Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Освещение АЗС (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=4080)

Roger 04.04.2011 09:00

Освещение АЗС
 
Уважаемые знатоки!
Подскажите непросвещенному на какие документы следует опираться при
выборе норм освещенности на автомобильной заправочной станции?(бензин-дизтопливо и газ).
Речь идет о всей территории АЗС и о зоне непосредственной заправки авто.
Какие требования к светильникам?
Возможно тема была, укажите путь....

camii dobrii 04.04.2011 11:04

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от Roger (Сообщение 25320)
Уважаемые знатоки!
Подскажите непросвещенному на какие документы следует опираться при
выборе норм освещенности на автомобильной заправочной станции?(бензин-дизтопливо и газ).
Речь идет о всей территории АЗС и о зоне непосредственной заправки авто.
Какие требования к светильникам?
Возможно тема была, укажите путь....

1) Брендбук автозаправщика.
2) СНиП 23.05.95.

Причем именно в таком порядке.

svetotech 04.04.2011 11:50

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 25321)
1) Брендбук автозаправщика.
2) СНиП 23.05.95.

Причем именно в таком порядке.

Угу - делали предложения на 2 сети АЗС - на одной просили 30-40 люкс в зоне заправки, другой - 10 люкс в среднем...
так что по любому брендбук.

Андрей81 04.04.2011 11:59

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от svetotech (Сообщение 25323)
Угу - делали предложения на 2 сети АЗС - на одной просили 30-40 люкс в зоне заправки, другой - 10 люкс в среднем...
так что по любому брендбук.

Обычно на заправке светлее чем в офисе - издалека заманивают клиентуру -в десятки раз нормы превышать может. Так что 10люкс - это наверное какая-то бюджетная автозаправка...

Alexiy 04.04.2011 14:19

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от Roger (Сообщение 25320)
Какие требования к светильникам?

ПУЭ Глава 7.3 и 7.4.
Световые технологии, например, специально для АЗС изобрели LB/R

Roger 04.04.2011 20:34

Ответ: Освещение АЗС
 
А Алферов светодиод?:)
за ответы спасибо, все по делу...

Serbur 04.04.2011 23:28

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от Roger (Сообщение 25355)
А Алферов светодиод?:)
за ответы спасибо, все по делу...

Если говорить о светильниках под навесом на высоте 5-6 м., то это пожароопасная зона. Светильник должен иметь корпус и рассеиватель из негорючих материалов. Фактически из металла и силикатного стекла. Внутри может быть и светодиод, все зависит от бюджета.

s@m 10.04.2011 01:03

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от svetotech (Сообщение 25323)
Угу - делали предложения на 2 сети АЗС - на одной просили 30-40 люкс в зоне заправки, другой - 10 люкс в среднем...
так что по любому брендбук.

30-40 это для открытой заправки... по нормам в зоне островка с колонками (для крытой заправки) должно быть 50 люкс, а вертикальная на табло 75

camii dobrii 12.04.2011 08:18

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от s@m (Сообщение 25502)
30-40 это для открытой заправки... по нормам в зоне островка с колонками (для крытой заправки) должно быть 50 люкс, а вертикальная на табло 75

BP 300 хочет в Москве и 200 на трассах

s@m 13.04.2011 16:30

Ответ: Освещение АЗС
 
А сколько лучше реально делать? под козырьком примерно 200 получается на МГЛ-150Вт... а вот на прилегающей территории по нормам 10 лк для улиц кат. А и 6 лк для кат. Б. но чей-то как-то темновато...

twkisa 13.04.2011 16:35

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от Serbur (Сообщение 25364)
Если говорить о светильниках под навесом на высоте 5-6 м., то это пожароопасная зона.

Если в последнее время ничего не изменилось, то эта пожароопасная зона по высоте идет от уровня земли до 4,5м !!! А выше - можно ставить НЕ пожаробезопасные светильники совершенно официально. Так всегда было раньше и поэтому проблем со здачей АЗС не было.

camii dobrii 13.04.2011 16:47

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от twkisa (Сообщение 25594)
Если в последнее время ничего не изменилось, то эта пожароопасная зона по высоте идет от уровня земли до 4,5м !!! А выше - можно ставить НЕ пожаробезопасные светильники совершенно официально. Так всегда было раньше и поэтому проблем со здачей АЗС не было.

У них козырьки низкие бывают =) Вот там начинается поедание мозга =).

twkisa 13.04.2011 16:57

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 25596)
У них козырьки низкие бывают =) Вот там начинается поедание мозга =).

Нам повезло, что работали с сетевыми операторами АЗС, которые эти хитрости знали и строили навесы высотой 5 метров, чем ОЧЕНЬ ЭКОНОМИЛИ на светильниках.

camii dobrii 13.04.2011 17:01

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от twkisa (Сообщение 25598)
Нам повезло, что работали с сетевыми операторами АЗС, которые эти хитрости знали и строили навесы высотой 5 метров, чем ОЧЕНЬ ЭКОНОМИЛИ на светильниках.

Оникс-Р+БС?

twkisa 13.04.2011 17:04

Ответ: Освещение АЗС
 
ВТК (Воронежская топливная компания) и Юкос
Светильники - венгерская ЭМИКА (с пояснительным письмом Главного Пожарного г. Москвы)

camii dobrii 13.04.2011 17:39

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от twkisa (Сообщение 25600)
ВТК (Воронежская топливная компания) и Юкос
Светильники - венгерская ЭМИКА (с пояснительным письмом Главного Пожарного г. Москвы)

Эмику видел =-)
А ты Эльфа видел? =0)

Alexiy 13.04.2011 17:48

Ответ: Освещение АЗС
 
Эмика (Petro R), Эльф (ЖПП 36), LB/R...
Братья-близнецы? :)

twkisa 13.04.2011 18:04

Ответ: Освещение АЗС
 
Близнецы. Эмику давно использовал. Потом такие же штучки сделали в Световых Технологиях.

hobdm 13.04.2011 18:18

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 25606)
Эмика (Petro R), Эльф (ЖПП 36), LB/R...
Братья-близнецы? :)

Алексей, ни в коем случае :) ЖПП36 "Эльф" имеет свое лицо и индивидуальность.

Со светильниками всегда так - внешне, может, и похожи, но в некоторых есть душа!

ЖПП36 не сертифицирован по пожаробезопасности (насчет АЗС), но зато прекрасно подходит для спортивных залов и промышленности

camii dobrii 13.04.2011 19:17

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от hobdm (Сообщение 25615)
Алексей, ни в коем случае :) ЖПП36 "Эльф" имеет свое лицо и индивидуальность.

Со светильниками всегда так - внешне, может, и похожи, но в некоторых есть душа!

ЖПП36 не сертифицирован по пожаробезопасности (насчет АЗС), но зато прекрасно подходит для спортивных залов и промышленности

Я просто как то пытался от вас (светосервис тогда еще) получить на него данные =). В каталоге он уже был, но ни ies ни цены, ни паспорта мне не дали =0) И сказали что дадут при заказе от 1000 шт. =0) Давно дело было =)

hobdm 13.04.2011 19:37

Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 25624)
Я просто как то пытался от вас (светосервис тогда еще) получить на него данные =). В каталоге он уже был, но ни ies ни цены, ни паспорта мне не дали =0) И сказали что дадут при заказе от 1000 шт. =0) Давно дело было =)

Блин, менеджеров, которые дают клиенту такие ответы, надо стрелять на месте :) Вот своими руками бы...

У людей часто разрыв в понимании между тем, что они делают и откуда берется зарплата на карточке.

camiidobrii 30.05.2014 15:55

Re: Освещение АЗС
 
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

vytka 30.05.2014 19:23

Re: Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от twkisa (Сообщение 25594)
Если в последнее время ничего не изменилось, то эта пожароопасная зона по высоте идет от уровня земли до 4,5м !!! А выше - можно ставить НЕ пожаробезопасные светильники совершенно официально. Так всегда было раньше и поэтому проблем со здачей АЗС не было.

Вы можете сослаться на этот снип?

VaDesign 26.08.2014 12:08

Re: Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от twkisa (Сообщение 25594)
Если в последнее время ничего не изменилось, то эта пожароопасная зона по высоте идет от уровня земли до 4,5м !!!

Уверены что от уровня земли а не колонки?
Мы пытались с заправками разбираться - четких указаний в нормативах нет , откуда считать высоту. Сами заправки и пожарники по разному говорят. Кто от земли ,кто от колонки надо считать, так как колонка является источником повышенной опасности.

Андрей81 28.08.2014 18:52

Re: Ответ: Освещение АЗС
 
Цитата:

Сообщение от VaDesign (Сообщение 56326)
Уверены что от уровня земли а не колонки?
Мы пытались с заправками разбираться - четких указаний в нормативах нет , откуда считать высоту. Сами заправки и пожарники по разному говорят. Кто от земли ,кто от колонки надо считать, так как колонка является источником повышенной опасности.

Да, очень интересно услышать ответ. Кстати для АЗС LEDIL новые линзочки выпустил F14531_JENNY-CY [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]


Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +4.