Maka 06.08.2020 18:14

Нормы для промки в сельпо?
 
Добрый день!
Подскажите какими актуальными нормативами руководствоваться при проектировании освещения дороги на пром.предприятии расположенном на территории селького поселения.

В СП 52.13330 речь идет либо территорий предприятий (Т а б л и ц а 7.6 ) где нормируется только горизонтальная освещенность (равномерность, яркость не учитывается),
либо о пром.предприятиях на территории городагородских промышленных,коммунальных и складских зонах" категория B3.

Т.е. я правильно понимаю на пром.предприятии расположенном на територрии "сельпо", на дорогах и проездах нормами регламентируется только средняя горизонтальная освещенность, все остальное по желанию?

Valleto$ 07.08.2020 12:38

Re: Нормы для промки в сельпо?
 
ага, только освещенность.
Есть еще такой пункт в СП
3.99 участок дороги с нестандартной геометрией проезжей части: Участок
дороги или улицы, имеющей отклонения от стандартной геометрии, например
повороты, развилки, въезды и съезды с эстакад, криволинейные (в плане и профиле) участки и др.
П р и м е ч а н и е – Для участков с нестандартной геометрией проезжей части нормируется только освещенность дорожного покрытия.