СП находящегося в определенном помещении, если же (из вопроса точно не понятно) им нужна тепловая энергия выдиляемая СП за подвесной потолок то тут все сложнее т.к. неэффективность (большая часть потерь источника света) преобразования всей лучистой энергии в световую пройдется отбросить (по крайней мере частично) и в основном нагрев будет связан с потерями в питающей сети и электрочастях СП.
Для прикидки я считаю что можно смело брать 30-40% от суммарной установленной мощности.
Точную инфу может дать только производитель!

Вообще это интересно, чаще нам приходится приставать к ним чтобы узнать температуру в подпотолочном пространстве для расчета сетей. Хотя честно это больше для галочки.


А насчет «…теплоотдачи…» - это ты круто! Плохо будет если МГЛ будут делать для теплоотдачи… Теплоотдача это для радиаторов…, не обижайся просто рассмешило.

Малыш 11.11.2008 16:52

Ответ: Выделяемое тепло ИС
 
Спасибо большое serGray!
Вот и появился свет в этом вопросе...
Знаешь, раньше и у мненя такого не спрашивали :)

Serge 05.11.2014 13:26

Re: Выделяемое тепло ИС
 
подниму тему, к нам тоже пристали с подобным вопросом

я правильно понимаю?
есть светильник с металлогалогеновой лампой 100 Ватт (условно)
20% потерь в лампе это 20Ватт тепловой энергии
20% потерь в ЭПРА ещё 20Ватт тепловой энергии

итого: потреблять светильник будет 120Ватт электроэнергии
на 80Ватт будет светить и на 40Ватт будет выделять тепла
так?

а как считать тепло для светодиодных светильников?

drizzleon 05.11.2014 16:28

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Цитата:

Сообщение от Serge (Сообщение 57311)
подниму тему, к нам тоже пристали с подобным вопросом

я правильно понимаю?
есть светильник с металлогалогеновой лампой 100 Ватт (условно)
20% потерь в лампе это 20Ватт тепловой энергии
20% потерь в ЭПРА ещё 20Ватт тепловой энергии

итого: потреблять светильник будет 120Ватт электроэнергии
на 80Ватт будет светить и на 40Ватт будет выделять тепла
так?

а как считать тепло для светодиодных светильников?

Примерно так же... только потери лучше всего рассчитывать через КПД и эффективности св-в.

Пусть имеем драйвер на 100 Вт, а КПД драйвера 90% (PF = 0.95)
Потери на вторичной оптике и корпусе - 20%.
А светодиодный модуль потребляет 80Вт и дает 8000лм белого (100лм/Вт).

Тогда:
потребление св-ка:
Активная м-ть: 80Вт / 0,9 = 88,9 Вт
Реактивная = 88,9 / 0,95 = 93,58 Вт

Световая отдача св-ка : 8000лм * 0,8(потери) /88,9 Вт = 72лм/Вт.

С теплом примерно так:
10 % потерь на драйвере можно списать на тепло, хотя это и не совсем корректно и собственно зависит от многих параметров, в том числе от окр температуры. Но можно грубо прикинуть, что с драйвера уйдет примерно 9Вт в тепло.
От св-в (от модуля) в тепло уйдет примерно 70-75% мощности, те 80 Вт * 0,7 = 56 Вт (опять же зависит от диапазонов спектра св-в и температур и тд..).
С ростом эф-ти св-в до 130лм/Вт в тепло уходит примерно 65%, ну и тд.

Из тех 20% потерь на корпусе/оптике, часть тоже уйдет в тепло, но какая часть зависит от материалов/спектров и тд и тп, короче лучше не в голову не брать.... совсем.

Расчеты примерные, можно сказать инженерные, тк не учитывают ни каких др типов энергий, в которые пр-дят преобразования энергии.

Serge 05.11.2014 17:41

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Цитата:

Сообщение от drizzleon (Сообщение 57314)
От св-в (от модуля) в тепло уйдет примерно 70-75% мощности, те 80 Вт * 0,7 = 56 Вт (опять же зависит от диапазонов спектра св-в и температур и тд..).
С ростом эф-ти св-в до 130лм/Вт в тепло уходит примерно 65%, ну и тд.

это что же получается, КПД светодиода всего 25-30%
70% на тепло и только 30% на свет?

Aleksandr_A 05.11.2014 21:09

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Цитата:

Сообщение от Малыш (Сообщение 4011)
Всем доброго дня!
А вопрос в следующем: вентиляционщики спрашивают, сколько тепла выделяют источники света (ЛН, ГЛН, МГЛ, ЛЛ), а мне как то не попадалась такая инфа... Ща конечно буду изучать справочник, но, может, кто-то уже сталкивался с таким вопросом...
Спасибо.

P.S. А может мне просто не правильно поставили задачу и искать нудно количество тепла выделяемое светильником????

Вас разводят, пошлите их :D. Пусть еще спросят сколько один человек тепла выделяет

Serge 05.11.2014 21:34

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Цитата:

Сообщение от Aleksandr_A (Сообщение 57316)
Вас разводят, пошлите их :D. Пусть еще спросят сколько один человек тепла выделяет

Санитарные нормы дают такие значения - в спокойном состоянии полные тепловыделения составят 151 Вт, при физической нагрузке 259 Вт.Эти тепловыделения необходимо учитывать при выборе системы кондиционирования.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Aleksandr_A 05.11.2014 21:55

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Цитата:

Сообщение от Serge (Сообщение 57317)
Санитарные нормы дают такие значения - в спокойном состоянии полные тепловыделения составят 151 Вт, при физической нагрузке 259 Вт. Эти тепловыделения необходимо учитывать при выборе системы кондиционирования.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Теперь перемножьте эти данные на кол-во.
Проектанты..... одним словом.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

drizzleon 06.11.2014 10:22

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Вложений: 2
Цитата:

Сообщение от Serge (Сообщение 57315)
это что же получается, КПД светодиода всего 25-30%
70% на тепло и только 30% на свет?

это при эф-ти примерно 100лм/Вт. Современные св-ды меньше "отдают" в тепло.
Например. Св-д на 455нм в 1Вт режиме излучает примерно 500мВт.
Это примерно 50%. Но чтоб эти 500мВт синего превратить в белый, нужно еще постараться, при этом будут потери.
Потому сейчас, те белые св-ды, что можно купить свободно имеют эфф-ть до 45...50%.

Serge 06.11.2014 18:05

Re: Выделяемое тепло ИС
 
получается что люминесцентный светильник выделяет меньше тепла (следовательно более эффективен) чем светодиодный

а как с металлогалогеновыми с точки зрения соотношения тепла и света?

Gades 06.11.2014 19:22

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Цитата:

Сообщение от Serge (Сообщение 57337)
получается что люминесцентный светильник выделяет меньше тепла (следовательно более эффективен) чем светодиодный

Не получается. В редких случаях люмки Т5 с хорошими ЭПРА приближаются к светодиодам. В общем случае люм. светильник выделяет тепла больше, чем светодиодный аналогичной мощности.
Цитата:

а как с металлогалогеновыми с точки зрения соотношения тепла и света?
Тоже разные бывают. Но хороший МГЛ поэффективней люмок. Вообще надо сравнивать лм/Вт у светильников, ибо то, что идёт не в люмены - преобразуется в тепло. И не забывать про то, что ПРА тоже не святым духом питается )

drizzleon 07.11.2014 10:23

Re: Выделяемое тепло ИС
 
И еще... помимо потерь в тепло, от источника света, часть энергии уходит вне видимого диапазона света, в ИК и Уф области... Хвост в ИК области при этом может быть достаточно "длинным".
Белые св-ды излучают только в видимой (если не брать в расчет новый тип с 2-х компонентным "возбудителем" люминофора на 380-400 и 455нм).

Gades 07.11.2014 11:53

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Цитата:

Сообщение от drizzleon (Сообщение 57340)
И еще... помимо потерь в тепло, от источника света, часть энергии уходит вне видимого диапазона света, в ИК и Уф области... Хвост в ИК области при этом может быть достаточно "длинным".
Белые св-ды излучают только в видимой (если не брать в расчет новый тип с 2-х компонентным "возбудителем" люминофора на 380-400 и 455нм).

Таким образом, лампа накаливания непосредственно на нагрев колбы тратит меньшую долю энергии, чем светодиод на нагрев своего корпуса. ;)

Serge 07.11.2014 12:20

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 57341)
Таким образом, лампа накаливания непосредственно на нагрев колбы тратит меньшую долю энергии, чем светодиод на нагрев своего корпуса. ;)

Вы мне все шаблоны порвали
Вроде у лампы накаливания в тепло уходит порядка 95% потребляемой энергии, а у светодиода (как мы чуть выше выяснили) только 50%.

Поясните пожалуйста Ваши выводы

P.S.
Или Вы разделяете "нагрев корпуса" и "нагрев окружающей среды"?

Gades 07.11.2014 12:40

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Цитата:

Сообщение от Serge (Сообщение 57342)
Вы мне все шаблоны порвали
Вроде у лампы накаливания в тепло уходит порядка 95% потребляемой энергии, а у светодиода (как мы чуть выше выяснили) только 50%.

Поясните пожалуйста Ваши выводы

P.S.
Или Вы разделяете "нагрев корпуса" и "нагрев окружающей среды"?

Разделяю. На нагрев колбы уходит мало, а вместе с ИК в окружающую среду улетает больше и греет что-то где-то уже там. Это у меня на фоне мыслей про охлаждение 100Вт-ных COB'ов. Корпус светильника они греют гораздо сильнее 100Вт-ной лампы накаливания )))

Alexvas 07.11.2014 17:31

Re: Выделяемое тепло ИС
 
А у вас светильники установлены в подвесные потолки? Если да, то часть тепла уходит в запотолочное пространство и в расчетах зачастую вообще не учитывается. Поэтому с точки зрения расходов электроэнергии на кондиционирование светодиоды дают огромную выгоду: почти все тепло уходит не в помещение (так как почти нет ИК-излучения), а в запотолочное пространство.

Serge 07.11.2014 17:47

Re: Выделяемое тепло ИС
 
а в запотолочном пространстве можно установить баки с водой, насосом качать воду через тёплые водяные полы и экономить на отоплении :)

Gades 10.11.2014 13:31

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Цитата:

Сообщение от Alexvas (Сообщение 57353)
Поэтому с точки зрения расходов электроэнергии на кондиционирование светодиоды дают огромную выгоду: почти все тепло уходит не в помещение (так как почти нет ИК-излучения), а в запотолочное пространство.

Зато как зимой начинаешь скучать по таким тёплым и уютным лампам накаливания... :rolleyes:

camiidobrii 10.11.2014 17:37

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Мда господа... Вот Вы прикольные...

Вот Вам тогда еще вброс:
1) Как то странно Вы мощность считаете...
Чтобы посчитать "мощность на нагрев в Вт" для начала нужно перейти от световых единиц(лм/Вт) в электрические (Вт).
В этом Вам поможет Вэлямбда (и тут мы понимаем что мощность на нагрев будет зависеть от "спектра" лампы).
А в идеале снять спектральную плотность энергетического потока.

2) Нужно учитывать наличие "УФ" составляющей, которую можно отнести к потерям но не тепловым.

3) Нужно учесть "ИК" составляющую, которая переносится от "ИС" и нагревает отдаленные поверхности а не корпус светильника.

И это если не вдаваться в подробности и пренебречь 3-10% потерь связанных с различными физическими процессами.

drizzleon 18.11.2014 16:53

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Вложений: 1
вот попалось... старова-то для ледов но как общ картинка сойдет.

lag 04.02.2015 12:32

Re: Выделяемое тепло ИС
 
Вложений: 1
Нашёл такую же русифицированную.

camiidobrii 04.02.2015 16:15

Re: Выделяемое тепло ИС
 
В табличках надо складывать ИК+heat. )))


Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru