Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Коллеги здравствуйте.
Делаю сейчас не большой объект РЖД и возникают трудности с подбором оборудования, а именно по помещениям ниже. Работодатель орёт и утверждает, что нужно ставить взрывобезопасные приборы, я не знаю как уже доказывать что он не прав, смирился махнул рукой с фразой как пожелаете) поэтому для себя хочу лишний раз убедиться, не смотря на перечитанные десять раз чуть ли не все имеющиеся в России нормативные документы. -------------------------------------- 1-Помещение электрощитовой. В ПУЭ вроде как написано герметичные, я ставлю простые на ЛЛ с IP65, работадатель орет взрывобезопасные 2-АСОКУПЭ-автоматическая система оплаты проезда или что-то такое, там стоят я полагаю компьютеры или серв который контролирует работу турникетов. Потолок подвесной акустический Экофон 600*600 я предлагаю армстронги работодатель орет!-взрывобезопасные 3-Серверная тоже что и предыдущие 4-Связевая тоже 5-Помещение ввода ЭМ нужен взрывобезопасный? 6-Помещение АРМ КИТСО тоже потолок 600*600 7-СМИС и АСУТП тоже что и предыдущий --------------------------------------- Во все эти помещения работадатель требует взрывобезопасные светильники(стоимость около 700-850 евро, то что он предлагает за шт. под ЛЛ), но пожарный регламент он же какой-то федеральный закон (нет под рукой не помню номер) говорит о том что взрывобезопасный светильник должен пережить последствия взрыва, но чему взрываться в выше указаных помещениях... электрики наши орут что в помещениях где есть хоть какой то сервер есть блок бесперебойник и значить нужно взрывобезопасный светильник.... Вот и хочу узнать как вы поступает в таких случаях? Может есть нормативные документы о которых я не знаю, ну и какой прибор поставили бы лично вы? сможете обосновать выбор? * если я всё правильно понимаю то взрывобезопасный светильник нужен только в помещение ИБП-беспребойник который обеспечивает работу систем жизнеобеспечения и безопасности станции. и вот еще вопрос я не сталкивался с реечными потолками, НО электрики орут что туда нельзя встройку ставить ибо потолок легкий может сломаться и требуют светильник на подвесах, т.е. проковырять дырки в реечном потолке и прикрутиться к бетону..... мне кажется это бред..., но бл***** иногда настолько беспробойный |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Кто работает с РЖД, в цирке не смеется.
По факту взрывозащита нужна только в аккумуляторной. Взрывозащищенные светильники бывают разные, но смысл не только выжить после взрыва, а скорее - не спровоцировать воспламенение газовой смеси или пылевой взвеси. Т.е. светильник должен быть "холодный" и иметь хорошую степень IP. Кроме того не рекомендуются стартерные схемы пуска ламп (стартер делает разряды, от которых может всё рвануть). Предложите низковольтные светодиодные и объясните что они то точно "не @бнут". Либо соглашайтесь на всю фигню и ставьте им на стены светильники с взрывозащитой (ибо взрывозащиты в армстронг я не видел). [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - вот нормальная взрывозащита. Покажите Ждшникам - пусть выбирают ))) |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
А вы работали с РЖД? у меня вопрос вот еще по светодиодам, вроде как у них есть программа энергоэффективности и стратегия, но я не понял вот что -эти программы применимы к уже существующим объектам или и к вновь строящимся? |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] На сегодняшний день на всех новых и на всех "реконструируемых" объектах предпочтение отдается светодиодке. Не могу найти док в котором господин Гапанович ругается что регламент не выполняется и назначает любимых жён. С ЖД работаем и по новым и по старым объектам. По новым легче ))). Но монтажники иногда "меняют". По старым практически никогда не меняют... |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
|
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
|
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
Лучше мне на почту напишите и я Вам пришлю каталог под ЖД направление и розничные цены. 200Е за армстронг на Т8 лампах - круто чё ))), я бы не взял. |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
|
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
Всякие комплектные UPS (типа компьютерных) идут в комплекте с герметичными АКБ и выделение водорода из них в опасных объёмах невозможно. |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
1. Если в РЖД прописаны какие то нормативы, пусть даже и глупые - Вам проще согласиться, чем перекраивать утвержденный регламент.
2. Исполнителей на местах волнует вопрос перекладывания ответственности "как бы чего не случилось" на Вас, а не разумная экономия. 3. В принципе, все строения РЖД проходят по категории повышенной опасности. Я еще в 90-ых ушел из МПС, поэтому точно не помню, но даже конструкторское бюро с кульманами проходило по категории повышенной опсности. 4. А о какой категории взрывозащиты собственно идет речь? |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
я уже забил на эту тему пущай сами разбираются, нервы дороже) |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
А то тут есть вероятность с РЖД поработать))) |
Re: Нужна помощь коллективного разума в борьбе со тьмой)
Цитата:
|
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru