Как отказаться от стабилизатора
Добрый день, подскажите могут ли работать металлагалогеновые прожекторы 70Вт от пониженного сетевого напряжения ~160В без стабилизатора.
|
Отказаться от стабилизатора МГЛ
Скорее нет, чем да. Если ГРЛ запитать через ЭПРА, диапазон питающего напряжения можно существенно расширить (поскольку в ЭПРА предусматривается стабилизатор). Но я очень сильно сомне ваюсь, что на таком напряжении ГРЛ вообще зажгется. Рабочее напряжение у нее может достигать 175 VAC, по паспорту 185VAC, но для зажигания, если память не изменяет - 198vAC нужно.
Хотя что говорить - лампы разные, ПРА разные. Думаю есть ПРА, более-менее подходящие под ваши нужды. Полистайте каталоги. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Ответ: Как отказаться от стабилизатора
Безусловно могут. Есть спец. электромагнитные дроссели с зазорами и разными выводами.. но:
а) фиг найдешь б) если найдешь то очень дорого в) работаспособность таких схем тебе никто не гарантирует Где искать... попробуй GE раньше у них что то такое было. Смысл в том что у тебя от 2х до 6ти выводов с шагом 5% от номинального итого ты можешь подключать до -20% от сетевого что примерно 176 В. До 160 я думаю тоже можно опуститься... Надо только поискать. |