как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Прошу экспертов, по возможности, ответить на такой вопрос:
Если у меня в светильнике установлены две люминесцентные лампы-трубки по 36 ватт, два электромагнитных балласта и 2 конденсатора. Сколько будет полное энергопотребление светильника? И то же самое интересно узнать для потолочного светильника с 4 люминисцентными лампами по 18 ватт... |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
То есть не лампы а светильника?
Мощность светильника = мощность ламп + мощность ПРА Допустим, что лампа работает в номинальном режиме и потребляет свою номинальную мощность (например, 36 Вт). 2 лампы - 72 Вт ПРА тоже греется. Разные ПРА по-разному. Чем больше производитель пожалел материала, тем тоньше обмоточный провод дросселя и тем сильнее он греется. Условно примем, что 20% от мощности лампы. Итого 72*1,2=86,4 Вт Для расчёта тока необходимо знать соs fi (коэффициент мощности в общем случае). Допустим, коэффициент мощности = 0,8, тогда 86,4/220/0,8=0,491 А Слишком много всего принято примерно. Ну, как-то так. ;) |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Светильник 4*18 с ЭмПРА при напряжении в сети 220В потребляет 83Вт, при напряжении 237В - 93Вт. Измерено janitza UMG 96L
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
понял, спасибо... Интересовался у одного специалиста тоже. Он сказал, считай, что один светильник типа армстронг потребляет 100 вт, ну видимо округлил...
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Например дроссели на 36W (их в светильнике стоит 2 шт, каждый на две 18w лампы) имеют такие значения мощности в зависимости от их класса: класс В1=38Вт, В2=43Вт, С=45Вт, D=более 45Вт А если вдруг не будет компенсирующего конденсатора, тогда буде гораздо выше потребление. Класс А1-это регулируэмый ЭПРА, А2 и А3-просто ЭПРА. |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Цитата:
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Helvar Finland L40A-L220V Инфы про класс никакой нет... Где искать? |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
L40A-L220V - EEI=D (самый худший класс)
параллельная компенсация =4,5 мкф последовательная компенсация = 3,4 мкф на 450В Not available for European Union market from May 2002 !!! |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Коллеги...
Давайте проще. Светильник 4*18 потребляет от 80 до 90 Вт активной мощности. Для удобства можно считать 85. |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
А я сразу предложил для ЭмПРА умножать мощность ламп на 20% - просто и универсально - для любой мощности ЛЛ светильника.
Для ЭПРА я беру 5% на потери в ПРА. |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Вложений: 1
Для интересующихся данные по 18w лампе:
-ПРА классов B, С, D, Эпра -для одиночной лампы и для включения 2-х ламп, -для температуры +25 и +30 по Цельсию |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Судя по приведённым данным средние потери в ПРА получается 30-31%
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
в световых технологиях говорят 92
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
верьте тому что говорят!
никто не собирается обманывать, и оснований не верить у вас нет! |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Вопрос с ЭПРА спорный. Во-первых, все ЭПРА разные и утверждать однозначно нельзя. Во-вторых лучше предусмотреть худший случай.
А в теории всё выглядит так: промышленная частота не оптимальна для горения разряда в газе. Частота в 20-50 кГц намного лучше и, поэтому для такой же (и даже большей) световой отдачи требуется меньшая мощность. То есть ЭПРА может выдавать, например, 16 Вт на лампу 18 Вт, а световая отдача будет даже выше, чем при использовании ЭмПРА. В итоге получается, что КПД ЭПРА 105%! К сожалению, вечный двигатель запрещён ещё в 1775 году Парижской академией наук. ЭПРА тоже не слабо греется за счёт потребляемой светильником энергии. То есть, утверждать, что в ЭПРА нет потерь нельзя. Другое дело, что ЭПРА выдаёт в лампу мощность ниже номинала лампы, чем увеличивает её срок службы. Не очевидно, однако, какой КПД будет у ЭПРА при температуре, например, 90° С. Какой КПД будет у ЭПРА при напряжении в сети питания 200 В или 240 В? А при неидеальной синусоиде питающего напряжения? Поэтому я на всякий случай всё-таки беру 5% на потери в ЭПРА, а мощность ламп беру по номиналу. |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Но если высчитывать технико-экономическое обоснование, то надо руководствоваться характеристиками конкретного светильника с конкретным ПРА, установленного в нем. И в этих расчетах я руководствуюсь данными из каталогов уважаемых производителей ПРА, у меня нет оснований не доверять им. |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Мы используем прибор для измерения активной мощности (он так же меряет реактивную, полную мощность, cos и т.д.). Фиксируем потребление осветительной установки до модернизации, отражаем это в ТЭО. После модернизации снова проводим измерение и сравниваем с расчетными значениями.
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Юра, а на какие ЭПРА меняете? 69 Вт - это какая модель потребляет?
Можно вообще поподробнее, что бы составить общую картину по энергопотреблению светильников с различными ПРА? Не у всех же есть возможность купить прибор за 6000 руб. и экспериментировать с различными светильниками в реальных условиях! Очень интересно! |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Вложений: 1
Мы как то провели такой эксперимент. Составили протокол (прикладываю). Только условия не очень корректные были, напряжение сети великовато было. Но тем не менее все равно интересно.
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], случайно не из отдела АСКУЭ "ТАНДЕРА" ?
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Но знаю о ком идет речь. |
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru