Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста какой БАП лучше всего подходит для: Источник питания LST ИПС35-350Т IP20.B1.1.2.1.0.1.1: двухкаскадный, стабилизация по току 350мА, рабочее выходное напряжение 22-95 вольт, мин. мощность 7,7w, мах. мощность 35w, КПД - 87%, Коэф. мощности 0,98, активный корректор мощности, пульсации светового потока стабильно менее 1%, гальваническая развязка, ЕМС и гармоники не превышают допустимых по гост значений.???

White_Light 05.08.2015 14:41

Re: Блоки аварийного питания для светодиодных светильников!
 
Вложений: 1
Попробуйте BS-200-1 LED или BS-200-3 LED (на 1 и 3 часа соответственно) - в аварийном режиме выдают 6 Вт (подстраиваются по току и напряжению под светодиодный модуль - режим постоянной мощности). Есть 2 ограничения: не более 3 А и не более 140 Вольт на подключенном светодиодном модуле в рабочем режиме.


Схема подключения:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

ledsvetilnik 06.08.2015 17:25

Re: Блоки аварийного питания для светодиодных светильников!
 
Большое спасибо!

ledsvetilnik 07.08.2015 13:08

Re: Блоки аварийного питания для светодиодных светильников!
 
а к драйверу Аргос-Трейд подходит этот БАП?
Источник питания LST ИПС35-350Т IP20.B1.1.2.1.0.1.1: двухкаскадный, стабилизация по току 350мА, рабочее выходное напряжение 22-95 вольт, мин. мощность 7,7w, мах. мощность 35w, КПД - 87%, Коэф. мощности 0,98, активный корректор мощности, пульсации светового потока стабильно менее 1%, гальваническая развязка, ЕМС и гармоники не превышают допустимых по гост значений.

White_Light 10.08.2015 10:51

Re: Блоки аварийного питания для светодиодных светильников!
 
Должен подходить. У Вас возникли какие-то трудности при подключении? Схема не работает?