пусковые токи светодиодного светильника
Господа, буду очень признателен, если поможете советом. Заказчик просит официальное письмо, что пусковые токи светодиодных светильников чему-то соответствуют (да-да, трактовка именно такая). Замеры на осцилографе показывают, что пусковые токи равны 1,2-3,2А, импульс до 500 мкс. На что можно сослаться и к чему привязать? У меня возникают идеи вот таких трактовок: не превышает норму 10% номинала, главный вопрос от чего? плавный пуск ИП или сравнение с газоразрядными лампами.
|
Re: пусковые токи светодиодного светильника
Эээээ... А рабочий то какой? Да и разброс в 3 конца - какой то суровый для одного светильника... Посчитайте Q.
Вам нужно сравнить пусковые токи с характеристиками автоматических выключателей (все боятся что автоматика будет срабатывать). Ну и требования к ЭМС можете полистать. Написать что то типа "не оказывают воздействия на другие приборы подключенные к сети". |
Re: пусковые токи светодиодного светильника
Величина пусковых токов блоков питания не нормируется. Поэтому пишете в паспорте, что пусковой ток не превышает такого-то значения за такой-то интервал времени.
|
Re: пусковые токи светодиодного светильника
выходной ток 350мА!
А вот такая трактовка имеет место быть? Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения светодиодных светильников (потребляемый ток равен 0,6-0,9А, в отличии от традиционных светильников с газоразрядной лампой, где потребляемый ток около 2,2А, а пусковой ток 4,5А). Хотя у светодиодный импульс тоже будь здоров - 1,2 - 3,2А хотя и короткий! |
Re: пусковые токи светодиодного светильника
Есть проблема с пусковыми токами у светодиодных светильников, например на уличном или спортивном освещении, где большие объемы. Знаю Ленсвет с ней уже сталкивался, решал заменой автоматов на предохранители. Статья вот почти на тему [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
Re: пусковые токи светодиодного светильника
Цитата:
Всё равно не понял какой ток потребяется светильником в рабочем режиме и какой в пусковом. Причем тут потребляемый ток "газоразрядной лампой" - тоже загадка. Формулировка "Величина пусковых токов блоков питания не нормируется. Поэтому пишете в паспорте, что пусковой ток не превышает такого-то значения за такой-то интервал времени. " Красивая и не обязывающая, ябнаписал. Можно еще предложение добавить что значение Q не превышает порог срабатывания АВ с характеристикой срабатывания С(A,B,D - выбрать нужный), и позволяет не учитывать пусковой режим при выборе номиналов АВ. |
Re: пусковые токи светодиодного светильника
На самом деле, нужно тип характеристики автоматов подбирать под светильник, а не наоборот. Пусковые токи не нормируются, другой вопрос, что в реальности они могут быть ограничены сечением провода. Посмотрите, где будет примепяться светильник, какие там обычно используются провода и уже от этого отталкивайтесь в определении предельного значения тока.
|
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +4. |