Amorka 12.09.2011 12:21

Почему МГЛ позеленела?
 
Ситуация: спустя несколько месяцев после монтажа ОУ с МГЛ, часть ламп перестала работать совсем, часть ламп стали зелеными (вместо цв.температуры 3000К). ОУ внутренняя. В чем проблема? Недостаточное напряжение сети? лампы не выходят на свой рабочий режим? Проблема в ПРА, неправильно проложена электрика?

@lligator 12.09.2011 12:31

Ответ: Почему МГЛ позеленела?
 
Цитата:

Сообщение от Amorka (Сообщение 28777)
Ситуация: спустя несколько месяцев после монтажа ОУ с МГЛ, часть ламп перестала работать совсем, часть ламп стали зелеными (вместо цв.температуры 3000К). ОУ внутренняя. В чем проблема? Недостаточное напряжение сети? лампы не выходят на свой рабочий режим? Проблема в ПРА, неправильно проложена электрика?

проблема в качестве лампы

на мой памяти был такой момент - в 1997 году смонтировали 185 прожекторов МГЛ 70 и 150 Вт.
через неделю на фасаде не было двух ламп с одинаковой цветовой температурой.

Филипс свой косяк признал и лампы заменил на керамику.


с тех пор использую если с кварцевой горелкой - только Осрам, если с керамикой - всеравно

Amorka 12.09.2011 12:37

Ответ: Почему МГЛ позеленела?
 
лампы PHILIPS CDM-R111 70W/830 и 30W с керамической горелкой..

camii dobrii 12.09.2011 13:21

Ответ: Почему МГЛ позеленела?
 
Цитата:

Сообщение от Amorka (Сообщение 28782)
лампы PHILIPS CDM-R111 70W/830 и 30W с керамической горелкой..

Положение горения проверьте еще - ага!!!

Amorka 12.09.2011 13:34

Ответ: Почему МГЛ позеленела?
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 28789)
Положение горения проверьте еще - ага!!!

эта лампа для всех положений.

Amorka 12.09.2011 13:44

Ответ: Почему МГЛ позеленела?
 
[QUOTE=Amorka;28777]Ситуация: спустя несколько месяцев после монтажа ОУ с МГЛ, часть ламп перестала работать совсем, часть ламп стали зелеными (вместо цв.температуры 3000К). ОУ внутренняя.
Лампы PHILIPS CDM-R111 70W/830 и 30W с керамической горелкой..
ПРА - Osram для аналогичной лампы.

camii dobrii 12.09.2011 15:21

Ответ: Почему МГЛ позеленела?
 
[QUOTE=Amorka;28798]
Цитата:

Сообщение от Amorka (Сообщение 28777)
Лампы PHILIPS CDM-R111 70W/830 и 30W с керамической горелкой..
ПРА - Osram для аналогичной лампы.

А совместимость ламп и ПРА проверяли???

Рабочий ток лампы и ток ПРА...

С лампами филипс бывают нюансы =)

Amorka 16.09.2011 11:36

Ответ: Почему МГЛ позеленела?
 
[QUOTE=Самый добрый;28812]
Цитата:

Сообщение от Amorka (Сообщение 28798)
А совместимость ламп и ПРА проверяли???

Рабочий ток лампы и ток ПРА...

С лампами филипс бывают нюансы =)

Да. С токами все ок.

Amorka 16.09.2011 11:37

Ответ: Почему МГЛ позеленела?
 
По данным расследования оказалось, что какие то нехорошие люди вставили другие лампы.....

Amorka 16.09.2011 11:39

Ответ: Почему МГЛ позеленела?
 
По результатам расследования оказалось что нехорошие люди вставили другие лампы..

Вопрос теперь в другом, может ли корректно работать лампа МГЛ 35Вт под ПРА для 70 Вт?

camii dobrii 16.09.2011 11:44

Ответ: Почему МГЛ позеленела?
 
Цитата:

Сообщение от Amorka (Сообщение 28992)
По результатам расследования оказалось что нехорошие люди вставили другие лампы..

Вопрос теперь в другом, может ли корректно работать лампа МГЛ 35Вт под ПРА для 70 Вт?

Смотря какое ПРА... Вообще стоит посмотреть каталог дросселей - там пишут под какие лампы можно.
Если не можете сами - давайте модель дросселя.

twkisa 16.09.2011 16:44

Ответ: Почему МГЛ позеленела?
 
Цитата:

Сообщение от Amorka (Сообщение 28992)
По результатам расследования оказалось что нехорошие люди вставили другие лампы..

Вопрос теперь в другом, может ли корректно работать лампа МГЛ 35Вт под ПРА для 70 Вт?

Работать будут, но ОЧЕНЬ недолго.
Позеленение цвета - ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК скорой кончины лампы.
Так включать нельзя.